Hallo,
ich versuche gerate Homatic IP Heizkörpertermostate (HmIP-eTRV-B) über die CCU in FHEM einzubimden.
Das hat auch soweit funktioniert.
Wie muss ich vorgehen wenn ich nun in FHEM von MAN auf AUTO stellen will ?
Und wie kann ich die eingestellt Temperatur ändern ?

Folgendes steht im Readings



0.CONFIG_PENDING                          false
0.DUTY_CYCLE                                   false
0.INSTALL_TEST                                 true
0.LOW_BAT                                        false
0.OPERATING_VOLTAGE                      3.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS         0
0.RSSI_DEVICE                                   198
0.RSSI_PEER                                       203
0.UNREACH                                         false
1.ACTIVE_PROFILE                             1
1.ACTUAL_TEMPERATURE                   20.800000
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS      0
1.BOOST_TIME                                   0
1.FROST_PROTECTION                       false
1.LEVEL                                              0.000000
1.LEVEL_STATUS                                 0
1.PARTY_MODE                                   false
1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE   0.000000
1.PARTY_TIME_END
1.PARTY_TIME_START
1.QUICK_VETO_TIME                          0
1.SET_POINT_MODE                           0
1.SET_POINT_TEMPERATURE              17.000000
1.SWITCH_POINT_OCCURED             false
1.VALVE_ADAPTION                            false
1.VALVE_STATE                                  4
1.WINDOW_STATE                            0






NAME                                                HmIP_eTRV_B_00201A4997FB7A



Gruß