Fhemdarstellung nach Stromausfall

Begonnen von exot, 03 Oktober 2015, 11:43:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

justme1968

@frank: das hier bekomme ich beim sniffen:2015.10.06 09:54:16.315 4: CUL_Parse: cul2 A 0D 00 A410 20B2ED F10000 06016430EF -82.5
2015.10.06 09:54:16.416 4: CUL_send:  cul2As 0A 00 8002 F10000 20B2ED 00


es wird aber kein powerOn event/reading erzeugt.

in CUL_HM habe ich folgenden kommentar gefunden:         #hack for blind  - other then behaved devices blind does not send
         #        a status info for chan 0 at power on
         #        chn3 (virtual chan) and not used up to now
         #        info from it is likely a power on!


das steht aber nach einem vergleich auf subType dimmer.

kann es sein das hier etwas nicht zusammen passt?

gruss
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

frank

poweron wird in unterschiedlichen abschnitten ermittelt. zuerst in der funktion commonparse oder so aehnlich. bin gerade unterwegs.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

exot

Moin,moin,
Habe die Rollläden bis zur nächsten zeitgesteuerten Fahrt nicht betätigt.
Erst als diese erfolgte, waren die 50% entfernt und die richtige Anzeige war wieder da.
Dann muss man das so hinnehmen.
Damit ist der Punkt geklärt.
Danke Michael

martinp876

Nach einem poweron stehen die rollos immer auf 50%. Zum synchen muss man einmal ganz zu, dann ganz auf machen. Oder umgekehrt. Dann erst kann man wieder sicher einstellen.

justme1968

#19
wie eben im anderen thread schon geschrieben: es reicht ein mal an den tatsächlich nächst gelegenen endanschlag zu fahren. dann ist alles wieder synchron.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

exot

oder man wartet, wie ich geschrieben habe bis zur nächsten vorgegebenen Automatikfahrt. ;)
Gruß Michael