Notify für Keymatic zusammenfassen - Anfängerfrage

Begonnen von Hartmi, 19 Juni 2019, 20:00:56

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Hartmi

Hallo zusammen,

ich habe in mein besetehendes Fhem folgende Komponenten erweitert:
- Keymatic
- HM-PBI-4-FM (4 Kanal Taster)
- HM-SEC-SCO (Tür Sensor)
- externes Codeschloss

Aufgabe hierbei das Codeschloss soll die Keymatic im Toggle Modus bei der richtigen PIN (Fingerprint eingabe) auf und zu sperren!

Problem:
Da es mir nach vielen Versuchen nicht gelungen ist die Keymatic mit dem HM-PBI-4-FM (4 Kanal Taster) zu peeren (AES bringt mich zum verzweifeln), hab ich mich dran gemacht das ganze über Notify ´s zu zu prüfen und schalten zu lassen.

Der Taster HM-PBI-4-FM empfängt aufgrund des Auslösers Long diese dann verzögert ankommen, meine Versuche dies mit
[bset Codeschloss_Werkstatt_Btn_03 regset longpress 1.8  [/b]
zu unterbinden  fiel mit des Meldung leider fehl!
longpress failed: supported register are dblPress expectAES longPress pairCentral peerNeedsBurst sign

So hab ich es mit folgenden 2 Nofify´s an laufen gebracht:
define Werkstatt_Codeschloss_toggle2 notify Codeschloss_Werkstatt_Btn_03 IF ([Werkstatt_Tuer:lock] eq "locked") (set Werkstatt_Tuer unlock)
setuuid Werkstatt_Codeschloss_toggle2 5d057e2c-f33f-118b-0471-6393a2d661789756
define Werkstatt_Codeschloss_toggle1 notify Codeschloss_Werkstatt_Btn_03 IF ([Werkstatt_Tuer:lock] eq "unlocked") (set Werkstatt_Tuer lock)
setuuid Werkstatt_Codeschloss_toggle1 5d057e2c-f33f-118b-f8ce-99472ed2c44bca3c[/b]

Kann mir hier jemand tipps geben wie ich diese in 1 Notify zusammenfassen kann?

Sorry für die Anfängerfragen bin aber um jeden Rat dankbar.

Gruß

Roland


Das
Gruß aus Niederbayern

FHEM-Raspberry2ModB-Alexa-Diskstation-XDA KODI-VUZERO4K-Fritzbox7490

CoolTux

Hallo Roland,

Setze bitte Deinen Notify Code in Codetags. Das ist im Forumeditor das Raute Zeichen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Otto123

Hi,

ich denke mal so
define Werkstatt_Codeschloss_toggle2 notify Codeschloss_Werkstatt_Btn_03 IF ([Werkstatt_Tuer:lock] eq "locked") (set Werkstatt_Tuer unlock) ELSE (IF ([Werkstatt_Tuer:lock] eq "unlocked") (set Werkstatt_Tuer lock))

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Hartmi

Hallo Otto,

Danke für deinen Hilfestellung, hat Reibungslos funktionert. Danke Dir
Gruß aus Niederbayern

FHEM-Raspberry2ModB-Alexa-Diskstation-XDA KODI-VUZERO4K-Fritzbox7490