[GELÖST] TSL2561 liefert nach einiger Zeit keine Werte

Begonnen von Burny4600, 24 August 2019, 09:14:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Burny4600

Ich habe seit über einem Jahr den Sensor TSL2561 per I2C in Betrieb.
Seit einigen Tagen liefert der Sensor nur Werte mit 0.
Der Sensor ist aber laut Konsole und FHEM vorhanden.
Wenn ich einen Reboot durchführe funktioniert der Sensor wieder ohne Probleme.
list TSL2561
Internals:
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Wetter/Wetterstation_rasp03.cfg
   DEF        0x29
   FUUID      5c44c704-f33f-21bc-adc0-f3929ff40e2b210a
   HiPi_used  0
   I2C_Address 41
   IODev      RpiI2C_1
   NAME       TSL2561
   NR         869
   RpiI2C_1_SENDSTAT Ok
   STATE      Helligkeit: 36320 Lux <br>Solarstrahlung: 346 W/m² <br>Infrarotstrahlung: 245
   TYPE       I2C_TSL2561
   acquiState 0
   autoAddress 0
   blockingIO 1
   broadband  247
   calcState  0
   ir         175
   operationCounter 0
   operationInProgress 0
   requiredOperations 4
   saturated  0
   sensorType TSL2561 Package T/FN/CL Rev. 0
   timingModified 0
   tsl2561Gain 0
   tsl2561IntegrationTime 0
   tsl2561Package 5
   READINGS:
     2019-08-24 09:06:57   broadband       247
     2019-08-24 09:06:57   gain            1
     2019-08-24 09:06:57   helligkeit      36320
     2019-08-24 09:06:57   infrarot        245
     2019-08-24 09:06:57   integrationTime 0.0137
     2019-08-24 09:06:57   ir              175
     2019-08-24 09:06:57   lichtspektrum   345.8
     2019-08-24 09:06:57   luminosity      227
     2019-08-24 09:01:57   state           Initialized
   acquiStarted:
     1566630417
     316610
Attributes:
   IODev      RpiI2C_1
   alias      Sonnenhelligkeit
   autoGain   0
   autoIntegrationTime 0
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   disable    0
   event-min-interval .*:60
   event-on-change-reading broadband,helligkeit,infrarot,ir,lichtspektrum,luminosity
   floatArithmetics 0
   gain       1
   group      .Sensoren Helligkeit
   icon       weather_light_meter
   integrationTime 13
   normalizeRawValues 0
   poll_interval 5
   room       AB-Wetterstation
   sortby     01.01
   stateFormat {sprintf(
"Helligkeit: %1.f Lux <br>Solarstrahlung: %1.f W/m² <br>Infrarotstrahlung: %1.f",
ReadingsVal("$name","helligkeit",0),
ReadingsVal("$name","lichtspektrum",0),
ReadingsVal("$name","infrarot",0))}
   userReadings helligkeit:luminosity.* {ReadingsVal("$name","luminosity",0)*160},
lichtspektrum:broadband.* {ReadingsVal("$name","broadband",0)*1.4},
infrarot:ir.* {ReadingsVal("$name","ir",0)*1.4}


i2cdetect -y 1
pi@ccs-ht-rasp03:~ $ i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0f
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 39 -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- 6a 6b -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

Hat sich in letzter Zeit an I2C oder am TSL2561 etwas geändert?
Mfg Chris

Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT

Burny4600

Hat jemand diesen Sensor im Einsatz?

Nach einem FHEM Stop und anschließendem FHEM Start werden wieder die Werte eingelesen.
Das Betriebssystem Strech lite und FHEM sind mit den Updates aktuell.
login as: pi
pi@192.168.17.183's password:
Linux ccs-ht-rasp03 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


So wie es aussieht liegt der Fehler irgendwo bei FHEM, da ausserhalb FHEM der Sensor einwandfrei erkannt wird.
Unter FHEM wird er zwar auch erkannt, aber es werden keine richtigen Werte von FHEM aktualisiert.
Mfg Chris

Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT

kaihs

Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation

Burny4600

Seit dem letzten Update ist der Sensor nicht mehr ausgefallen.
Es gab aber keine Änderungen betreffend I2C.
Momentan funktioniert der Sensor wieder 3 Tage ohne das Null Werte geliefert werden.
Hoffentlich bleibt es so.
Mfg Chris

Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT

Burny4600

Nach längerer Beobachtung konnte ich den Fehler eingrenzen.
Der Fehler lag am Sensor der die Adresse selbst geändert hatte.
Mfg Chris