joka:
Hallo Rudolf,

Danke.

Hier die def.

define Lampe_GZ EnOcean FFC49309
attr Lampe_GZ eventMap BI:off B0:on
attr Lampe_GZ icon icoBELEUCHTUNG.png
attr Lampe_GZ room Gaestezimmer
attr Lampe_GZ subType switch

Gruss
Joerg

rudolfkoenig:
Vermutlich ist nicht alles updated. Bei mir kommt nach einem
"set Lampe_GZ on-for-timer 10"

2013.02.06 19:35:47.853 2: EnOcean: set Lampe_GZ B0
2013.02.06 19:35:58.058 2: EnOcean: set Lampe_GZ BI

Hmm. Da ist ein delay von 0.2s  irgendwo versteckt.

joka:
Wir hatten vor einiger Zeit ein delay eingebaut, da es probleme gab mit dem Schalten mehrerer aktoren in structure.

Ich mache nochmal ein update fhem

Joerg

joka:
Hmmm, nach update check
... Nothing to do.

Sollte alles stimmen. Kurz vorher habe ich ein update 10_Enocean.pm laufen lassen

Joerg