#45
ok. habe jetzt die 0.6.0 am laufen. bisher kommt der Fehler nicht mehr.
"wait" funktioniert auch :D. Danke.
hier mal meine conf:

defmod EingangCam ALP600 < IP >
attr EingangCam eventMap /1:offen /0:geschlossen /ring:es klingelt /wait:warten auf klingeln /
attr EingangCam icon ring
attr EingangCam outputCheckInterval 1
attr EingangCam pingInterval 10
attr EingangCam room Eingang
attr EingangCam stateFormat Status: Call <br> Türöffner: Schloss
attr EingangCam useWait 1
attr EingangCam userReadings Schloss {ReadingsVal("EingangCam","output1","")}, Call {ReadingsVal("EingangCam","state","")}
attr EingangCam username < username >
attr EingangCam webhookFWinstance WEB
attr EingangCam webhookHttpHostname < IP >


edit1:
oben im set ... Auswahlfenster (FhemWeb) fehlt das output (also die Auswahl zum öffnen der Ausgänge).
mit "set EingangCam activateOutput 1" geht der auf 1.

choenig

Nabend,

Zitat von: mr_petz am 30 November 2019, 15:32:51
ok. habe jetzt die 0.6.0 am laufen. bisher kommt der Fehler nicht mehr.
"wait" funktioniert auch :D. Danke.

:)

Zitat von: mr_petz am 30 November 2019, 15:32:51
edit1:
oben im set ... Auswahlfenster (FhemWeb) fehlt das output (also die Auswahl zum öffnen der Ausgänge).
mit "set EingangCam activateOutput 1" geht der auf 1.

Mist, das hab' ich kaputt gemacht. Ist mir nicht aufgefallen. Danke für die Info.
Wenn Du das benötigst, kann ich gerne einen Fix fertig machen, wenn es nicht eilig ist, würde ich es in der nächsten regulären Version fixen. Sag bescheid.

LG
Christian

mr_petz

musst du jetzt nicht fixen da ja :
set EingangCam activateOutput 1
weiterhin geht. das benutze ich nur in TabletUI.

mr_petz

Hi Christian,

nächste bitte. wenn jetzt jemand klingelt und die Tür nicht geöffnet wird, dann steht der state ja weiter auf ring.
könntest du auch eine einstellbare Zeit mit reinnehmen, wo es nach Ablauf der Zeit im state auf wait geht?
kannst du ja auch per attr konfigurierbar machen.

Info:
zu dem Problem mit der "error in controller_cgi".
Wenn zu viele Zugriffe (egal ob FHEM oder per WEB) auf der ALP sind, dann kommt ein TimeOut.
Der erholt sich aber dann wieder nach paar Sekunden.

mfg Thomas

choenig

Hi,

ich bin gerade dabei, die "wait" Funktionalität zu erweitern:

* Timeout: Nach einem einstellbaren Timeout geht der state wieder auf 'wait'
* Kontakt: Sobald ein konfigurierbarer Türkontakt auf 'open' geht, geht der state wieder auf 'wait'

Hab' heute die grobe Implementierung fertig gemacht, die ist aber noch nicht rund. Ich gehe davon aus, dass ich das bis Ende des Jahres veröffentlichen kann :).

LG
Christian

mr_petz

Hört sich gut an. Super.
Bin gespannt auf die neue Version.
und keine hektik... soll ja gut werden...
Ich wünsche ruhige Feiertage...

mr_petz

Hi Christian,

Gibt es Probleme bei der Umsetzung?
Soll ich was testen oder helfen?
Ist nur für mich eine Statusmeldungsanfrage... :)

mfg Thomas

choenig

Danke der Nachfrage,

ich hab' so viele Baustellen, hab' noch nicht weiter gemacht, sorry  :-\

Wenn's Dir zu lange dauert, frag gerne nochmal nach  ::)

LG
Christian

mr_petz

Danke, setze es um wie du Zeit hast.
Die aktuelle Version läuft ja gut...
mfg Thomas

hjkim

Hallo choenig,
vielen Dank, dass du das Modul zur Verfügung stellst!!! Ich habe auch die ALP-600 bin sehr zufrieden damit (bis auf das Design ), nur hat mir die Anbindung im FHEM gefehlt. Werde mich in die Materie einarbeiten und berichten, wie es bei mir läuft.
Danke!!!

mr_petz

Hi hjkim,

wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid. Christian hat viel um die Ohren.
Da könnte ich auch bei der Einrichtung aushelfen.
mfg Thomas

mr_petz

Hi hjkim,

wie sieht es bei dir aus? Hast du dich in die Materie eingearbeitet? ;D

choenig

Hi,

Zitat von: choenig am 23 Dezember 2019, 12:31:07
Hab' heute die grobe Implementierung fertig gemacht, die ist aber noch nicht rund. Ich gehe davon aus, dass ich das bis Ende des Jahres veröffentlichen kann :).

ich hab' ja zum Glück keine Jahreszahl dran geschrieben duckundweg.

Ich habe das oben angekündigte jetzt fertig gemacht und hänge eine Version 0.7.0-b1 an diesen Thread an, da ich sie noch nicht intensiv getestet habe, nur ein smoke-Test.

Lieber Thomas, wenn Du Lust und Zeit hast, teste das ganze und gib mir bescheid, ob es so ist, wie Du es gebrauchen kannst :).

Changes in 0.7.0-b1:

* New: reset state to 'idle' (renamed from 'wait')
     * via timeout (attr idleTimeout)
     * via door contact (attr idleDoorContact)
     * via output (attr idleOnOutput and attr outputCheckInterval)
* Fixed: reinsert 'activateOutput' in SetFn


LG
Christian

mr_petz

Zitat von: choenig am 14 Juni 2020, 10:38:57
...
Lieber Thomas, wenn Du Lust und Zeit hast, teste das ganze und gib mir bescheid, ob es so ist, wie Du es gebrauchen kannst :).
..

Mach ich doch glatt... ;)

mr_petz

Für alle denen das originale Design nicht zusagt, hier von der Firma Kio Times mehrere verschönerte/ansprechendere Designs der ALP600:
https://www.kio-times.de/de/design-video-sprechanlage/

ps. ES soll keine Werbung sein. Es geht nur um das Design.

Da sollte das Modul ins rollen kommen bzw gefragter werden... :D