[gelöst] Heizungssteuerung funktioniert noch nicht ganz

Begonnen von davedeluxe, 10 November 2019, 13:41:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

davedeluxe

Hi,
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe meine Heizungssteuerung per WeekdayTimer realisiert und möchte nun das beim Öffnen des Fensters das Thermostat auf "off" gestellt und der WeekdayTimer auf "disabled" gestellt wird.
Das funktioniert soweit, was nicht läuft ist das nach dem schließen des Fensters das Thermostat auf die im WeekdayTimer definierte Temperatur eingestellt wird.

Hier mein simples doif:     
([Optisch.Kueche] eq "open") (set Heizplan.Kueche disable, set MAX_1bd577 desiredTemperature off) DOELSE (set Heizplan.Kueche enable)

Fenstersensor: Optisch.Kueche
WeekdayTimer: Heizplan.Kueche
Thermostat: MAX_1bd577

Das Thermostat wird zwar irgendwann wieder auf die korrekte Temperatur gesetzt aber das dauert sehr lange.

Grüße Dave


Ich habs:
([Optisch.Kueche] eq "open") (set Heizplan.Kueche disable, set MAX_1bd577 desiredTemperature off)
   DOELSEIF ([Optisch.Kueche] eq "closed" and [Heizplan.Kueche] eq "comfort")
      (set Heizplan.Kueche enable, set MAX_1bd577 desiredTemperature comfort)
   DOELSEIF ([Optisch.Kueche] eq "closed" and [Heizplan.Kueche] eq "eco")
      (set Heizplan.Kueche enable, set MAX_1bd577 desiredTemperature eco)

Per

Oder
([Optisch.Kueche] eq "open") (set Heizplan.Kueche disable, set MAX_1bd577 desiredTemperature off)
DOELSE
(set Heizplan.Kueche enable, set MAX_1bd577 desiredTemperature [Heizplan.Kueche])

Und den Code schön in Code-Tags ("#") ;)