Hallo,
welche Aktion / Event muss ich manuel auslösen um das Fragezeichen bei Save config zu erhalten.
Ich möchte gern somit aufmerksam machen, das man nun die Config Speichern muss weil etwas geändert wurde.

Bei mir im Code füge ich via

addToDevAttrList($name,$userattrName);
oder

delFromDevAttrList($name, $deleteTimer);
Änderungen am userattr vor.

Danke im Vorraus.
« Letzte Änderung: 14 September 2019, 10:22:39 von HomeAuto_User »
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet

Offline betateilchen

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 16128
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:FHEM Web - Save config ? - Fragezeichen selbst "provozieren"
« Antwort #1 am: 11 September 2019, 22:29:26 »
Das ist doch keine Anfängerfrage.

Schau Dir mal die Variable @structChangeHist und deren Verwendung in FHEM an.
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 22:33:42 von betateilchen »
-----------------------
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.

Offline HomeAuto_User

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 944
Antw:[gelöst] FHEM Web - Save config ? - Fragezeichen selbst "provozieren"
« Antwort #2 am: 14 September 2019, 10:24:05 »
Hallo,

danke für den Tip und manchmal "stapelt" eben auch ein Entwickler tief  ;D

Argumente wie

structChangeHist oder addStructChange
führten zum Ziel.