Ich denke, das wird hier falsch gehandhabt. Der FS20 SI3 erkennt zum Beispiel einen Tastendruck oder Magnetschalter und meldet dies. Ich verwende ihn auch als Türsensor mit einem Reedkontakt für mein Gartenhaus. Jetzt wollte ich dies mit Einbinden, um Alexa nach dem Zustand fragen zu können. Leider wird er dort nun als Lichtschalter angelegt. Dieser könnte geschalten werden (was beim SI3 aber nicht geht), jedoch nicht abgefragt wie ein Fensterkontakt. Ist das ein Fehler oder mache ich etwas falsch?

EDIT: Das Listing.

Internals:
   BTN        d5
   DEF        632d d5
   FUUID      5c4e008b-f33f-10de-4f98-1dfcb7a4a91cf5a7
   IODev      CUL_P
   NAME       SI3_22
   NR         1063
   STATE      Closed
   TYPE       FS20
   XMIT       632d
   CODE:
     1          632d d5
   READINGS:
     2020-02-16 15:54:22   state           on
Attributes:
   IODev      CUL_P
   alexaName  Orangerietür
   alias      Tür_Orangerie
   devStateIcon Open:fts_door_open@red Closed:fts_door@green
   eventMap   /on:Closed/off:Open
   group      Orangerie
   icon       fts_door
   room       Außen,FS20,Pflanzen
   sortby     5
   verbose    3
   webCmd     Closed:Open
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite

MadMax-FHEM

Zitat von: duke-f am 23 Februar 2020, 15:51:00
...oder mache ich etwas falsch?

Jep: poste doch mal ein list von dem "Ding"... ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

duke-f

Hast Recht, darauf hätte ich kommen können. Hab's oben ergänzt.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite

MadMax-FHEM

#3
Ich bin ja jetzt wegen eventMap nicht so sicher (nutze das nicht [wirklich oft])...

Aber folgendes könnte helfen:


attr SI3_22 homebridgeMapping clear ContactSensorState:state,values=off:CONTACT_DETECTED;on:CONTACT_NOT_DETECTED
attr SI3_22 genericDeviceType contact


Wenn "off=closed" und "on=open"...

Wenn nicht oder andersrum: anpassen

Reload alexa-fhem nicht vergessen...
...evtl. Gerät in Alexa mal löschen und neu suchen...

Bzgl. des alexaNamens bin ich mir nicht so sicher, ob der so gut gewählt ist...
...musst du halt sehen wie Alexa damit "zurecht kommt"... ;)

EDIT: das on/off im state verleitet alexa-fhem bei dem Versuch der autmatischen Erkennung wohl dazu "es" als Schalter zu "erkennen"... ;)

EDIT2: Vorgehen wie im alexa-fhem Wiki beschrieben. Erst mal "nichts tun", außer eben den Filter "glücklich machen" (also alexaName vergeben). Wenn das nicht klappt (wie bei dir), dann genericDeviceType und evtl. noch homebridgeMapping...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

duke-f

#4
Danke Dir für die schnelle Hilfe, das werde ich probieren und berichten. Heute komme ich aber nicht dazu.

EDIT:
Hat genau so funktioniert (offen und geschlossen ist getauscht).

Besten Dank! :D