Aktor meldet ständig DEAD

Begonnen von maci, 23 Oktober 2019, 07:25:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

maci

Hallo,

Ich steuere meine Poolpumpe mit einem Homematic Aktor.
Doch seit ein paar Tagen meldet er andauernd "dead". Er nimmt mit Glück irgendwelche Befehle an.
Nicht dass es zu dieser Jahreszeit noch wichtig wäre, denn der Pool ist bereits eingewintert und Poolpumpe ausgebaut.
Nur die Steuerung war noch aktiv.

Hier ein List meines Devices:
Internals:
   DEF        5CD734
   FUUID      5ce961a4-f33f-0d7f-2b92-b6a9d1fbac6723bb
   HMLANGW_MSGCNT 97
   HMLANGW_RAWMSG 0500005B57845E5CD7340000008229AD00000000000937FE
   HMLANGW_RSSI -91
   HMLANGW_TIME 2019-10-22 15:32:56
   HmUARTPoolGW_MSGCNT 1653
   HmUARTPoolGW_RAWMSG 0500001005845E5CD73400000080000000000000000949F8
   HmUARTPoolGW_RSSI -16
   HmUARTPoolGW_TIME 2019-10-23 06:54:44
   HmUARTWGW_MSGCNT 610
   HmUARTWGW_RAWMSG 05000062E6845E5CD7340000008229AD0000000000094D02
   HmUARTWGW_RSSI -98
   HmUARTWGW_TIME 2019-10-22 21:35:17
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HmUARTPoolGW
   MSGCNT     2360
   NAME       Schalter_Poolpumpe
   NOTIFYDEV  global
   NR         372
   NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Poolpumpe_Sw
   channel_02 Schalter_Poolpumpe_Pwr
   channel_03 Schalter_Poolpumpe_SenPwr
   channel_04 Schalter_Poolpumpe_SenI
   channel_05 Schalter_Poolpumpe_SenU
   channel_06 Schalter_Poolpumpe_SenF
   lastMsg    No:05 - t:5E s:5CD734 d:000000 80000000000000000949F8
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2019-10-23 06:54:44
   protRcv    12 last_at:2019-10-23 06:54:44
   protResnd  3 last_at:2019-10-23 06:42:01
   protResndFail 1 last_at:2019-10-23 06:42:06
   protSnd    36 last_at:2019-10-23 06:42:24
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLANGW cnt:1 min:-98 max:-98 avg:-98 lst:-98
   rssi_HmUARTWGW cnt:1 min:-102 max:-102 avg:-102 lst:-102
   rssi_at_HMLANGW cnt:97 min:-92 max:-89 avg:-90.23 lst:-91
   rssi_at_HmUARTPoolGW cnt:1653 min:-17 max:-16 avg:-16.29 lst:-16
   rssi_at_HmUARTWGW cnt:610 min:-101 max:-94 avg:-97.88 lst:-98
   READINGS:
     2019-10-23 07:08:09   Activity        dead
     2019-05-25 17:49:14   CommandAccepted yes
     2019-05-25 17:49:13   D-firmware      2.5
     2019-05-25 17:49:13   D-serialNr      OEQ0947539
     2019-10-23 06:41:46   PairedTo        0x201728
     2019-05-27 15:24:21   R-pairCentral   0x201728
     2019-10-23 06:41:46   RegL_00.         00:00 02:01 0A:20 0B:17 0C:28 15:FF 18:00
     2019-09-12 16:59:52   powerOn         2019-09-12 16:59:52
     2019-10-23 06:42:25   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   5
     PONtest    0
     cSnd       012017285CD73402040000000001,112017285CD7340400
     cfgChkResult No regs found for:

Schalter_Poolpumpe type:powerMeter -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x201728
                       
                       

     mId        00EA
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CD734,00,00,00
       nextSend   1571806484.85359
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5CD734
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANGW
         HmUARTPoolGW
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMLANGW:
         HmUARTLANGW:
         HmUARTPoolGW:
           -16
           -16
         HmUARTWGW:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLANGW:
         avg        -98
         cnt        1
         lst        -98
         max        -98
         min        -98
       HmUARTWGW:
         avg        -102
         cnt        1
         lst        -102
         max        -102
         min        -102
       at_HMLANGW:
         avg        -90.2371134020619
         cnt        97
         lst        -91
         max        -89
         min        -92
       at_HmUARTPoolGW:
         avg        -16.2928009679371
         cnt        1653
         lst        -16
         max        -16
         min        -17
       at_HmUARTWGW:
         avg        -97.8852459016394
         cnt        610
         lst        -98
         max        -94
         min        -101
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HmUARTPoolGW
   IOgrp      VCCU:HMLANGW,HmUARTPoolGW
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-ES-PMSw1-DR
   room       9.08_Homematic
   serialNr   OEQ0947539
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Ich habe bereits versucht, den Aktor eine Zeit lang vom Strom zu trennen, ohne Erfolg.
Ebenso ein set Schalter_Poolpumpe reset hat nichts gebracht. Ein get config bringt auch nichts.
Dabei ist aber die RSSI zu einem meiner Gateways sehr gut.

Was kann da sein?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

Otto123

Moin,
Warum hast Du den mit dem bescheidenen RSSI als preferred eingetragen?
IOgrp      VCCU:HMLANGW,HmUARTPoolGW

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

frank

zudem noch als 1. prefered io. als 2. prefered (backup) wäre ja verständlich.

das poolgw scheint mir zu nah am aktor zu sein, da die rssi zu gut sind.

dein fhem ist scheinbar auch schon ziehmlich alt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maci

Zitat von: frank am 23 Oktober 2019, 09:27:05
zudem noch als 1. prefered io. als 2. prefered (backup) wäre ja verständlich.

das poolgw scheint mir zu nah am aktor zu sein, da die rssi zu gut sind.

dein fhem ist scheinbar auch schon ziehmlich alt.

Das poolgw hat eine externe Antenne, ich kann diese tauschen gehen eine mit längerem Kabel und damit weiter weg bringen.
Andererseits ist dies jetzt schon seit dem Frühjahr ohne Probleme gelaufen.

Ja mein fhem ist noch auf Vers. 5.8 Revision: 18739
Ich habe vor meine ganze Configuration auf Docker zu übersiedeln, nur hatte ich noch keine Zeit dafür.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

frank

ZitatAndererseits ist dies jetzt schon seit dem Frühjahr ohne Probleme gelaufen.
das kannst du ja erst beurteilen, wenn du das poolgw auch zum senden nutzt, also die reihenfolge im attr iogrp änderst.

der rssi beschreibt quasi die lautstärke.
wenn dir jemand ins ohr schreit, verstehst du wahrscheinlich auch nicht viel.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

#5
du oder dein fhem müsst natürlich auch mindestens alle 10min mit dem aktor "quatschen", damit der aktor etwas von sich gibt.

oder im actiondetector muss das attr actAutoTry aktiviert sein, damit fhem automatisch beim aktor nachfragt, bevor er als dead gekennzeichnet wird.


das war natürlich blödsinn. du hast ja einen messaktor, der sich ständig melden sollte.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maci

Zitat von: frank am 23 Oktober 2019, 10:46:51
das kannst du ja erst beurteilen, wenn du das poolgw auch zum senden nutzt, also die reihenfolge im attr iogrp änderst.

der rssi beschreibt quasi die lautstärke.
wenn dir jemand ins ohr schreit, verstehst du wahrscheinlich auch nicht viel.  ;)

Hallo Frank,

Statusupdate:
Ich habe jetzt dem PoolGW ein längeres Antennenkabel verpasst. Nun ist die Antenne ca 2m vom Aktor entfernt.
Die RSSI beträgt jetzt -30.
Die iogrp habe ich mal gelöscht, weil diese Gateways fast immer nur ein RSSI von -100 haben.

Er nimmt aber Ein- Ausschaltbefehle nicht zuverlässig an.

Gruß Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

Otto123

Hallo Georg,

dann würde ich vermuten er hat einen Schaden? Widrige Umgebung?
Ich habe das von Zwischensteckern noch nicht gehört - aber "C26" Problem?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

#8
Zitat von: maci am 23 Oktober 2019, 18:05:49
Die iogrp habe ich mal gelöscht, weil diese Gateways fast immer nur ein RSSI von -100 haben.
Hätte ich nicht gemacht, sondern nur das PoolGW dort eingetragen oder eben die Reihenfolge getauscht, wie Otto gleich vorschlug.
edit2 *bretter* logisch: IODev mit der richtigen Reihenfolge, IOgrp vccu ...

Von einem Kondensatorproblem bei Steckdosenaktoren (edit: hier ist es ja ein -DR, aber auch die waren unauffällig) habe ich noch nie was gehört. Aber alles gibt es ein erstes Mal ...
Eigentlich wären Restarts angesagt in solchem Fall.

Außerdem hat der Aktor noch kein rssi für's PoolGW geliefert. Da die rssi für die beiden anderen Gateways auf ca 10 dB symmetrisch sind, gehe ich mal davon aus, dass der Aktor selbst auch kein Funkmodem-Problem hat.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

frank

mir scheint, dass die "umgebung" weiterhin suboptimal ist.

da es ein ES-DR ist, gibt es wohl einen schaltschrank. metall?
hier sitzt dann ebenfalls das poolgw?
welche hardware betreibt das gateway? pi mit hmuart? esp mit hmuart? wie kommen die daten zu fhem?
was ist im schaltschrank noch alles drinnen? router? wlan?

wo ist der schaltschrank? garage? gartenhaus?

hat es im sommer immer ohne probleme funktioniert?
was hast du seit dem geändert?
vielleicht verhält sich der aktor mit angeschlossener last besser?

ich vermute zu viele störfelder neben dem aktor.
ich verstehe noch nicht, warum man ein gateway neben einen aktor setzt.

ich nutze eine messsteckdose in der garage. mit dieser habe ich phasenweise funkprobleme. manchmal vermute ich das wetter (luftfeuchtigkeit) als ursache, da mein hmuart ab rssi -80 plötzlich nichts mehr hört. als würde sich die sendefrequenz "verstellen". manchmal ist tagelang alles ok.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maci

Zitat von: frank am 24 Oktober 2019, 09:56:42
mir scheint, dass die "umgebung" weiterhin suboptimal ist.

da es ein ES-DR ist, gibt es wohl einen schaltschrank. metall?
hier sitzt dann ebenfalls das poolgw?
welche hardware betreibt das gateway? pi mit hmuart? esp mit hmuart? wie kommen die daten zu fhem?
was ist im schaltschrank noch alles drinnen? router? wlan?

wo ist der schaltschrank? garage? gartenhaus?

hat es im sommer immer ohne probleme funktioniert?
was hast du seit dem geändert?
vielleicht verhält sich der aktor mit angeschlossener last besser?

ich vermute zu viele störfelder neben dem aktor.
ich verstehe noch nicht, warum man ein gateway neben einen aktor setzt.

ich nutze eine messsteckdose in der garage. mit dieser habe ich phasenweise funkprobleme. manchmal vermute ich das wetter (luftfeuchtigkeit) als ursache, da mein hmuart ab rssi -80 plötzlich nichts mehr hört. als würde sich die sendefrequenz "verstellen". manchmal ist tagelang alles ok.

Der Aktor sitzt in einem IP65 Kunststoff Schaltkasten im Pumpenraum neben den Pool. Der Pumpenraum ist normal trocken, da er gut durchlüftet ist.
In diesem Schaltkasten sitzen noch ein FI und Leitungsschutzschalter (untere Reihe). Der Aktor ist darüber. Daneben noch ein 5V  und 12V Netzteil.
Die Luftfeuchtigkeit im Schaltkasten beträgt immer zwischen 50% und 60% (wird gemessen).
Außerdem habe ich die Platine des Aktors vor dem Einbau mit einem Schutzlack Spray behandelt.

Das Gateway ist 70 cm daneben, in einem eigenen kleinen Schaltgehäuse.
Das Gateway wird mit einer EthernetUART Bridge und externer Antenne betrieben.
Im gleichen Gehäuse ist auch ein 1wire - Ethernet Controller von Esera.

Ich habe den Aktor vor 2 Tagen nun ausgebaut. Heute habe ich ihn im Keller wieder in Betreib genommen.
Das Bild ist das gleiche. Wenn ich eine Last per Hand am Aktor einschalte, schaltet er und ich bekomme auch die Stromaufnahmewerte der Last geliefert.
Ich kann den Aktor nur nicht über Fhem schalten, hier steht dann "Missing Ack"

Wenn ich getConfig ausführe steht "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
Das der Aktor nun am HMLANGW hängt habe ich hinterlegt. Dieses GW hat ein RSSI von -61

Gruß Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

frank

zeig mal je ein aktuelles list vom hauptdevice, chn1 und chn2.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maci

Zitat von: frank am 28 Oktober 2019, 08:09:24
zeig mal je ein aktuelles list vom hauptdevice, chn1 und chn2.

Hallo,

Hier das List vom Hauptdevice:
Internals:
   DEF        5CD734
   FUUID      5ce961a4-f33f-0d7f-2b92-b6a9d1fbac6723bb
   HMLANGW_MSGCNT 2244
   HMLANGW_RAWMSG 0500003CA5845E5CD7340000008000000000000000094FFF
   HMLANGW_RSSI -60
   HMLANGW_TIME 2019-10-29 07:59:47
   HmUARTLANGW_MSGCNT 156
   HmUARTLANGW_RAWMSG 0500001B9A845E5CD7340000008000000000000000092701
   HmUARTLANGW_RSSI -27
   HmUARTLANGW_TIME 2019-10-25 18:12:35
   HmUARTPoolGW_MSGCNT 1038
   HmUARTPoolGW_RAWMSG 0500001F2D845F5CD7340000008094B700000000000868FE
   HmUARTPoolGW_RSSI -31
   HmUARTPoolGW_TIME 2019-10-25 11:32:07
   HmUARTWGW_MSGCNT 2889
   HmUARTWGW_RAWMSG 05000051A5845E5CD7340000008000000000000000094FFF
   HmUARTWGW_RSSI -81
   HmUARTWGW_TIME 2019-10-29 07:59:47
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HmUARTWGW
   MSGCNT     6327
   NAME       Schalter_Poolpumpe
   NOTIFYDEV  global
   NR         372
   NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:SerialRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Poolpumpe_Sw
   channel_02 Schalter_Poolpumpe_Pwr
   channel_03 Schalter_Poolpumpe_SenPwr
   channel_04 Schalter_Poolpumpe_SenI
   channel_05 Schalter_Poolpumpe_SenU
   channel_06 Schalter_Poolpumpe_SenF
   lastMsg    No:A5 - t:5E s:5CD734 d:000000 8000000000000000094FFF
   protCmdDel 14
   protLastRcv 2019-10-29 07:59:47
   protRcv    2054 last_at:2019-10-29 07:59:47
   protResnd  11 last_at:2019-10-27 02:01:57
   protResndFail 3 last_at:2019-10-27 02:02:03
   protSnd    4 last_at:2019-10-27 02:01:41
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLANGW cnt:2244 min:-92 max:-57 avg:-61.49 lst:-60
   rssi_at_HmUARTLANGW cnt:156 min:-29 max:-18 avg:-26.41 lst:-27
   rssi_at_HmUARTPoolGW cnt:1038 min:-34 max:-16 avg:-28.01 lst:-31
   rssi_at_HmUARTWGW cnt:2889 min:-102 max:-76 avg:-83.47 lst:-81
   READINGS:
     2019-10-23 12:11:25   Activity        alive
     2019-05-25 17:49:14   CommandAccepted yes
     2019-05-25 17:49:13   D-firmware      2.5
     2019-05-25 17:49:13   D-serialNr      OEQ0947539
     2019-10-23 06:41:46   PairedTo        0x201728
     2019-05-27 15:24:21   R-pairCentral   0x201728
     2019-10-25 23:45:13   RegL_00.       
     2019-09-12 16:59:52   powerOn         2019-09-12 16:59:52
     2019-10-27 02:02:03   state           RESPONSE TIMEOUT:SerialRead
   helper:
     HM_CMDNR   165
     PONtest    0
     cSnd       112017285CD7340400,012017285CD7340009
     mId        00EA
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CD734,00,00,00
       nextSend   1572332387.22574
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       HMLANGW,HmUARTWGW
       p:
         5CD734
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A5
       io:
         HMLANGW:
           -56
           -56
         HmUARTLANGW:
         HmUARTPoolGW:
         HmUARTWGW:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -61.4964349376115
         cnt        2244
         lst        -60
         max        -57
         min        -92
       at_HmUARTLANGW:
         avg        -26.4102564102564
         cnt        156
         lst        -27
         max        -18
         min        -29
       at_HmUARTPoolGW:
         avg        -28.0163776493256
         cnt        1038
         lst        -31
         max        -16
         min        -34
       at_HmUARTWGW:
         avg        -83.4752509518865
         cnt        2889
         lst        -81
         max        -76
         min        -102
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      HMLANGW,HmUARTWGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-ES-PMSw1-DR
   room       9.08_Homematic
   serialNr   OEQ0947539
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


List chn1:

Internals:
   DEF        5CD73401
   FUUID      5ce961a4-f33f-0d7f-8355-59bbcf282424797a
   NAME       Schalter_Poolpumpe_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         374
   NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe_Sw
   STATE      set_off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Schalter_Poolpumpe
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1572332180.26481
           VALUE      set_off
   READINGS:
     2019-10-23 06:42:25   CommandAccepted yes
     2019-05-25 17:39:22   R-powerUpAction off
     2019-05-25 17:39:22   R-sign          off
     2019-10-25 11:42:52   deviceMsg       off (to broadcast)
     2019-10-25 11:42:52   level           0
     2019-10-25 11:42:52   pct             0
     2019-10-25 11:42:52   recentStateType info
     2019-10-25 18:18:11   state           set_off
     2019-10-25 11:42:52   timedOn         off
     2019-10-25 18:18:11   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0112017285CD7340201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     regLst     ,1,3p
     stateUpdatDly 21600
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   alias      Poolpumpe
   devStateIcon on:rc_GREEN off:rc_RED
   group      Pumpe
   icon       sani_pump
   model      HM-ES-PMSw1-DR
   mqttName   Pumpe
   mqttReadings state
   mqttRoom   Pool
   peerIDs    00000000,
   room       7.01_Pool


List chn2:

Internals:
   DEF        5CD73402
   FUUID      5ce961a4-f33f-0d7f-d182-a09ecc8898687fe4
   NAME       Schalter_Poolpumpe_Pwr
   NOTIFYDEV  global
   NR         375
   NTFY_ORDER 50-Schalter_Poolpumpe_Pwr
   STATE      Aktuelle Leistungsaufnahme: 0.00 Watt <br>Summe Leistungsaufnahme: 0.00 Watt
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Schalter_Poolpumpe
   Helper:
     DBLOG:
       power:
         DBLogging:
           TIME       1572332525.37318
           VALUE      0
   READINGS:
     2019-05-25 17:39:23   R-averaging     1 s
     2019-05-25 17:39:23   R-sign          off
     2019-05-25 17:39:23   R-txMinDly      8 s
     2019-05-25 17:39:23   R-txThrCur      100 mA
     2019-05-25 17:39:23   R-txThrFrq      1 Hz
     2019-05-25 17:39:23   R-txThrPwr      100 W
     2019-05-25 17:39:23   R-txThrVlt      10 V
     2019-10-29 08:02:05   boot            off
     2019-10-29 08:02:05   current         0
     2019-10-29 08:02:05   eState          E: 0 P: 0 I: 0 U: 237.9 f: 50.02
     2019-10-29 08:02:05   energy          0
     2019-10-29 08:02:05   energyCalc      844960
     2019-10-29 01:06:21   energyOffset    844960
     2019-10-29 08:02:05   frequency       50.02
     2019-10-29 08:02:05   power           0
     2019-10-29 08:02:05   statCurrentDay  Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2019-10-28 23:59:55   statCurrentDayLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2019-10-29 08:02:05   statCurrentMonth Min: 0 Avg: 613 Max: 6045
     2019-09-30 23:59:55   statCurrentMonthLast Min: 0 Avg: 1107 Max: 5862
     2019-10-29 08:02:05   statCurrentYear Min: 0 Avg: 967 Max: 6045 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
     2019-10-29 08:02:05   statEnergy      Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: -350296.3 Year: -5620.5 (since: 2019-05-27 )
     2019-10-29 08:02:05   statEnergyCalc  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 95535.3 Year: 839339.5 (since: 2019-05-27 )
     2019-10-29 07:59:55   statEnergyCalcLast Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 186023.0 Year: -
     2019-10-29 07:59:55   statEnergyLast  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 186023.0 Year: -
     2019-10-29 08:02:05   statPowerDay    Min: 0.00 Avg: 0.00 Max: 0.00
     2019-10-28 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0.00 Avg: 0.00 Max: 0.00
     2019-10-29 08:02:05   statPowerMonth  Min: 0.00 Avg: 140.56 Max: 1083.52
     2019-09-30 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 0.00 Avg: 254.10 Max: 1022.51
     2019-10-29 08:02:05   statPowerYear   Min: 0.00 Avg: 222.53 Max: 1083.52 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
     2019-10-29 08:02:05   statVoltageDay  Min: 231.0 Avg: 234.4 Max: 238.9
     2019-10-28 23:59:55   statVoltageDayLast Min: 230.1 Avg: 235.3 Max: 239.5
     2019-10-29 08:02:05   statVoltageMonth Min: 173.6 Avg: 234.8 Max: 240.7
     2019-09-30 23:59:55   statVoltageMonthLast Min: 227.5 Avg: 234.2 Max: 240.5
     2019-10-29 08:02:05   statVoltageYear Min: 28.2 Avg: 234.6 Max: 241.0 (since: 2019-05-26_08:38:12 )
     2019-10-29 08:02:05   state           0
     2019-10-29 08:02:05   voltage         237.9
   helper:
     _98_statistics Statistik_Filterpumpe
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude power
   alias      Poolpumpe Leistungsaufnahme
   group      Strom
   model      HM-ES-PMSw1-DR
   room       7.01_Pool
   stateFormat {sprintf("Aktuelle Leistungsaufnahme: %.2f Watt <br>Summe Leistungsaufnahme: %.2f Watt",ReadingsVal($name,"power",0),ReadingsVal($name,"energy",0))}

Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

Otto123

#13
Moin,

aber IOgrp ist so Unsinn:
IOgrp      HMLANGW,HmUARTWGW

Das kann eigentlich gar nicht gehen! Da gehört die VCCU rein.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

maci

Hallo Otto,

Auch wenn ich bei IOgrp VCCU:HMLANGW reinschreibe hat es nicht funktioniert.
Immer wieder missing ack.

Habe nun den Aktor komplett zurückgesetzt.
Dann in Fhem über VCCU neu angelernt.
Nun funktioniert wieder alles.

Was dem Aktor da nicht gepasst hat ist mir schleierhaft.

Gruß
Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat