das genannte Gerät sendet alle 60Minuten ein sogennantes Voltage Telegram. Ich lasse es dann auslesen, wenn ein 4BS Telegram an ein SubType Contact kommt mit ManufID 00D.


@@ -10675,6 +10675,13 @@ sub EnOcean_Parse($$)
       # raw
       push @event, "3:state:RORG: $rorg DATA: $data STATUS: $status ODATA: $odata";

+    } elsif ($st eq "contact" && $manufID eq "00D" ) {
+      # Eltako TF-FKB voltage telegram
+      my $voltageBattery = sprintf "%0.1f", $db[2] * 0.02;
+      my $voltageStorage = sprintf "%0.1f", $db[3] * 0.02;
+      push @event, "3:voltageBattery:$voltageBattery";
+      push @event, "3:voltageStorage:$voltageStorage";
+
     } else {
       # unknown devices
       push @event, "3:state:$db[3]";
@@ -18121,7 +18128,8 @@ EnOcean_Delete($$)
        The attr subType must be contact. The attribute must be set manually.
        A monitoring period can be set for signOfLife telegrams of the sensor, see
        <a href="#EnOcean_signOfLife">signOfLife</a> and <a href="#EnOcean_signOfLifeInterval">signOfLifeInterval</a>.
-       Default is "off" and an interval of 1980 sec.
+       Default is "off" and an interval of 1980 sec.<br>
+       Set the manufID to 00D for Eltako devices that send a periodic voltage telegram. (For example TF-FKB)
     </li><br><br>

     <li>Room Sensor and Control Unit (EEP A5-10-02)<br>

klaus.schauer

In den Eltako EEP-Beschreibungen finde ich auf Anhieb keine Angaben zu den produktspezifischen Änderungen oder Ergänzungen. Wo kann man das nachlesen?