Rückmeldung von FSR14-4x ändert zwei Icons im Frontend - Bug?

Begonnen von Klinki, 10 Dezember 2019, 08:31:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Klinki

Hallo Forum,

Folgende zwei Geräte sind definiert:


define WZ_Licht_Decke_L EnOcean 00000002
attr WZ_Licht_Decke_L IODev TCM_ESP3_0
attr WZ_Licht_Decke_L eep A5-38-08
attr WZ_Licht_Decke_L gwCmd switching
attr WZ_Licht_Decke_L manufID 00D
attr WZ_Licht_Decke_L subDef 01000002
attr WZ_Licht_Decke_L subType gateway
attr WZ_Licht_Decke_L webCmd on:off

define WZ_Licht_Decke_R EnOcean 00000003
attr WZ_Licht_Decke_R IODev TCM_ESP3_0
attr WZ_Licht_Decke_R eep A5-38-08
attr WZ_Licht_Decke_R gwCmd switching
attr WZ_Licht_Decke_R manufID 00D
attr WZ_Licht_Decke_R subDef 01000003
attr WZ_Licht_Decke_R subType gateway


Mit PCT14 habe ich die Adressen der Subdefs eingetragen und im Aktor eingelernt. Funktion ist jeweils "Schaltzustand von GFVS übernehmen".
Alle Kanäle des Aktors lassen sich schalten - sowohl über fhem, als auch über andere EnOcean Sensoren.

Problem ist nur, wenn ein Aktor-Kanal über fhem geschaltet wird, ändert sich bei beiden Kanälen im Frontend der Status.
Vertausche ich bei beiden Aktor-Kanälen die Adressen (define und subdef) funktioniert alles wie es soll.

Fhem und Raspi-Neustart brachten keine Besserung.
Die Geräte in fhem löschen und neu anlegen brachte ebenfalls keine Besserung.

Gibt es evtl. interne Zustands-Tabellen, welche man zurücksetzen kann?

Gruß,