Plötzlich grausige Latenz

Begonnen von The Grue, 12 August 2019, 18:48:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

The Grue

Servus!

Mein HA-Setup lief bis vor ca. einer Woche ganz hervorragend, aber plötzlich dauert es ewig, bis auf Nachrichten agiert wird - aber auch nicht immer. Ganz blöde Situation. Hier ein Beispiel:

2019.08.12 18:16:15 3: ZWave set Wohnzimmer.TV.Schalter on
2019.08.12 18:16:20 2: ZWave: No ACK from Wohnzimmer.TV.Schalter after 5s for sentset:1311032501FF2528
2019.08.12 18:16:22 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 29, target Wohnzimmer.TV.Schalter
2019.08.12 18:16:25 2: ZWave: No ACK from Wohnzimmer.TV.Schalter after 5s for sentset:1311032501FF2529
2019.08.12 18:16:28 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 2a, target Wohnzimmer.TV.Schalter
2019.08.12 18:16:30 2: ZWave: No ACK from Wohnzimmer.TV.Schalter after 5s for sentset:1311032501FF252a
2019.08.12 18:16:32 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 2b, target Wohnzimmer.TV.Schalter
2019.08.12 18:16:35 2: ZWave: No ACK from Wohnzimmer.TV.Schalter after 5s for sentset:1311032501FF252b
2019.08.12 18:16:36 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 2c, target Wohnzimmer.TV.Schalter
2019.08.12 18:16:44 2: ZWave: No ACK from Wohnzimmer.TV.Schalter after 5s for sentset:1311032501FF252c
2019.08.12 18:16:44 3: ZWave set Kueche.Luefter.Schalter off
2019.08.12 18:16:44 3: ZWave set Kueche.Luefter.Schalter off
2019.08.12 18:16:44 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 2c, target Wohnzimmer.TV.Schalter
2019.08.12 18:16:44 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001311032501FF252d27
2019.08.12 18:16:47 2: ERROR: cannot SEND_DATA to Kueche.Luefter.Schalter: transmit queue overflow
2019.08.12 18:16:51 2: ZWave: No ACK from Kueche.Luefter.Schalter after 5s for set:1313032501002531
2019.08.12 18:16:51 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001313032501002531c6
2019.08.12 18:18:06 1: vero:9090 reappeared (wohnzimmer.kodi)
2019.08.12 18:18:06 3: ZWave set Wohnzimmer.TV.Schalter on
2019.08.12 18:18:14 3: ZWave set Kueche.Luefter.Schalter off
2019.08.12 18:19:01 1: Timeout for WOL_Ping reached, terminated process 9367
2019.08.12 18:19:01 3: BlockingCall for kino.pc.power was aborted


Update gab's keins, aber ich habe ein paar neue Fibarogeräte eingebaut. Ich denke aber, daß die Probleme erst deutlich nach den neuen Geräten aufgetreten sind.

Aber vom Webfrontend aus geht's meistens sehr schnell:

Internals:
   DEF        c83f1470 19
   FUUID      5d13b976-f33f-39ae-9061-459bf3ce3ea6710d
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     29014
   NAME       Kueche.Luefter.Schalter
   NR         200
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 29014
   ZWDongle_0_RAWMSG 00041013083202213200000000
   ZWDongle_0_TIME 2019-08-12 18:34:53
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Kueche.Luefter.01,Kueche.Luefter.02
   homeId     c83f1470
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1565627679.84297
   nodeIdHex  13
   READINGS:
     2019-08-12 18:16:47   SEND_DATA       failed:00
     2019-08-12 18:34:53   StatePct        0
     2019-08-12 18:13:50   UNPARSED        BASIC_TARIFF_INFO 083602213200040000
     2018-03-11 14:35:15   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2018-03-11 14:35:15   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-11 14:35:15   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-11 14:35:15   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-08-11 17:41:37   assocGroup_5    Max 1 Nodes ZWDongle_0 UNKNOWN_0 UNKNOWN_0
     2018-03-11 14:35:15   assocGroups     5
     2019-08-11 18:55:44   associatedWith  Kueche.Luefter.01,Kueche.Luefter.02
     2019-08-12 18:22:47   basicReport     0
     2018-03-11 14:35:29   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2018-03-11 14:35:31   configFirstChannelEnergyReports 100
     2018-03-11 14:35:32   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2018-03-11 14:35:33   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2018-03-11 14:35:34   configFirstChannelPowerReports 20
     2018-03-11 14:35:37   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2018-03-11 14:35:37   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2018-03-11 14:35:37   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2018-03-11 14:35:37   configFlashingAlarmDuration 600
     2018-03-11 14:35:37   configFlashingModeReport Disabled
     2018-03-11 14:35:37   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2018-03-11 14:35:37   configPeriodicEnergyReports 3600
     2018-03-11 14:35:37   configPeriodicPowerReports 3600
     2018-03-11 14:35:37   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2018-03-11 14:35:37   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2018-03-11 14:35:37   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2018-03-11 14:35:37   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2018-03-11 14:35:37   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2018-03-11 14:35:37   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2018-03-11 14:35:37   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2018-03-11 14:35:37   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2018-03-11 14:35:37   configS1SwitchScenesSent 0
     2018-03-11 14:35:37   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2018-03-11 14:35:37   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2018-03-11 14:35:37   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2018-03-11 14:35:37   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2018-03-11 14:35:37   configS2SwitchScenesSent 0
     2018-03-11 14:35:37   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-03-11 14:35:37   configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
     2019-08-12 11:38:34   energy           0 kWh
     2018-03-11 14:30:57   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-03-11 14:30:58   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-03-11 14:30:57   mcEndpoints     total 2, different
     2018-03-11 14:30:56   model           FIBARO System FGS213 Switch
     2018-03-11 14:30:56   modelConfig     fibaro/fgs213.xml
     2018-03-11 14:30:56   modelId         010f-0403-1000
     2019-08-12 18:34:53   power            0 W
     2019-08-12 18:34:50   reportedState   off
     2019-08-12 18:34:50   state           off
     2019-08-12 15:22:06   swa             none
     2019-08-12 18:34:40   timeToAck       0.186
     2019-08-12 18:34:40   transmit        OK
     2019-08-12 11:07:36   undef            0 undef
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Küche: Lüfter
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   devStateIcon off:switch_off_left on:switch_on_left:off
   fp_LCARS_EG 345,1445,0,Kueche.Luefter.Schalter,
   group      Geräte
   icon       icoLuefter
   room       Küche,ZWave
   userReadings StatePct {if(ReadingsVal("Kueche.Luefter.Schalter","state","") eq "on") {return 100} else {return 0}}
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 Z   


Was z.B. auch grottig langsam geht: ein Fibaro Fenstersensor ist mit einem Fibaro Switch assoziiert. Der hat bisher immer instantan das Licht ein/ausgeschaltet. Plötzlich dauert's ewig:

2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:03 ZWave Speisekammer.Tuer alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-08-12 18:45:05 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:05 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:05 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:05 ZWave Speisekammer.Licht on
2019-08-12 18:45:05 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Tuer basicSet: 255
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht on
2019-08-12 18:45:06 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: on
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:15 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:16 ZWave Speisekammer.Licht off
2019-08-12 18:45:16 ZWave Speisekammer.Licht reportedState: off
2019-08-12 18:45:16 ZWave Speisekammer.Licht off


3s bis zum Licht-An. Und das bei einem assoziierten Gerät :/ Wenn ich das ganze vom Webfrontend mache geht's schnell: timeToAck 0.046


Keine Ahnung was ich machen kann. Könnt Ihr mir bitte helfen?

Fhem läuft auf einem Raspberry Pi B3+, das ist der ZWave-Dongle:

Internals:
   CallbackNr 31
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   FUUID      5d13b972-f33f-39ae-fa6d-477378868dd83712
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         31
   PARTIAL   
   RAWMSG     0004101406310504220000
   ReadTime   1565627808.62854
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1565627799.67613
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 49791
   ZWDongle_0_TIME 2019-08-12 18:36:48
   homeId     c83f1470
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
   READINGS:
     2019-08-11 18:55:38   caps            Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES
     2019-08-11 18:55:39   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2019-08-11 18:55:39   homeId          HomeId:c83f1470 CtrlNodeIdHex:01
     2019-08-11 19:42:43   isFailedNode_10 yes
     2019-08-11 19:43:31   isFailedNode_11 yes
     2019-08-11 19:44:22   isFailedNode_14 yes
     2019-08-11 19:44:57   isFailedNode_15 yes
     2019-08-11 19:45:38   isFailedNode_16 yes
     2019-05-01 12:27:11   isFailedNode_23 no
     2019-05-01 12:32:45   isFailedNode_24 no
     2019-08-11 19:46:30   isFailedNode_28 yes
     2019-08-11 19:46:54   isFailedNode_29 yes
     2019-08-11 19:47:19   isFailedNode_30 yes
     2019-08-11 19:47:44   isFailedNode_31 yes
     2019-08-11 19:40:10   isFailedNode_4  yes
     2019-08-11 19:48:14   isFailedNode_42 yes
     2019-08-11 19:48:42   isFailedNode_45 yes
     2019-08-11 19:49:07   isFailedNode_47 yes
     2019-08-11 19:42:17   isFailedNode_9  yes
     2019-08-11 19:09:23   neighborList_1  Speisekammer.Licht Buero.Drucker Speisekammer.Tuer Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Kueche.Luefter.Schalter Kueche.Deckenlicht Kueche.Arbeitsplattenlicht.Ost Kueche.Karibik.Licht Kueche.Arbeitsplatte.Sued Wohnzimmer.Lavalampe Kueche.Backofen Kueche.Steckdose.Switch.1 Wohnzimmer.Decke.Licht Wohnzimmer.Vitrine.Licht kino.tuer.licht kino.links.licht kino.rechts.licht kino.theke.downlight kino.theke.arbeitsplatte kino.dekoleiste
     2018-01-05 19:30:37   neighborList_10 empty
     2018-01-05 19:30:41   neighborList_11 empty
     2018-01-05 19:30:46   neighborList_12 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer
     2018-01-05 19:30:52   neighborList_13 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Kueche.Arbeitsplattenlicht
     2018-01-05 19:30:58   neighborList_14 ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer
     2018-01-05 19:31:04   neighborList_15 empty
     2018-01-05 19:31:09   neighborList_16 ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Speicher.Licht
     2018-01-05 19:31:16   neighborList_17 empty
     2019-08-11 19:57:13   neighborList_2  Speisekammer.Licht Schlafzimmer.TV.Switch
     2019-08-11 19:59:13   neighborList_3  ZWDongle_0 Kueche.Sensor Buero.Drucker Speisekammer.Tuer Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Speicher.Tuer Speicher.Licht Wohnzimmer.TV.Schalter Schlafzimmer.TV.Switch Kueche.Luefter.Schalter Kueche.Deckenlicht Kueche.Karibik.Licht Kueche.Arbeitsplatte.Sued Kueche.Backofen Kueche.Steckdose.Switch.1 Wohnzimmer.Decke.Licht Wohnzimmer.Vitrine.Licht kino.mitte.licht kino.tuer.licht kino.rechts.licht kino.theke.downlight kino.theke.arbeitsplatte kino.dekoleiste
     2018-01-05 19:29:43   neighborList_4  ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker
     2018-01-05 19:29:50   neighborList_5  ZWDongle_0 Speisekammer.Licht UNKNOWN_4 Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Speicher.Tuer Speicher.Licht UNKNOWN_14 Kueche.Arbeitsplattenlicht
     2018-01-05 19:30:05   neighborList_6  ZWDongle_0 Speisekammer.Licht
     2018-01-05 19:30:12   neighborList_7  ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Decke.Dimmer Speicher.Tuer Speicher.Licht UNKNOWN_14 Kueche.Arbeitsplattenlicht
     2018-01-05 19:30:21   neighborList_8  ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer Speicher.Tuer Speicher.Licht UNKNOWN_14 Kueche.Arbeitsplattenlicht
     2018-01-05 19:30:30   neighborList_9  empty
     2019-08-11 19:57:24   nodeInfo_2      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
     2019-05-01 12:38:00   nodeInfo_4      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2019-08-11 19:08:49   nodeInfo_45     node 45 is not present
     2019-08-11 19:04:43   nodeList        ZWDongle_0 Kueche.Sensor Speisekammer.Licht Buero.Drucker Speisekammer.Tuer Bad.Spiegelschrank.Dimmer Bad.Decke.Dimmer Speicher.Tuer Speicher.Licht Wohnzimmer.TV.Schalter Schlafzimmer.TV.Switch Kueche.Luefter.Schalter Kueche.Deckenlicht Kueche.Arbeitsplattenlicht.Ost Bad.Sensor Kueche.Karibik.Licht Kueche.Arbeitsplatte.Sued Schlafzimmer.Switch Wohnzimmer.Lavalampe Kueche.Backofen Wohnzimmer.Szene.Controller Kueche.Steckdose.Switch.1 Wohnzimmer.Decke.Licht Wohnzimmer.Ost.Licht Wohnzimmer.Vitrine.Licht kino.mitte.licht kino.tuer.licht kino.links.licht kino.rechts.licht kino.theke.downlight kino.Szene.Controller kino.theke.arbeitsplatte kino.theke.Sensor kino.dekoleiste
     2019-08-11 18:55:39   random          3396950d4f9340a6cf6b7591bb06ef2f4228e7dbecf193961a4f64e55763d3bb
     2019-08-11 19:03:37   routeFor_45     N/A
     2019-08-11 19:03:25   routeFor_48     last at 40kbps
     2019-08-11 18:55:39   state           Initialized
     2019-08-11 18:55:39   sucNodeId       1
   SendStack:
Attributes:
   alias      Z-Wave-Dongle
   group      Geräte
   homeId     c83f1470
   icon       it_wifi
   room       Wohnzimmer,ZWave

The Grue

Einen großen Schritt weiter: gerade habe ich gesehen, daß am Razpberry-Modul die rote LED nicht mehr ausgegangen ist. Daraufhin habe ich den Raspi mit shutdown -h runtergefahren. Seltsamerweise blieb die rote LED immer noch an ...? Deshalb: USB-Stecker gezoggen, kurz gewartet und wieder eingesteckt, Raspbi bootet und - Problem behoben.

Was kann die Ursache gewesen sein?

The Grue

ZitatRed LED will light up when the Z-Wave transceiver is either in Inclusion or in Exclusion mode.

Ok, ich weiss nicht warum das Ding im Inclusion mode war. Kann das die Probleme verursacht haben?

rudolfkoenig

Zitatein Fibaro Fenstersensor ist mit einem Fibaro Switch assoziiert.
Meinst du damit eine direkte Verbindung oder ueber FHEM?
Im ersten Fall wundere mich ueber das Log, im zweiten Fall wuerde ich nicht ueber eine Assoziation reden.

ZitatOk, ich weiss nicht warum das Ding im Inclusion mode war. Kann das die Probleme verursacht haben?
Theoretisch nein, praktisch testet sowas vermutlich keiner, also ja.



The Grue

Zitat von: rudolfkoenig am 12 August 2019, 19:57:26
Meinst du damit eine direkte Verbindung oder ueber FHEM?

Direkte Verbindung

Zitat von: rudolfkoenig am 12 August 2019, 19:57:26
im zweiten Fall wuerde ich nicht ueber eine Assoziation reden.

Ich auch nicht ;) Ich verwende den Begriff so, wie er in der Doku steht:

Zitat
Class ASSOCIATION
associationAdd groupId nodeId ...
Add the specified list of nodeIds to the association group groupId.
Note: upon creating a FHEM-device for the first time FHEM will automatically add the controller to the first association group of the node corresponding to the FHEM device, i.e it issues a "set name associationAdd 1 controllerNodeId"
associationDel groupId nodeId ...
Remove the specified list of nodeIds from the association group groupId.

Kann ja auch gut sein, daß die Dongle-Firmware sich irgendwie verschluckt hat und durch den kalten Neustart wieder funktioniert hat. Nur weil der Dongle im Inclusion-Mode war muss das ja nicht die Ursache gewesen sein (Korellation vs. Kausalität). Aber ehrlich gesagt hab' ich gerade weder Zeit noch Lust dem auf den Grund zu gehen. Vielleicht beim nächsten Mal.

Jedenfalls danke für deine Hilfe :)

cu
Markus