CUL kennt Wandthermostat+ nicht?

Begonnen von fame1991, 05 Juni 2019, 22:04:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

fame1991

Hallo Zusammen,

ich finde leider nichts online zu meinem Problem. Ich habe bei mir aktuell 4 MAX Heizungsthermostate in Betrieb und hab hiermit auch keine Probleme.

Ich habe mir jetzt noch ein Wandthermostat+ gekauft, welches ich heute mit FHEM pairen wollte. Das Pairing verläuft im Timeout und ich sehe im Eventlog gehäuft folgende Einträge:

2019-06-05 22:02:11 CUL_MAX MAX pairmode
2019-06-05 22:02:18 CUL nanoCUL_MAX UNKNOWNCODE Z17000400182E76000000001003FF4E4B4630303132313130
2019-06-05 22:02:23 CUL nanoCUL_MAX UNKNOWNCODE Z17000400182E76000000001003FF4E4B4630303132313130
2019-06-05 22:02:30 CUL nanoCUL_MAX UNKNOWNCODE Z17000400182E76000000001003FF4E4B4630303132313130
2019-06-05 22:02:33 CUL nanoCUL_MAX UNKNOWNCODE Z17000400182E76000000001003FF4E4B4630303132313130

Mein CUL läuft auf Version 1.67. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass mein CUL das Thermostat nicht kennt.
Bei meinem Thermostat handelt es sich um ein BC-TC-C-WM-4-KH.

Liege ich mit meiner Vermutung richtig?

Danke für Antworten im Voraus.

fame1991

Ich habe heute FHEM neugestartet und es erneut versucht. Siehe da, es wurde auf Anhieb ohne Probleme erkannt. Ich kann jedem mit einem ähnlichen Problem empfehlen vor dem vielen Googlen / Rumprobieren den Klassiker zu befolgen: "Have you tried to turn it off and on again?"