FHEM - Hausautomations-Systeme > Kalendermodule

[neues feature] WeekdayTimer mit weekprofile steuern

<< < (16/17) > >>

guhu:
Danke, Beta-User, sehr schön.
Kann man so machen, wenn die verschiedenen Szenarien gleich sind, also bspw. "normal" und "Ferien".
Das ist so bei mir nicht der Fall. Ich habe für alle ein gewisses Wochenprogramm, manche Räume werden über Anwesenheit verschiedener Personen gesteuert, weil ich Kinder habe, die nur ab und zu da sind. Der jeweilige Raum wird dann über Presence gesteuert. Und dann eben eine generelle Übersteuerung, wenn jemand außer der Reihe zu Hause ist ("Ferien").
Dann finde ich das so -in Zusammenhang mit dem Homemode-Modul-einfach.

Beta-User:
 :)
Klar, die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig, ich wollte auch nur zeigen, wie das mit den Topics gedacht war und funktionieren _kann_...

Bei mir ist das mit der Präsenzfrage einiger Mitbewohner ähnlich, nur dass ich den Löwenanteil der Thermostate (CUL_HM) jetzt von weekprofile direkt "füttern" lasse und dann nur das Profil schlicht dadurch umgehe, dass ich auf "manual" umstelle, wenn in manchen Räumen/Bereichen keiner da ist...

Vermutlich kann man auch sehr komplexe Belegungs-Strukturen über Referenz-Profile abbilden, aber soweit bin ich auch noch nicht durchgedrungen bzw. hatte bisher den Bedarf auch nicht.

Das schöne ist ja, dass jeder sich das so zusammenstellen kann, wie er will. Habe halt festgestellt, dass das mit den Topics sich als erklärungsbedürftiger rausgestellt hat, wie ich ursprünglich mal gedacht hatte; daher eben auch mal ein Beispiel zum (hoffentlich) relativ einfachen Nachbauen ;D .

Wardancer:
Morgen zusammen,

ich glaube bei mir ist der Groschen gefallen, danke an die Beispiele! Und was ja richtig toll ist, sind die Referenzen im weekprofile .... ich hab hier, genauso wie ihr, einige Räume, die ich nur nach Anwesenheit von bestimmten Personen. unterschiedlich heize, und ich hatte schon befürchtet, dass ich dann alle Profile, die sich nicht verändern kopieren muss. Aber mit den Referenzen ist das super gelöst!
Jetzt brauch ich nur noch mal ne Stunde um das umzustellen :) .... Ich sag mal Bescheid wenn ich durch bin. Vielleicht ist mein Beispiel dann hinreciehdn komplex für den Wiki, oder so? Mal schauen

VG

guhu:
ich habe die Thermostate auf "manual" stehen, wenn ich sie mit WDT steuere, damit die im Thermostat gespeicherten Profile nicht dem WDT-Profil in die Quere kommen. In den Thermostaten habe ich ein simplifiziertes, aber einigermaßen passendes Profil gespeichert. Sollte also FHEM ausfallen, kann ich die Thermostate von manual auf automatisch umstellen und habe dann ein Notfallprogramm. Mir ist wichtig, dass der ganze Haushalt zur Not auch ohne FHEM läuft.

Wardancer:
Hallo zusammen,

kurze Rückmeldung von meiner Seite. Ich hab meine Steuerung jetzt komplett auf weekprofile umgestellt und bin überrascht, wie einfach es dann doch ist, wenn man ein paar kleine Sachen beachtet.
Was mich beeindruckt ist wirklich die Aktivierung von einem anderen Heizungsprofil. Da sah mein DoIf doch deutlich komplexer aus mit diversen Attributen die gesetzt werden mussten und dann auch noch nen Save der Config. Jetzt einfach Topic restoren mit einem set Befehl und alles läuft!

Ich hätte halt noch einen Vorschlag zum Vereinfachen: Könnte man nicht einfach wenn man eh im WeekdayTimer-Device per set das weekdaytimer-Profil setzt das ganze auch in das User-Attribut weekprofiles schreiben und saven? Ich fand das jetzt beim einrichten ziemlich doppelt gemoppelt .... Wenn man dann später was von Hand ändern möchte, kann man das ja trotzdem im Attribut hinterlegen ....

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln