Für einige Anwendungen benutze ich den Sense-Channel als Messwertgeber und ermittele über WFunction dann z.B. Pasrameter wie "Helligkeit".

Update ich 21_OWMulti.pm von der lange benutzten Version 7.02 auf die Version 7.2 vom 30.9. scheint W grundsätzlch 0 zu sein (obwohl vsense mir beispielsweise 0,125 [V] im reading vermeldet).

Gehe ich wieder zurück auf die Version 7.02, ist alles wie gehabt. Ich vermute beim Umbau ist das W auf der Strecke geblieben und erhält nicht mehr den an vsense anliegenden Wert.

Ehe ich jetzt umbaue: Ist dies beabsichtigt oder ein Kollateralschaden der tollen Arbeit bezüglich Nutzbarmachung der Akku-Aggregat-Funktionen die ich heute erst entdeckt und bestimmt noch nutzen werde :-)

Christian
PI 2B+/3B+ Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB

Prof. Dr. Peter Henning

Kann nur ein Kollateralschaden sein, schick mir mal die Definitionen.

LG

pah

cwagner

Gerne, hier ist das Listing des einen von 5 Devices, die sich vergleichbar verhalten:


Internals:
   .attreocr-thresholdHelligkeit 175
   .attreocr-thresholdSolarStrahlung 0
   .attreocr-thresholdtemperature 9.5
   ASYNC      0
   DEF        DS2438 E43337020000
   ERRCOUNT   0
   ERRSTATE   0
   FUUID      5da4bca4-f33f-e1df-6fe6-4ae5a1e5a3d5a525
   INTERVAL   60
   IODev      OWio1
   NAME       Umweltsensor
   NEXTSEND   1571119466.07405
   NOTIFYDEV  global
   NR         263
   NTFY_ORDER 50-Umweltsensor
   OW_FAMILY  26
   OW_ID      E43337020000
   PRESENT    1
   ROM_ID     26.E43337020000.DF
   STATE      Helligkeit: 175.00 lx (T:   9.6 °C SolarStrahlung:  0.00 W/m² vs.t:  0.00 Vs)
   TYPE       OWMULTI
   offset     -309
   .attraggr:
   .attreocr:
     Helligkeit:1
     temperature:0.1
     SolarStrahlung:1
     VDD
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       Helligkeit:
         logdb:
           TIME       1571119466.26297
           VALUE      175
       SolarStrahlung:
         logdb:
           TIME       1571082626.38608
           VALUE      0
       VDD:
         logdb:
           TIME       1571084966.48911
           VALUE      4.99
       temperature:
         logdb:
           TIME       1571118506.24202
           VALUE      9.5
   READINGS:
     2019-10-15 08:04:26   Helligkeit      175
     2019-10-15 08:04:26   SolarStrahlung  0
     2019-10-15 08:04:26   VDD             4.99
     2019-10-15 08:04:26   state           Helligkeit: 175.00 lx (T:   9.6 °C SolarStrahlung:  0.00 W/m² vs.t:  0.00 Vs)
     2019-10-15 08:04:26   temperature     9.6
     2019-10-15 08:04:26   time            69928
     2019-10-15 08:04:26   vsense.t        0
   owg_val:
     8.59375
     4.99
     4.74
     -0.074462890625
     0
     -309
     69928
   tempf:
     factor     1
     offset     1
Attributes:
   DbLogInclude Helligkeit,temperature,SolarStrahlung,VDD
   IODev      OWio1
   VFunction  (VDD-V)*700
   VName      Helligkeit
   VUnit      lx
   WFunction  (5 / VDD)*W*5040
   WName      SolarStrahlung
   WUnit      W/m²
   event-on-change-reading Helligkeit:1,temperature:0.1,SolarStrahlung:1,VDD
   interval   60
   model      DS2438
   room       OWX
   tempOffset 1
   verbose    0


Habe extra noch einmal gewartet bis die ersten Sonnenstrahlen der Morgensonne den Sensor treffen. (Ja, ich weiß, die Solar-Messung ist ungenau, aber für die Verschattungssteuerung reichen reprodizierbare Werte ohne absoluten Anspruch)

Herzliche Grüße

Christian
PI 2B+/3B+ Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB

Prof. Dr. Peter Henning

#3
Problem erkannt: Ich habe aus der Ersetzung in WFunction das VDD herausgelassen. Dazu gab es irgendeinen Grund, den ich nicht mehr ganz reproduzieren kann. Bevor ich das einchecke, hänge ich deshalb mal die Version 7.21 zum Testen an.

LG

pah

cwagner

Danke für die schnelle Analyse und den Lösungsansatz:

Leider konnte ich erst heute spät testen: Nun gibt es immerhin wieder einen Wert. Soweit ich mit Simulation ermittelt habe, sind die Werte um den Faktor 100 höher als vorher.

Christian
PI 2B+/3B+ Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB

Prof. Dr. Peter Henning

Das kann ich nicht beurteilen - aber die rohen Zahlenwerte für W bewegen sich im Bereich -0.25 .. 0.25 V.

LG

pah