Popp Radiator Thermostat mit PID20 chancenlos ?

Begonnen von Deckoffizier, 08 Mai 2019, 17:51:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Deckoffizier

Hallo in die Runde,

habe meinen letzten FS20 Thermostat gegen einen Danfoss Popp Radiator Thermostat getauscht.

Alle anderen Zwave Thermostate sind Spirit im manuellen Modus mit PID20 und externen Temp. Sensor.

Es ging mir einmal um zu vergleichen in Punkto Lautstärke und Vorkommen Häufigkeit von no Ack
Meldungen obwohl es sich schon vielfach gebessert hat, aber hauptsächlich von einem Thermostaten
kommt.

Aber habe vermutlich vorab nicht aufgepasst, es lässt sich wohl der Danfoss Popp Thermostat nicht wie die Spirit
in den Manuellen Modus versetzen und mit PID20 zuzüglich HeatingControl betreiben.
Es liegt wohl an der fehlenden Class THERMOSTAT_MODE ?

Sind meine laienhaften Gedankengänge soweit richtig ?
Ist es bei diesem Teil auch so, dass er nach 2 Stunden in seinen intern
eingestellten Temperaturmodus(setpointTemp) zurückspringt nach manueller bzw. von FHEM veränderter
Temperatur(desired-temp)?

Dieses Verhalten ohne Regelung über externen Temperatur und Fenstersensor wäre
echt bescheiden für meine bisher gewohnte Anwendung.

Gibt es eventuell einen Umweg um doch noch eine vernünftige Regelung hin zu bekommen.

Noch ein List von dem Teil
Internals:
   CFGFN     
   DEF        e769ab5c 25
   FUUID      5cd2b2f0-f33f-cca1-12af-be407ab04171d0a3
   IMAGE     
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     112
   NAME       SZ_ZW_THERMOSTAT
   NR         32947
   STATE      desired-temp 23
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 112
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040019028407
   ZWDongle_0_TIME 2019-05-08 17:49:45
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e769ab5c
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1557330587.36315
   nodeIdHex  19
   Helper:
     DBLOG:
       CMD:
         myDbLog:
           TIME       1557314828.29577
           VALUE      ZW_APPLICATION_UPDATE
       battery:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.59548
           VALUE      95 %
       batteryPercent:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.59548
           VALUE      95
       batteryState:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.59548
           VALUE      ok
       ccsOverride:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.72227
           VALUE      no, unused
       model:
         myDbLog:
           TIME       1557314829.60427
           VALUE      Danfoss Popp Radiator Thermostat
       modelConfig:
         myDbLog:
           TIME       1557314829.60427
           VALUE      danfoss/z.xml
       modelId:
         myDbLog:
           TIME       1557314829.60427
           VALUE      0002-0115-a010
       neighborUpdate:
         myDbLog:
           TIME       1557314119.75581
           VALUE      failed
       setpointTemp:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.69285
           VALUE      24.00
       state:
         myDbLog:
           TIME       1557312310.14164
           VALUE      desired-temp 23
       temperature:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.75963
           VALUE      23.36
       wakeup:
         myDbLog:
           TIME       1557317613.81648
           VALUE      notification
   READINGS:
     2019-05-08 16:45:38   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-05-08 17:49:45   battery         95 %
     2019-05-08 17:49:45   batteryLevel    95
     2019-05-08 17:49:45   batteryPercent  95
     2019-05-08 17:49:45   batteryState    ok
     2019-05-08 17:49:45   ccsOverride     no, unused
     2019-05-08 15:12:33   ccs_fri         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_mon         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_sat         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_sun         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_thu         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_tue         N/A
     2019-05-08 15:12:33   ccs_wed         N/A
     2019-05-08 17:30:06   clock           wed 17:08
     2019-05-08 13:27:09   model           Danfoss Popp Radiator Thermostat
     2019-05-08 13:27:09   modelConfig     danfoss/z.xml
     2019-05-08 13:27:09   modelId         0002-0115-a010
     2019-05-08 14:52:06   neighborList    ZWDongle_0 SZ_DECKE_ZW_DIM ZWave_SWITCH_BINARY_10 Steckd_POPP Thermostat_Bad ZWave_SWITCH_BINARY_16 WZ_ZW_STECKDOSE1 BUE_ZW_STECKDOSE1 Flur_ZW_STECKDOSE1
     2019-05-08 13:15:19   neighborUpdate  failed
     2019-05-08 15:12:33   protection      Local: unprotected RF: unprotected
     2019-05-08 17:49:45   setpointTemp    24.00 C heating
     2019-05-08 12:45:10   state           desired-temp 23
     2019-05-08 17:49:45   temperature     23.71 C
     2019-05-08 15:12:34   thermostatSetpointSupported heating
     2019-05-08 17:49:47   timeToAck       0.034
     2019-05-08 17:49:47   transmit        OK
     2019-05-08 17:49:45   wakeup          notification
     2019-05-08 17:30:06   wakeupReport    interval 300 target 1
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Thermostat Schlafzimmer
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   group      Heizung und Temperatur
   icon       hc_wht_regler
   room       Wohnung->Schlafzimmer,ZWave
   sortby     1
   userReadings batteryLevel:batteryPercent.* {ReadingsVal("SZ_ZW_THERMOSTAT","batteryPercent",0)}
   vclasses   BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2


Gruß
Hans-Jürgen




FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus