Autor Thema: Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)  (Gelesen 899 mal)

Offline dirigent

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 568
Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« am: 18 Juni 2019, 21:27:02 »
Ich habe mir eine Platine nach der Zeichnung von pah erstellt und habe einen Bodenfeuchtesensor von Ebay angeschlossen. Die Werte differieren so stark, dass ich denke, irgendetwas komlett falsch gemacht zu haben. Der Sensor (Port C) bezieht seine 5V von der Klemmleiste. Das ganze hängt an einem Arduino Nano mit einem 6 A Hutschienennetzteil. Mit dem Multimeter messe ich konstant 0,58 V.
Bitte helft mir auf die Sprünge.

Gruß Jens
2019-06-18_21:13:01 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.680 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 C: 0.760
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:05 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.760 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 C: 1.760
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:09 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.760 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 C: 1.480
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:14 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.480 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 C: 0.350
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:20 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.350 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 C: 1.840
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.840 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 C: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:37 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 C: 0.330
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:42 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.330 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 C: 0.930
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:49 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.930 V D: 0.020 V
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 B: 0.020
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 C: 0.010
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 D: 0.020
2019-06-18_21:13:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 0.010 V D: 0.020 V
« Letzte Änderung: 18 Juni 2019, 21:36:39 von dirigent »
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, AB440S, AB440R, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten

Online Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 6813
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #1 am: 19 Juni 2019, 05:49:38 »
Mir scheinen die Messungen im Abstand von 4 Sekunden zu dicht aufeinander zu folgen - es kann sein, dass die A/D-Wandler das nicht mitmachen.

LG

pah

Offline dirigent

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 568
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #2 am: 19 Juni 2019, 07:41:27 »
Das war wohl meine Ungeduld...
Hier ein paar Daten im Standardintervall von 300s.2019-06-19_05:52:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.020 V
2019-06-19_05:57:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.890 V D: 0.060 V
2019-06-19_06:02:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 2.260 V D: 0.070 V
2019-06-19_06:07:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.380 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:12:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.710 V D: 0.020 V
2019-06-19_06:17:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.320 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:22:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.040 V D: 0.030 V
2019-06-19_06:27:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:32:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.030 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:37:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.960 V D: 0.050 V
2019-06-19_06:42:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 2.040 V D: 0.000 V
2019-06-19_06:47:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 2.130 V D: 0.030 V
2019-06-19_06:52:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.520 V D: 0.010 V
2019-06-19_06:57:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.030 V B: 0.020 V C: 1.600 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:02:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.960 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:07:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:12:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.020 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:17:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.100 V D: 0.020 V
2019-06-19_07:22:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.480 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:27:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 1.570 V D: 0.000 V
2019-06-19_07:32:02 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.020 V C: 0.400 V D: 0.000 V

Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, AB440S, AB440R, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten

Online Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 6813
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #3 am: 20 Juni 2019, 21:39:01 »
Und es ist sicher, dass die 5V anliegen ? Sauberkeit der Spannung ? Ggf. mal anderes Netzteil probieren.

LG

pah

Offline dirigent

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 568
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #4 am: 20 Juni 2019, 22:37:18 »
Ich habe das Mean Well MDR-40-5 https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-industrial-din-rail-power-supply-output-5vdc-mdr--40--5 auf 5,5 Volt "hochgeschraubt". Die Sauberkeit kann ich leider nicht messen. Kann ich die Spannung irgendwie glätten?
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, AB440S, AB440R, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten

Online Prof. Dr. Peter Henning

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 6813
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #5 am: 21 Juni 2019, 17:57:06 »
Die Meanwell-Dinger sind nach meiner Erfahrung notorisch unsauber. Kann man des DS2450 nicht mal testweise mit einer anderen Spannung ausstatten?

LG

pah

Offline dirigent

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 568
Antw:Bitte um Hilfe beim DS2450 (Messabweichungen)
« Antwort #6 am: 22 Juni 2019, 12:13:47 »
DANKE, mit einer Powerbank kommen endlich brauchbare Werte!
2019-06-22_11:57:24 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.100 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:29 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:36 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.720 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:41 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.810 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:45 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.800 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:51 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:57:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.690 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:03 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.050 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:12 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.810 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:19 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.730 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:28 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.750 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:36 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.070 V C: 0.740 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:40 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.040 V C: 0.790 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:58:46 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.060 V C: 0.770 V D: 0.020 V
2019-06-22_11:59:56 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.090 V C: 0.660 V D: 0.020 V
2019-06-22_12:01:43 OWX_20_D5B214000000 A: 0.020 V B: 0.080 V C: 0.790 V D: 0.020 V
Mit dem Multimeter messe ich 0,69 Volt.

Wie kann ich mit einfachen Mitteln das Meanwell glätten?

Gruß Jens
« Letzte Änderung: 22 Juni 2019, 12:15:24 von dirigent »
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, AB440S, AB440R, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten