[gelöst] Support von Abus HomeTec Pro CFA3010 Türschloss

Begonnen von subseven, 07 Dezember 2019, 09:40:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jan007

Hallo, habe das selbe Schloss und bin von OpenHab wieder zu Fhem zurück, weil manche meiner Diversen Aktoren unter OpenHab nicht richtig funktionierten und alt bewertes ja gut funktioniert.
Das Problem ist, das ich das Schloss nicht wie beschrieben Eingerichtet bekomme. Unter OpenHab must ich trotz Umstellung auf S0, trotzdem die ersten 5 Stellen des DSK Schlüssels angeben und das Schloss funktionierte tadellos.
Bei fhem habe ich die im Zwave Controller gespeicherten Geräte wieder einlesen können und beim Schloss kam wie bereits von meinen Vorgänger die fehlerhafte Erkennung. Nach gefühlten 20 mal Schloss zurücksetzten habe ich den Zwave Kontroller zurück gesetzt und muss alle Zwave Geräte jetzt neu Anlernen, was auch funktionierte.
Leider wird das Schloss jetzt überhaupt nicht mehr erkannt. Mehrfaches zurücksetzten auf Werkseinstellung des Schlosses und Umstellung auf S0 half nicht :-(
Der Zwave-Dongle (Razberry mit neuster Firmware) funktioniert mit anderen Zwave Geräten einwandfrei aber beim Inkludieren mit onSec passiert bis auf addNode onNwSec, ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady nicht im Log. Das Schloss blinkt ungefähr 30sec und geht dann mit der linken grünen LED auf fertig...

Keine Ahnung was ich noch machen soll :-(

Crypt-Rijndael und 32-Zeichen langer Hexcode in der NetworID ist angelegt. Bevor ich den Controller resetet hate stand immer "Secure wird Initialisiert " aber es passierte nichts

Vielen Dank für die Hilfe

LG

Jan

rudolfkoenig

Steht im FHEM Log auch bei "attr global ZWDongle 5" nicht mehr?
Wenn nicht, dann ist das Problem "weiter unten", entweder im Controller, in der Funkuebertragung, oder im Endgeraet.

Jan007

Hallo rudolfkoenig,

danke für die schnelle Antwort :-)

Im Log im Verbose 5 Modus kommt beim Include folgende Werte:

2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode onNwSec
2020.10.13 22:11:58 5: ZWDongle_Write 004ac101 ()
2020.10.13 22:11:58 5: SW: 0105004ac10170
2020.10.13 22:11:58 5: ACK received, removing 0105004ac10170 from dongle sendstack
2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2020.10.13 22:11:58 5: SW: 06
2020.10.13 22:11:58 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01010000
2020.10.13 22:11:58 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2020.10.13 22:11:58 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2020.10.13 22:14:09 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2020.10.13 22:14:09 5: SW: 0105004a0502b7
2020.10.13 22:14:09 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a02060200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2020.10.13 22:14:09 5: SW: 06
2020.10.13 22:14:09 5: ZWDongle_1: dispatch 004a02060200
2020.10.13 22:14:09 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0200 CB:02
2020.10.13 22:14:09 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done


keine Ahnung was er da findet oder auch nicht ;-)

LG

Jan

rudolfkoenig

Wohl eher nichts.
Der Controller sagt, dass er bereit ist, und nach 2 Minuten, dass er nichts "gelernt" hat.

Waere es moeglich, dass das Geraet bereits inkludiert ist?
Ich wuerde get ZWDongle nodeList absetzen, und auf die unbekannten ids "set ZWDongle createNode <id>", allerdings weiss ich nicht, ob createNode auch mit secure funktioniert, ich fuerchte eher nicht.

Jan007

Hallo nochmal,

also es reicht nicht nur einen Werksreset beim Schloss auszuführen, sonder zusätzlich noch ein Zwave reset durchzuführen.

Jetzt wird das Schloss wieder angelegt nur nicht richtig. Das Schloss ist auf S0 umgestellt und ich habe Zwave Controller und Schloss mehrfach resetet, aber es wird immer wieder gleich angelegt. (siehe Anhang)

Muss ich da noch etwas anstoßen oder Einrichten?

LG

Jan



Jamspoon

Hallo an die Lösungsgeber und Besitzer des
ABUS Türschlosses,

nach heute so in etwa 8-9 Versuchen und Reset's durchführen und excludieren wieder neu inkludieren, wäre ich dann jetzt doch soweit
das das Türschloss so halbwegs normal funktioniert   ::)

Ich habe dazu aber doch noch ein, zwei Fragen.

Wie konfiguriert man per webCmd öffnen, schließen und Tür öffnen, am Schloss selbst ist dies ja möglich.
Wenn ich über FHEM das Schloss per open öffne geht das Schloss in die Endstellung wo die Türschnalle mit gezogen wird
und dann natürlich die Tür öffnet. Wenn ich am Touch des Schlosses öffne geht die Schließung nur zum normalen aufgeschlossenen Zustand und die Tür bleibt zu.
Ich gehe davon aus das folgende Readings im Device nicht umsonst vorhanden sind, oder?


2020-12-27 19:35:12   configTravelCyclesLatch 15
2020-12-27 19:35:13   configTravelCyclesLocked 11
2020-12-27 19:35:13   configTravelCyclesUnlocked 11


Somit müsste es doch über webCmd noch einen 3. Wert zum "nur Schließung öffnen" geben oder?

Jetzt noch die zweite Frage, wie überrede ich das Schloss dazu 2 x zu zuschließen?
Das kalibrieren des Türschlosses habe ich durchgeführt, aber es dreht keine 2 mal bei abschließen.

Hier noch das List vom Türschloss, vielleicht findet sich noch ein Fehler der sich beim einrichten eingeschlichen hat.


Internals:
   CFGFN     
   DEF        e509d440 130
   FUUID      5fe8ac6a-f33f-3de4-e114-b06aeb3b846a6411
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     265
   NAME       ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER
   NR         698
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 265
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400821b9881c62120fef77bb78879d93f15809ccb7e346b9d657ed99de743b900
   ZWDongle_0_TIME 2020-12-27 19:58:41
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e509d440
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1609095521.87029
   nodeIdHex  82
   secTime    1609095521.8697
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2020-12-27 16:46:58   SECURITY        ENABLED
     2020-12-27 19:33:20   SEND_DATA       failed:00
     2020-12-27 17:28:29   alarm           AccessControl: Lock Jammed
     2020-12-27 17:12:35   alarmTypeSupported AccessControl PowerManagement System
     2020-12-27 16:47:38   assocGroups     1
     2020-12-27 17:42:00   battery         100 %
     2020-12-27 17:42:00   batteryPercent  100
     2020-12-27 17:42:00   batteryState    ok
     2020-12-27 19:35:11   configABUSFirmwareVersion 273
     2020-12-27 19:35:11   configAcousticFeedback Locked
     2020-12-27 19:35:11   configLatchHoldTime 3
     2020-12-27 19:35:11   configLatchTorque Min
     2020-12-27 19:35:12   configLockStatus Unlocked
     2020-12-27 19:35:12   configMotorForce Automatic
     2020-12-27 19:35:12   configTouchPanel Active
     2020-12-27 19:35:12   configTravelCyclesLatch 15
     2020-12-27 19:35:13   configTravelCyclesLocked 11
     2020-12-27 19:35:13   configTravelCyclesUnlocked 11
     2020-12-27 19:35:13   configTravelTime Multiple
     2020-12-27 19:58:41   doorLockOperation mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
     2020-12-27 16:48:57   mcaGroups       1
     2020-12-27 16:48:58   mca_1           Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2020-12-27 16:46:59   model           ABUS August Bremicker Sohne KG HomeTec Pro CFA3010
     2020-12-27 16:46:59   modelConfig     abus/cfa3010.xml
     2020-12-27 16:46:59   modelId         0409-0005-0003
     2020-12-27 16:51:44   powerlvl        current 0 remain 0
     2020-12-27 19:37:03   state           doorLockOperation close
     2020-12-27 19:58:41   timeToAck       0.034
     2020-12-27 19:58:41   transmit        OK
     2020-12-27 16:47:03   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   secMsg:
   secNonce:
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
   devStateIcon closed:status_locked@red:open open:status_open@green:closed
   eventMap   /doorLockOperation close:close/doorLockOperation open:open/
   extendedAlarmReadings 1
   icon       nuki_lock
   room       ALARM_HAUS,AM HAUS,TREPPENHAUS,ZWave
   secure_classes VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL DOOR_LOCK CONFIGURATION BATTERY ALARM FIRMWARE_UPDATE_MD
   stateFormat {(ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: unsecured .*$/ ) ? ("open") : (ReadingsVal($name,"doorLockOperation","") =~ /^mode: secured .*$/ ) ? ("closed") : ("UNDEFINED") }
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     open:close


Ich danke vorab.

Gruß, André
 
Having trouble in Windows? Reboot! Having trouble in Linux? Be root!

rudolfkoenig

Zu webCmd siehe die Doku: https://fhem.de/commandref_modular.html#webCmd
Zum Abschliessen: laut Doku gibt es neben open und close noch diverse weitere Optionen, weiss aber nicht, ob die das Gewuenschte bewirken: ich habe keine Erfahrung mit diesem Geraet.

Jamspoon

Hallo und Danke für die zügsche Antwort,

ich habe mich heute mal durch die DOOR_LOCK_MODE-Liste durchgearbeitet und alle einzeln getestet.

die ersten vier sind soweit klar und reagieren auch beim eintragen über

webCmd: open:close:dooropen

und, oder auch

eventMap: /doorLockOperation 11:dooropen/doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open/

open = Door unsecured
close = Door secured
00 = Door unsecured
FF = Door secured

bei den anderen funktioniert nur teilweise etwas und habe das einmal zusammengstellt.

bei 01 = Door unsecured with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:

mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 30

öffnet sozusagen das Schloss und verschliesst nach 30 Sekunden wieder - schlecht für mich, denn Tür steht ja dann offen  ::)

Logfile dazu:


2020.12.28 11:52:26 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01
2020.12.28 11:52:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:52:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620101 stored for encryption
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620101 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01 retrieved for encryption
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620101 enc:77930f8c
2020.12.28 11:52:29 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 01 (620101 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 01)
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce bfbc0c2d124a527f with nonce_id bf retrieved
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 006203010002001e
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code 5a5ff5ae78c21f45
2020.12.28 11:52:37 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 00040082076203010002001e
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce 2bd9cf28a266f786 with nonce_id 2b retrieved
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 006203ff00000000
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code a287bf44b70c2c57
2020.12.28 11:53:14 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 00040082076203ff00000000


bei 10 = Door unsecured for inside door handles - erscheint im Reading doorLockOperation:

mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0

passiert nix

Logfile dazu:


2020.12.28 11:57:21 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10
2020.12.28 11:57:21 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:57:21 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620110 stored for encryption
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620110 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10 retrieved for encryption
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620110 enc:308af6aa
2020.12.28 11:57:22 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 10 (620110 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 10)


bei 11 = Door unsecured for inside door handles with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:

mode: lockStateUnknown outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0

passiert zwischen nix und einmal hat er nur aufgeschlossen ohne dier Tür zu öffnen, dummerweise hat das nur 1 x funktioniert

Logfile dazu:


2020.12.28 11:45:02 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:45:04 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:45:04 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:46 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:46:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:46:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:6f09fb80
2020.12.28 11:46:47 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:46:50 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:50 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:e38a9eef
2020.12.28 11:46:53 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900138202984025e078
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:53 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:54 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: transmit queue overflow
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:46:55 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:47:01 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 11:47:01 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 11:48:01 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:48:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:48:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:c6d2d837
2020.12.28 11:48:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)
2020.12.28 11:48:59 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11
2020.12.28 11:48:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 11:48:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 stored for encryption
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11 retrieved for encryption
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620111 enc:2f2372c2
2020.12.28 11:49:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 11 (620111 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 11)


bei 20 = Door unsecured for outside door handles - erscheint im Reading doorLockOperation:

nix - passiert gar nix - heißt, es aktualisiert sich auch das Reading nicht


2020.12.28 12:00:59 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:00:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:00:59 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:cac7c1d4
2020.12.28 12:01:00 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)
2020.12.28 12:02:04 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:02:04 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:02:04 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:9db9fa25
2020.12.28 12:02:05 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)
2020.12.28 12:02:07 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 stored for encryption
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20 retrieved for encryption
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620120 enc:c2621c65
2020.12.28 12:02:07 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 20 (620120 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 20)


bei 21 = Door unsecured for outside door handles with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:

auch nix - passiert gar nix - heißt, es aktualisiert sich auch hier das Reading nicht


2020.12.28 12:08:26 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620121 stored for encryption
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620121 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21 retrieved for encryption
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620121 enc:8fd1be26
2020.12.28 12:08:26 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockOperation 21 (620121 set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockOperation 21)


So nun hoffe ich das der viele Text nicht gleich zum Schließen des Browsers führt und hoffe das vielleicht
noch ein zwei Leute die das ABUS CFA3010 besitzen mithelfen können wie man das Teil vollständig zum laufen bekommt.

Danke vorab.

Beste Grüße

André

... aus dem schönen sonnigen aber sehr frischen Claußnitz bei Mittweida in Sachsen.

Having trouble in Windows? Reboot! Having trouble in Linux? Be root!

rakete123

Hallo, ich habe das gleiche Verhalten. Evtl. hat es etwas mit dem Wechsel von S2 auf S0 zu tun.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de

rudolfkoenig

ZitatEvtl. hat es etwas mit dem Wechsel von S2 auf S0 zu tun.
Mag sein, ich waere aber ueberrascht. Mir faellt kein Argument ein, warum die set-Varianten nur unter dem neueren S2 funktionieren sollten, waehrend "nur oeffnen" auch bei S0 erlaubt ist.
Ich vermute eher, dass die anderen Set-Werte nur bei geaenderten config* Parameter was Sinnvolles machen.

Die Logfile-Auszuege helfen in diesem Fall nicht, da FHEM die spezifizierten Werte ohne Umrechnen direkt an das Geraet sendet.
Auch das ZWave CommandClass Dokument (SDS18781) hilft nicht wirklich, da steht naemlich auch nicht mehr zu set, als im FHEM commandref.

rudolfkoenig

#25
Habs beim Code/Doku lesen gerade entdeckt :)
Es gibt auch ein doorLockConfiguration set Befehl in FHEM: vlt. muss man das vor open/close/etc jeweils spezifizieren?

Zitatmode: lockStateUnknown outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 0
Spricht  fuer die obige These: die Operation hat keine (0000) inside/outside handles fuer 0 Sekunden geaendert.

Jamspoon

#26
Hallo,

@rudolfkoenig
ZitatSpricht fuer die obige These: die Operation hat keine (0000) inside/outside handles fuer 0 Sekunden geaendert.

... so ist es, aber woran liegt es.

Ich habe die Vermutung, das ich öffnen/schliessen per S0 erledigen darf, aber zum doorLockConfiguration absetzen S2 benötige ?!?  :o

Ist für mich allerdings eher unverständlich  ::)

Anhand der Doku unter https://fhem.de/commandref_modular.html#ZWaveset hatte ich wie beschrieben versucht dies in FHEM beim Türschloss umzusetzen.

Zitat
00 = Door unsecured
01 = Door unsecured with timeout
10 = Door unsecured for inside door handles
11 = Door unsecured for inside door handles with timeout
20 = Door unsecured for outside door handles
21 = Door unsecured for outside door handles with timeout

doorLockConfiguration operationType outsidehandles insidehandles timeoutSeconds


doorLockConfiguration operationType outsidehandles insidehandles timeoutSeconds

deshalb jetzt Frage 1 - Wie setze ich das in FHEM bei ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER korrekt um?

und die Frage 2 - outsidehandles = erster Befehl bis timeoutSeconds dann insidehandles = zweiter Befehl ?

Zitat
Set the configuration for the door lock.
operationType: [constant|timed]
outsidehandle/insidehandle:
4-bit binary field for handle 1-4,
bit=0:handle disabled,
bit=1:handle enabled,
highest bit is for handle 4,
lowest bit for handle 1
Example 0110 0010 = outside handles 3 and 2 are active, inside handle 1 is active
und beim Versuch bei "Example 0110 0001" war das Problem schon da, wenn ich versuche dies bei doorLockConfiguration per set abzusetzen

set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration 0110 0001

erhalte ich von FHEM:

doorLockConfigurationSet: wrong format, see commandref

habe es auch so:

set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration [0110 0001/30]

und so versucht:

set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration [01100001]

alles mit dem selben Ergebnis.




Jetzt ist mir gerade noch etwas aus meinem oberen Beitrag aufgefallen:

Zitat
bei 01 = Door unsecured with timeout - erscheint im Reading doorLockOperation:

mode: secured outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 door: open bolt: locked latch: open timeoutSeconds: 30

öffnet sozusagen das Schloss und verschliesst nach 30 Sekunden wieder - schlecht für mich, denn Tür steht ja dann offen  ::)

Heißt doch die Config muss sich doch ändern lassen oder?

Gruß André

Having trouble in Windows? Reboot! Having trouble in Linux? Be root!

rudolfkoenig

Ich wuerde es anhand Doku so probieren
set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30
Wenn es Fehler meldet oder nicht geht, dann 1111 durch 0001 austauschen. Keine Ahnung, wieviele "Klinken" montiert sind :)

rakete123

Die richtige Syntax wäre wohl set ... doorLockConfiguration timed 0000 0000 30

Aber was genau diese 4 Bit repräsentieren sollen ist mir nicht klar. Also ich verstehe das Englische und ihre Bedeutung aber ich kanns mir nicht in die Realität übersetzen. :D
Und egal wie ich das änder, wenn ich mir das anschließend mit einem "get" hole steht da wieder der Anfangswert drin.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de

Jamspoon

#29
ich schon wieder, hab glei mal getestet.

auf:

set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30

Antwort FHEM:

Timeout reading answer for doorLockConfiguration

Log sagt:


2020.12.28 19:29:49 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30
2020.12.28 19:29:49 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:29:49 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620402ff001e stored for encryption
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 620402ff001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30 retrieved for encryption
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:00620402ff001e enc:5d449371397de0
2020.12.28 19:29:51 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockConfiguration timed 1111 1111 30 (620402ff001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 1111 1111 30)
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:51 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: no stored commands in Internal secMsg found
2020.12.28 19:29:52 1: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2020.12.28 19:29:59 3: ZWave set LICHT_TREPPENHAUS on
2020.12.28 19:30:45 3: ZWave get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration
2020.12.28 19:30:45 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:30:45 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 stored for encryption
2020.12.28 19:30:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 6205 get ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration retrieved for encryption
2020.12.28 19:30:46 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:006205 enc:f7672e
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: SECURITY: multiple nonce warning, there are 3 nonce active
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: send_nonce 37223ea2fffe31a5 with nonce_id 37 retrieved
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: decrypted cmd 0062060200001e
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: calculated Authentication code c550079d80fff4bc
2020.12.28 19:30:50 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secDecrypt: parsing 000400820662060200001e


get doorLockConfiguration ergibt:


mode: timed outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 timeoutSeconds: 30



Jetzt noch

set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed  0001 0001 30

keine Antwort von FHEM.

Log:


2020.12.28 19:43:01 3: ZWave set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30
2020.12.28 19:43:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: DOOR_LOCK is a secured class!
2020.12.28 19:43:01 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 62040211001e stored for encryption
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER SECURITY: 62040211001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30 retrieved for encryption
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: secEncrypt plain:0062040211001e enc:d3698ee85e88bc
2020.12.28 19:43:03 5: ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER: type=set, cmd=doorLockConfiguration timed 0001 0001 30 (62040211001e set ABUS_TUERSCHLOSS_HAUSTUER doorLockConfiguration timed 0001 0001 30)


get doorLockConfiguration ergibt:


mode: timed outsideHandles: 0000 insideHandles: 0000 timeoutSeconds: 30


Sozusagen ignoriert das Türschloss die Handles oder?