Hallo in die Runde,

danke erstmal an die Wiki-Ersteller. Beim Firmware Update (1.6->2.5) von zwei "HM-ES-PMSw1-Pl" wird mir in folgendem Kapitel des Wiki Eintrags erläutert, dass ich anhand des Befehls "set <deviceName>_Sw regSet shSwJtOn dlyOn self01" ein versehentliches Ausschalten mit dem Taster verhindern kann.

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung#Versehentliches_Ausschalten_mit_dem_Taster_verhindern

So weit so gut. In dem zuvor verlinkten Kapitel wird allerdings auch erläutert, dass ich dafür die entsprechenden Peers sichtbar machen muss. Der dort aufgeführte Link mit der entsprechenden Beschreibung zeigt einfach an die falsche Stelle. Hier ist der richtige Link:

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#intKeyVisib_-_Interne_Tasten_sichtbar_machen

Vielleicht kann das mal jemand bei Gelegenheit anpassen.

Danke und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

Beta-User

Danke für's melden, sollte gefixt sein.
Da war schlicht nicht die Vorlage für Wiki-interne Links verwendet worden, sondern der volle http-Verweis.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files