FHEM - Hausautomations-Systeme > EnOcean
10_EnOcean.pm
karpate:
Link
Hallo,
ich habe versucht den SubType EltakoShutter zu testen. Leider ohne Erfolg
fhem.cfg
define eg_ez_Rollo_Terrasse EnOcean FF822DA0
attr eg_ez_Rollo_Terrasse eventMap AI:zu A0:auf
attr eg_ez_Rollo_Terrasse fp_EG 18,995,2,Rollo_EZ
attr eg_ez_Rollo_Terrasse icon icoLog.png
attr eg_ez_Rollo_Terrasse room 108_Esszimmer
attr eg_ez_Rollo_Terrasse subType eltakoShutter
attr eg_ez_Rollo_Terrasse shutTime
attr eg_ez_Rollo_Terrasse webCmd auf:zu
define FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse FileLog ./log/eg_ez_Rollo_Terrasse-%Y.log eg_ez_Rollo_Terrasse
attr FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse logtype text
attr FileLog_eg_ez_Rollo_Terrasse room EnOcean
Setze ich diesen Status, keine Reaktion des Rollos.
set eg_ez_Rollo_Terrasse down
Im FileLog steht nur:
2013.01.04 13:40:41 2: eltakoShutter.downA50001020800
Der Rollo war vorher als SubType Switch definiert und funktioniert damit. Muß ich ihn nochmals anlernen oder fehlt noch etwas bei den Definitionen.
Danke
klaus.schauer:
Der subType "eltakoShutter" lässt sich auch bei mir nicht am Funkaktor FSB61NP als Sensortyp Szenentaster/PC mit dem Befehl "set EnO_switch_4185694A teach" anlernen.
mike1969bln:
Ich habe folgenden Beitrag gelesen:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-developers/IJQOPuXf_Ew
dazu habe ich 2 Fragen, die zu dem Thema passen:
1.) Wie erfolgt das Einlernen mit dem Kommando teach?
2.) Was muß in dem Attribut subDef eingetragen werden?
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit der Dev-Version.
Danke!!
klaus.schauer:
1. Fehlerbereinigung für Befehl "stop" hat wahrscheinlich keine Auswirkung auf das Kommando "teach". Habe es aber nicht ausprobiert.
2. attr subDef mit <sender ID> des TCM eintragen
Beispiel:
define EnO_switch_0085432A EnOcean 0085432A
attr EnO_switch_0085432A model FSB61
attr EnO_switch_0085432A room EnOcean
attr EnO_switch_0085432A shutTime 10
attr EnO_switch_0085432A subDef FFFCF564
attr EnO_switch_0085432A subType eltakoShutter
3. FSB61 in LRN-Mode bringen
- linker Schalter auf "max"
- rechter Schalter auf "LRN"
4. "set EnO_switch_0085432A teach" senden.
klaus.schauer:
Ich habe die Version 2407 ergänzt:
- Fehlerbereinigung beim Kommando eltakoShutter.stop
- Einheitliche "Standard"-Log-Ausgaben
P. S. an Rudolf König: Vielleicht kann die aktualisierte Fassung so verteilt werden. Wie ich das selbst machen könnte, habe ich noch nicht erkundet.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln