[Gelöst] Sonoff 4Ch Pro R2 mit Tasmota per MQTT2: PulseTime oder on-for-timer

Begonnen von JHo, 24 Juli 2019, 22:34:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Beta-User

Danke für den Hinweis.

Das sollte dann so klappen:
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 > 11.1 ? $EVTPART1+100 :  $EVTPART1*10 ; 'cmnd/DVES_5A0F82/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
Damit sollte erst mal nachgesehen werden, ob der Bereich bis 11.1 Sekunden gemeint ist oder darüber liegt und dann eine passende Berechnung stattfinden. Bitte kurz testen, dann pflege ich das gerne ein.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

JHo

Komme diese Woche nicht zum testen, melde mich ab Anfang September. Danke für den Tipp schonmal!
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120

JHo

1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120

Beta-User

Zitat von: JHo am 09 September 2019, 14:36:10
So, jetzt: funktioniert - Danke!
Thx, war grade eh' dabei das und das "Interlock0" vorzubereiten. Ist seit eben im svn :) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY