Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Batterie leer nach ca. 1 Jahr

Begonnen von hoppel118, 22 Dezember 2019, 21:23:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hoppel118

Hallo Leute,

habe 9 HM-Sec-SD-2 bei mir installiert:


  • 3 habe ich im Juli 2018 bei eBay ersteigert
  • 3 habe im November 2018 bei Amazon gekauft
  • 3 habe ich im April 2019 bei Amazon gekauft

Einer von denen, die ich im November 2018 gekauft habe, hat nun ein Battery "low" gemeldet.

Hier im Forum habe ich zwei Threads gefunden, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,75641.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101941.0.html

Ich möchte dazu trotzdem gern einen eigenen Thread öffnen. ;)

Ich habe eine VCCU mit 3 IOs im Einsatz:

Internals:
   DEF        242424
   FUUID      5c438e35-f33f-5dcf-d625-89014d99fa8177b0
   HMUARTWLGW_MSGCNT 9
   HMUARTWLGW_RAWMSG 0500003F18B00124242467AF1B010E
   HMUARTWLGW_RSSI -63
   HMUARTWLGW_TIME 2019-12-22 16:02:01
   HMUSB2_MSGCNT 375
   HMUSB2_RAWMSG E242424,0000,D841C8C7,FF,FFCE,1B800224242441D57700
   HMUSB2_RSSI -50
   HMUSB2_TIME 2019-12-22 21:04:06
   HMUSB_MSGCNT 656
   HMUSB_RAWMSG E242424,0000,D8455086,FF,FFCD,22B00124242467AF1B010E
   HMUSB_RSSI -51
   HMUSB_TIME 2019-12-22 21:05:38
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     1040
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMUSB:ok,HMUSB2:ok,HMUARTWLGW:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMUARTWLGW,HMUSB,HMUSB2
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   lastMsg    No:22 - t:01 s:242424 d:67AF1B 010E
   protLastRcv 2019-12-22 21:05:31
   protRcv    517 last_at:2019-12-22 21:05:31
   protRcvB   120 last_at:2019-12-22 21:05:31
   rssi_at_HMUARTWLGW cnt:9 min:-67 max:-63 avg:-65.66 lst:-63
   rssi_at_HMUSB cnt:656 min:-73 max:-51 avg:-51.41 lst:-51
   rssi_at_HMUSB2 cnt:375 min:-75 max:-50 avg:-50.97 lst:-50
   READINGS:
     2019-12-22 21:04:06   CommandAccepted yes
     2019-12-22 09:58:10   IOopen          3
     2019-12-22 09:58:10   state           HMUSB:ok,HMUSB2:ok,HMUARTWLGW:ok
     2018-11-20 22:09:44   unknown_2066EC  received
     2018-11-27 10:24:16   unknown_2D34C5  received
     2018-11-21 21:22:36   unknown_2E0E1A  received
     2019-06-14 22:51:01   unknown_41D577  received
     2019-08-21 17:32:07   unknown_4501E0  received
     2019-06-14 23:18:42   unknown_453483  received
     2019-05-23 16:07:43   unknown_454124  received
     2019-05-23 15:17:12   unknown_4542B8  received
     2019-06-09 22:26:23   unknown_4A75C5  received
     2019-06-14 21:54:23   unknown_55504B  received
     2019-09-11 10:55:15   unknown_564CCA  received
     2018-12-02 00:23:24   unknown_5C3F84  received
     2019-04-26 23:57:09   unknown_5C70D2  received
     2019-04-26 22:05:39   unknown_5C70D3  received
     2019-04-27 00:14:25   unknown_5C970C  received
     2019-05-08 12:38:10   unknown_5D486C  received
     2018-12-02 22:27:56   unknown_5D4935  received
     2019-06-08 21:25:05   unknown_644842  received
     2019-06-08 21:29:14   unknown_644859  received
     2019-06-08 21:12:45   unknown_644888  received
     2019-05-05 23:28:54   unknown_67484C  received
     2019-05-05 23:10:47   unknown_67AF1B  received
     2019-05-05 22:52:32   unknown_67AF2F  received
     2018-11-10 16:40:35   unknown_681CFB  received
     2019-06-09 23:11:56   unknown_681E4C  received
   helper:
     HM_CMDNR   34
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1577045138.30313
       prefIO     
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMUSB
         HMUSB2
         HMUARTWLGW
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         HMUARTWLGW:
         HMUSB:
           -45
           -45
         HMUSB2:
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMUARTWLGW:
         avg        -65.6666666666667
         cnt        9
         lst        -63
         max        -63
         min        -67
       at_HMUSB:
         avg        -51.4192073170732
         cnt        656
         lst        -51
         max        -51
         min        -73
       at_HMUSB2:
         avg        -50.9733333333333
         cnt        375
         lst        -50
         max        -50
         min        -75
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB
   IOList     HMUSB,HMUSB2,HMUARTWLGW
   IOgrp      VCCU
   expert     2_full
   group      Homematic VCCU
   icon       cul_wlan
   model      CCU-FHEM
   room       Hersteller->Homematic,System->Zentralen
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


So weit ich das herauslesen konnte, sind folgende Befehle relevant:

get hminfo msgStat

msg statistics

               |------------------------------------------------------------------------------------>*
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMUSB2    :|434|430|424|428|431|434|429|443|439|527|610|430|417|422|422|446|433|415|485|409|419| 94|428|436
    HMUSB     :|468|466|462|462|467|466|468|482|471|645|1177|862|457|469|494|530|532|462|512|465|475|110|468|473
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  5|  7|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0
send         
    HMUSB2    :|  5|  4|  5|  4|  4|  4|  5|  5|  4|  4|  6|  7|  3|  3|  5|  4|  8|  4| 12|  4| 11|  2|  4|  6
    HMUSB     :|  5|  4|  2|  4|  4|  6|  3|  3| 11| 46| 33|  4|  3|  8|  6|  5|  7|  4| 24|  4|  5|  1|  5|  6
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|143|689|409| 33|  0| 24| 69| 55|219|507| 90| 71|  0|  0|  0
receive burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  3|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 15| 12| 12| 14| 12|  9|  9| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 12|  6| 12| 12
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HMUSB2    :|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  3|  3|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  2|  4|  4
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
               | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
               |------------------------------------------------------------------------------------>*
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|1310|10411|   0|#10285
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|1422|13076|   0|#12343
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|  10|  13|   0|#  19
send         
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  31| 106|   0|# 123
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|  32| 112|   0|# 203
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   2|2110|   0|#2309
receive burst
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  13|   4|   0|#   5
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|  54| 292|   0|# 281
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   7|   0|   0|#   2
send    burst
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  23|  96|   0|#  92
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   8|   0|   0|#   0
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
               | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h


get hminfo protoEvents all

protoEvents send to devices done:
    name                              :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Aussen_Nord_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 1139     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Aussen_Sued_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 1136     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Rauchmelder                 : done           |  -       | 4        | 1        | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Strom_Server                : done           |  -       | 2        |  -       | 1140     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Rauchmelder            : done           |  -       | 4        | 1        | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Thermostat             : done           |  -       | 8        |  -       | 1149     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Rauchmelder                 : done           |  -       | 4        | 1        | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Thermostat                  : done           |  -       | 11       |  -       | 1143     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waeschetrockner      : done           |  -       | 312      |  -       | 1325     |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waschmaschine        : done           |  -       | 3192     |  -       | 3264     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Sensor              :  -             |  -       |  -       |  -       | 1134     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Thermostat          : done           |  -       | 15       |  -       | 1156     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Rauchmelder              : done           |  -       | 4        | 1        | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Strom_Arbeit             : done           |  -       | 11       |  -       | 1147     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Thermostat               : done           |  -       | 2        |  -       | 1138     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Flur_Rauchmelder               : done           |  -       | 7        | 5        | 4        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -       
    OG_Flur_Thermostat                : done           |  -       | 2        |  -       | 1143     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_KZ_Rauchmelder                 : done_Errors:1  |  -       | 96       | 192      |  -       |  -       | 96       # 96       | 96       |  -       |  -       
    OG_KZ_Thermostat                  : done           |  -       | 8        |  -       | 1145     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Geschirrspueler   : done           |  -       | 65       |  -       | 1201     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Kuehlgefrierkombi : done           |  -       | 192      |  -       | 1326     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Thermostat              : done           |  -       | 16       |  -       | 1155     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_TH_Rauchmelder                 : done           |  -       | 6        | 4        | 4        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder      : done           |  -       | 6        | 4        | 4        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Thermostat       : done           |  -       | 4        |  -       | 1157     | 7        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Sensor                      :  -             |  -       |  -       |  -       | 1140     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder     : done           |  -       | 4        | 2        | 3        |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat      : done           |  -       | 6        |  -       | 1164     | 2        | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
=================================================================================================================================================================
    sum                               0                |0         |3981      |211       |24329     |9         |107       #101       |101       |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :

    IODevs:HMUARTWLGW:opened condition:ok
           HMUSB2:opened pending=0 condition:ok
           HMUSB:opened pending=0 condition:ok


Wo genau muss ich nun hinschauen, um herauszufinden, ob es hier Probleme in meiner Homematic-Umgebung gibt? Braucht ihr noch weitere Infos?


Danke euch und viele Grüße

Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

frank

ist OG_KZ_Rauchmelder derjenige, welcher?
zeig mal ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

hoppel118

#2
jupp, richtig! Hier das list:

Internals:
   DEF        67AF1B
   FUUID      5ccf5439-f33f-5dcf-f3da-739d5d0ed972e9b4
   IODev      HMUSB2
   NAME       OG_KZ_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         340
   NTFY_ORDER 50-OG_KZ_Rauchmelder
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protCmdDel 102
   protResnd  102 last_at:2019-12-23 00:07:42
   protResndFail 102 last_at:2019-12-23 00:07:46
   protSnd    102 last_at:2019-12-23 00:07:37
   protSndB   204 last_at:2019-12-23 00:07:42
   protState  CMDs_done_Errors:1
   READINGS:
     2019-12-20 21:01:53   Activity        unknown
     2019-05-05 23:27:17   CommandAccepted yes
     2019-05-05 23:23:45   D-firmware      1.0
     2019-05-05 23:23:45   D-serialNr      OEQ2565930
     2019-05-06 19:32:01   PairedTo        0x242424
     2019-05-05 23:23:50   R-pairCentral   0x242424
     2019-05-06 19:32:01   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-05-05 23:27:17   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 23:27:17   aesKeyNbr       00
     2019-12-10 18:31:56   alarmTest       ok
     2019-12-10 18:31:56   battery         low
     2019-12-10 18:31:56   level           0
     2019-12-20 21:01:54   peerList        Rauchmelder_Team,
     2019-10-28 17:53:37   powerOn         2019-10-28 17:53:37
     2019-12-10 18:31:56   recentStateType info
     2019-05-06 19:32:01   sdRepeat        off
     2019-12-10 18:31:56   smokeChamber    ok
     2019-12-10 18:28:55   smoke_detect    none
     2019-12-23 00:07:57   state           unreachable
     2019-06-05 16:32:05   teamCall        from TeamDev:07
     2019-12-10 18:18:16   trigLast        Rauchmelder_Team:50
     2019-12-10 18:18:16   trig_Rauchmelder_Team 50_1
   helper:
     HM_CMDNR   40
     cSnd       0124242467AF1B010E,0124242467AF1B010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +67AF1B,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         67AF1B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB2
     mRssi:
       mNo       
       io:
         HMUARTWLGW:
         HMUSB:
         HMUSB2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB2
   IOgrp      VCCU:HMUSB2
   actCycle   099:00
   actStatus  unknown
   alias      Kinderzimmer Rauchmelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@green .*:secur_smoke_detector@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   genericDeviceType SmokeSensor
   group      Rauchmelder
   homebridgeMapping StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,12712701,
   room       Hersteller->Homematic,Homebridge->Homematic,Obergeschoss->Kinderzimmer,System->Rauchmelder
   serialNr   OEQ2565930
   siriName   Rauchmelder
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Da der Rauchmelder wegen der leeren Batterie piepst, wurde er vorübergehend demontiert.

Reicht dieses list oder soll ich den Rauchmelder nochmal anschließen?

Danke dir und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

frank

#3
auffällig sind die vielen burst msgs an den rm. aber vermutlich erst seit du ihn entfernt hast. daten werden ja erst ca 2 tage gesammelt.

hmusb2 sendet die burst (4x pro std) und hmusb empfängt diese (12x pro std). vermutlich gibt es hier einen fehler (faktor 3) in der zählung. könnte daran liegen, dass die sd2 angeblich einen 3-fach burst nutzen.
oder ein io sendet noch eigenständig und/oder vom nachbarn.

setzte mal autoreadreg=off und eventuell noch actcycle=off oder löschen, um die burst msgs zu stoppen.

sonst erkenne ich nichts.
hat hminfo configcheck was zu meckern?

möglich wären burst msg vom nachbarn, die aber dann nur dieser rm empfangen hätte, da die io ja nichts weiter zeigen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

hoppel118

#4
Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
auffällig sind die vielen burst msgs an den rm. aber vermutlich erst seit du ihn entfernt hast. daten werden ja erst ca 2 tage gesammelt.

Ich könnte den RM testweise nochmal anschließen. Dann sollten es ja eigentlich wieder weniger Bursts werden? Oder bringt dieser Test nichts?

Wie schalte ich das Batterie-leer-Piepen an dem RM eigentlich ab?

Als das Piepen los ging, war ich nicht zu Hause. Ich musste meiner Frau dann am Telefon erzählen, wie sie den RM abbaut, weil das Piepen durch Taste am RM betätigen nicht aufhörte.

Ja, vor 2 Tagen hatte ich FHEM neugestartet.

Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
hmusb2 sendet die burst (4x pro std) und hmusb empfängt diese (12x pro std). vermutlich gibt es hier einen fehler (faktor 3) in der zählung. könnte daran liegen, dass die sd2 angeblich einen 3-fach burst nutzen.
oder ein io sendet noch eigenständig und/oder vom nachbarn.

Wie finde ich heraus, ob es hier Fehler gibt bzw. ein IO eigenständig sendet?

Nachbar kann ich ausschließen. Ich wohne hier auf dem Land und meine Nachbarn haben Hausautomatisierung nicht auf dem Schirm. ;)

Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
setzte mal autoreadreg=off und eventuell noch actcycle=off oder löschen, um die burst msgs zu stoppen.

Wo, genau? An dem betroffenen RM, an allen RM, an allen HM Devices oder an den IOs?

Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
sonst erkenne ich nichts.
hat hminfo configcheck was zu meckern?

Nö, configCheck hat nichts zu meckern. Das prüfe ich regelmäßig.

Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
möglich wären burst msg vom nachbarn, die aber dann nur dieser rm empfangen hätte, da die io ja nichts weiter zeigen.

Grundsätzlich scheint meine Config eigentlich in Ordnung zu sein bzw. keine größeren Unauffälligkeiten vorzuweisen, wenn ich das von dir Geschriebene so deute... Da ich noch 8 weitere RMs habe, möchte ich zu häufiges Aufwachen durch Bursts nun aber definitiv unterbinden. ;)

Danke schonmal und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

hoppel118

#5
So, ich mach mal weiter.

Zitat von: frank am 23 Dezember 2019, 01:14:55
setzte mal autoreadreg=off und eventuell noch actcycle=off oder löschen, um die burst msgs zu stoppen.

Im Wiki finde ich hierzu folge Aussagen:

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Attribute


  • autoReadReg: steuert das automatische Lesen der Konfiguration - ggf. zeitverzögert um Resourcen zu schonen. Es wird Level 5 empfohlen

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Action_Detector


  • attribut actCycle: gibt an, in welchen Abständen sich das Device melden muss

Ich konfiguriere diese beiden Attribute erstmal an dem betroffenen Rauchmelder.

Folgendes war vorher konfiguriert:

attr OG_KZ_Rauchmelder autoReadReg 4_reqStatus
attr OG_KZ_Rauchmelder actCycle 099:00


Nun sieht es wie folgt aus:

attr OG_KZ_Rauchmelder autoReadReg 0_off
attr OG_KZ_Rauchmelder actCycle off



Die Tabellenwerte sehen nun wie folgt aus:

get hminfo msgStat

msg statistics

               |---------------------------------------------------------------------------------------->*
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMUSB2    :|414|418|412|419|416|417|420|420|430|429|439|438|416|426|444|429|423|448|430|471|448|432|364|413
    HMUSB     :|466|465|459|470|463|470|467|469|474|467|471|470|466|468|491|466|466|476|471|496|476|466|405|460
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  5|  4|  1|  0|  0|  0|  0|  7|  4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0
send         
    HMUSB2    :|  6|  4|  4|  4|  4|  5|  4|  4| 11|  6|  6|  4|  4|  6| 12|  5|  6|  6|  6|  9|  5|  6| 15|  4
    HMUSB     :|  2|  3|  4|  4|  7|  7|  5|  3|  3|  5|  4|  4|  4|  4|  6|  5|  4|  8|  4| 17|  9|  4|  3|  4
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|689|409| 33|  0| 24|  0| 55|219|507| 90| 71|  0|  0|  0
receive burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 13| 12| 12| 12| 13| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 12| 13| 12| 12| 11| 12
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HMUSB2    :|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4|  4
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
               | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
               |---------------------------------------------------------------------------------------->*
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|1310|10411|10579|#10216
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|1422|13076|12699|#11218
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|  10|  13|  19|#  24
send         
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  31| 106| 130|# 146
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|  32| 112| 205|# 123
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   2|2110|2309|#2097
receive burst
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  13|   4|   5|#   3
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|  54| 292| 287|# 290
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   7|   0|   2|#   2
send    burst
    HMUSB2    :|   0|   0|   0|   0|  23|  96|  94|#  96
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   8|   0|   0|#   0
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
               | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h


get hminfo protoEvents all

protoEvents send to devices done:
    name                              :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Aussen_Nord_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 1740     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Aussen_Sued_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 1741     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Rauchmelder                 : done           |  -       | 9        | 3        | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Strom_Server                : done           |  -       | 2        |  -       | 1744     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Rauchmelder            : done           |  -       | 6        | 1        | 5        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Thermostat             : done           |  -       | 12       |  -       | 1755     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Rauchmelder                 : done           |  -       | 6        | 1        | 5        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Thermostat                  : done           |  -       | 23       |  -       | 1762     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waeschetrockner      : done           |  -       | 312      |  -       | 1921     |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waschmaschine        : done           |  -       | 3192     |  -       | 3868     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Sensor              :  -             |  -       |  -       |  -       | 1739     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Thermostat          : done           |  -       | 20       |  -       | 1767     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Rauchmelder              : done           |  -       | 6        | 1        | 5        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Strom_Arbeit             : done           |  -       | 33       |  -       | 1770     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Thermostat               : done           |  -       | 16       |  -       | 1753     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Flur_Rauchmelder               : done           |  -       | 8        | 5        | 5        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -       
    OG_Flur_Thermostat                : done           |  -       | 3        |  -       | 1746     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_KZ_Rauchmelder                 : done_Errors:1  |  -       | 146      | 292      |  -       |  -       | 146      # 146      | 146      |  -       |  -       
    OG_KZ_Thermostat                  : done           |  -       | 10       |  -       | 1750     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Geschirrspueler   : done           |  -       | 65       |  -       | 1802     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Kuehlgefrierkombi : done           |  -       | 294      |  -       | 2034     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Thermostat              : done           |  -       | 17       |  -       | 1759     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_TH_Rauchmelder                 : done           |  -       | 7        | 4        | 5        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder      : done           |  -       | 7        | 4        | 5        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Thermostat       : done           |  -       | 10       |  -       | 1773     | 10       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Sensor                      :  -             |  -       |  -       |  -       | 1743     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder     : done           |  -       | 6        | 2        | 5        |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat      : done           |  -       | 12       |  -       | 1779     | 2        | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
=================================================================================================================================================================
    sum                               0                |0         |4222      |313       |35987     |12        |157       #151       |151       |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         : OG_KZ_Rauchmelder

    IODevs:HMUARTWLGW:opened condition:ok
           HMUSB2:opened pending=0 condition:ok
           HMUSB:opened pending=0 condition:ok


Ist es sinnvoll, die beiden Attribute an dem betroffenen Rauchmelder zu setzen? Wenn nicht, an welchen Geräten ist das zu konfigurieren?

Viele Grüße Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

frank

genau so habe ich es gemeint.
fhem soll den abgebauten sensor nicht mehr unnötig anquatschen.
nach erneuter inbetriebnahme stellst du die attribute wieder zurück. 

den erfolg solltest du in der hminfo statistic nach ein paar stunden sehen können.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

hoppel118

OK, hier nochmal die beiden Auswertungen:

get hminfo msgStat

msg statistics

               |---------------------------------------->*
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMUSB2    :|427|416|427|432|420|412|425|439|456|445|179|419|429|445|435|443|466|452|445|451|481|451|438|429
    HMUSB     :|467|451|459|449|453|455|460|462|481|465|191|452|454|454|451|457|475|455|457|462|501|451|452|456
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  7|  0|  0|  0|  0|  5|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  7|  4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0
send         
    HMUSB2    :|  6|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  0|  5|  0|  5|  1|  1|  1|  0|  2|  7|  0|  2|  1| 16|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  4|  2|  6|  4|  4|  4| 10|  6| 10|  6|  0|  4|  3|  5|  3|  3|  9|  4|  3|  4| 11|  4|  3|  5
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 12|689|409| 33|  0| 24|  0| 55|  6|  6| 90| 71|  0|  0|  0
receive burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
               | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
               |---------------------------------------->*
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMUSB2    :|10311|10561|   0|   0|1310|10411|10579|#10262
    HMUSB     :|11294|11032|   0|   0|1422|13076|12699|#10770
    HMUARTWLGW:|  24|  30|   0|   0|  10|  13|  19|#  25
send         
    HMUSB2    :| 144|  32|   0|   0|  31| 106| 130|#  49
    HMUSB     :| 123| 161|   0|   0|  32| 112| 205|# 117
    HMUARTWLGW:|2097|1383|   0|   0|   2|2110|2309|#1395
receive burst
    HMUSB2    :|   3|   5|   0|   0|  13|   4|   5|#   4
    HMUSB     :| 278|   5|   0|   0|  54| 292| 287|#   4
    HMUARTWLGW:|   2|   2|   0|   0|   7|   0|   2|#   2
send    burst
    HMUSB2    :|  92|   0|   0|   0|  23|  96|  94|#   0
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   8|   0|   0|#   0
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
               | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h


get hminfo protoEvents all

protoEvents send to devices done:
    name                              :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr     
    Aussen_Nord_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 2581     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    Aussen_Sued_Sensor                :  -             |  -       |  -       |  -       | 2583     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Rauchmelder                 : done           |  -       | 11       | 3        | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_AK_Strom_Server                : done           |  -       | 2        |  -       | 2586     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Rauchmelder            : done           |  -       | 8        | 1        | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_Galerie_Thermostat             : done           |  -       | 17       |  -       | 2599     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Rauchmelder                 : done           |  -       | 8        | 1        | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    DG_SZ_Thermostat                  : done           |  -       | 25       |  -       | 2601     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waeschetrockner      : done           |  -       | 336      |  -       | 2762     |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -       
    EG_HWR_Strom_Waschmaschine        : done           |  -       | 3192     |  -       | 4711     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Sensor              :  -             |  -       |  -       |  -       | 2580     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Badezimmer_Thermostat          : done           |  -       | 27       |  -       | 2617     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Rauchmelder              : done           |  -       | 8        | 1        | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Strom_Arbeit             : done           |  -       | 48       |  -       | 2624     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Buero_Thermostat               : done           |  -       | 17       |  -       | 2587     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Flur_Rauchmelder               : done           |  -       | 10       | 5        | 7        |  -       | 2        # 2        | 2        |  -       |  -       
    OG_Flur_Thermostat                : done           |  -       | 5        |  -       | 2591     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_KZ_Rauchmelder                 : done_Errors:1  |  -       | 146      | 292      |  -       |  -       | 146      # 146      | 146      |  -       |  -       
    OG_KZ_Thermostat                  : done           |  -       | 14       |  -       | 2596     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Geschirrspueler   : done           |  -       | 121      |  -       | 2700     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Strom_Kuehlgefrierkombi : done           |  -       | 425      |  -       | 3004     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_Kueche_Thermostat              : done           |  -       | 27       |  -       | 2612     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_TH_Rauchmelder                 : done           |  -       | 9        | 4        | 7        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder      : done           |  -       | 9        | 4        | 7        |  -       | 2        # 1        | 1        |  -       |  -       
    OG_WZ_Essbereich_Thermostat       : done           |  -       | 20       |  -       | 2640     | 17       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Sensor                      :  -             |  -       |  -       |  -       | 2584     |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder     : done           |  -       | 8        | 2        | 7        |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
    OG_WZ_Wohnbereich_Thermostat      : done           |  -       | 26       |  -       | 2652     | 4        | 1        #  -       |  -       |  -       |  -       
=================================================================================================================================================================
    sum                               0                |0         |4519      |313       |52266     |21        |157       #151       |151       |0         |0         

    CUL_HM queue length:0

    requests pending
    ----------------
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :

    IODevs:HMUARTWLGW:opened condition:ok
           HMUSB2:opened pending=0 condition:ok
           HMUSB:opened pending=0 condition:ok


Wenn ich die msgStat richtig auswerte, hat sich das Senden/Empfangen von Bursts gestern wesentlich verringert. Das ist schonmal gut.

@frank Kannst du das bitte trotzdem nochmal bestätigen. Bin mir nicht sicher, ob ich diese Statistik richtig lese.

Meine weitere Vorgehensweise wird dann irgendwann im neuen Jahr sein, dass ich mich mit Amazon bzw. Homematic in Verbindung setze, um den Rauchmelder auszutauschen. Für mich sieht diese msgStat so aus als ob mein System bestens funktioniert. Wie kann es dann sein, dass die Batterie bei so einem Rauchmelder gerade mal 1 Jahr hält, statt der versprochenen 10 Jahre? KAnn man da rückwirkend noch irgendwo etwas nachvollziehen? Wenn die mir jetzt alle so nach und nach den Geist aufgeben, wäre das ziemlich bescheiden.

Wäre es nicht sinnvoll, dass der Versand von Bursts gestoppt wird, wenn ein Gerät eine gewisse Zeit "dead" ist? Der Versand von Bursts hält in dem Fall ja alle anderen Geräte wach. Insbesondere bei den Rauchmeldern ist das kritisch, da man die Batterien nicht wechseln kann und die Laufzeit von 10 Jahren nur unter Optimalbedingungen erreicht wird.

Viele Grüße

Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

frank

die 4 stündlich gesendeten und 12 empfangenen burst sind nun weg. solltest du eigentlich selbst gut erkennen können, oder nicht?

deine vccu zeigt 25 unknown readings. sind die darin gezeigten id alle von dir?
wenn nicht, hat ein nachbar doch homematic.

theoretisch, je nach lage des toten rm und deiner io, könnte der rm burst vom nachbarn gehört haben, aber deine io nicht. um diesen sachverhalt zu klären, würde ich ein io an die position des rm setzen.

die batterie könnte auch beim kauf schon defekt gewesen sein.
werden die rm bei der installation eigentlich aktiviert, oder sind sie ab werk bereits aktiv?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

hoppel118

Zitat von: frank am 25 Dezember 2019, 12:42:36
die 4 stündlich gesendeten und 12 empfangenen burst sind nun weg. solltest du eigentlich selbst gut erkennen können, oder nicht?

Jo, wollte es nur nochmal bestätigt bekommen. Danke dir! ;)

Zitat von: frank am 25 Dezember 2019, 12:42:36
deine vccu zeigt 25 unknown readings. sind die darin gezeigten id alle von dir?
wenn nicht, hat ein nachbar doch homematic.

Ich gehe davon aus, dass die alle mir gehören. Wie finde ich das am sichersten heraus? Ich habe jetzt einfach in meiner fhem.cfg nach den entsprechenden IDs gesucht. Folgende 3 konnte ich nicht finden:

unknown_2D34C5 received 2018-11-27 10:24:16
unknown_4501E0 received 2019-08-21 17:32:07
unknown_564CCA received 2019-09-11 10:55:15


Ich bin mir allerdings unsicher, ob ich mal irgendwelches Equipment eingeschaltet habe und wieder weggepackt oder auch wieder abgelernt habe. Mittlerweile ist in meiner Umgebung doch schon einiges passiert.

In der aktuellen msgStat ist mir nun aufgefallen, dass gestern und heute 5/5/2 Bursts von meinen drei IOs empfangen wurden. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass 0/0/0 Burst von meinen drei IOs gesendet wurden. Spricht das nun dafür, dass einer meiner Nachbarn auch Bursts sendet bzw. Homematic einsetzt oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie diese zustande gekommen sein könnten?

msg statistics

               |---------------------------------------------------------------------------->*
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMUSB2    :|427|416|427|432|420|412|425|439|456|445|446|493|1096|870|625|502|446|439|446|472|481|451|438|429
    HMUSB     :|467|451|459|449|453|455|460|462|481|465|466|505|1122|910|649|503|452|452|461|489|501|451|452|456
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  7|  0|  0|  0|  0|  5|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  4|  4|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0
send         
    HMUSB2    :|  6|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  0|  5|  0|  7|  1|  1|  0|  2|  0|  0|  0|  1|  9| 16|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  4|  2|  6|  4|  4|  4| 10|  6| 10|  6|  3|  4|  4|  3|  4|  3|  7|  3|  5| 15| 11|  4|  3|  5
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 12|689| 54|687|475|202| 54| 55|  6|  6| 90| 71|  0|  0|  0
receive burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  2|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HMUSB2    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUARTWLGW:|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
               | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
               |---------------------------------------------------------------------------->*
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMUSB2    :|10311|10561|   0|   0|1310|10411|10579|#11933
    HMUSB     :|11294|11032|   0|   0|1422|13076|12699|#12471
    HMUARTWLGW:|  24|  30|   0|   0|  10|  13|  19|#  22
send         
    HMUSB2    :| 144|  32|   0|   0|  31| 106| 130|#  50
    HMUSB     :| 123| 161|   0|   0|  32| 112| 205|# 130
    HMUARTWLGW:|2097|1383|   0|   0|   2|2110|2309|#2401
receive burst
    HMUSB2    :|   3|   5|   0|   0|  13|   4|   5|#   5
    HMUSB     :| 278|   5|   0|   0|  54| 292| 287|#   5
    HMUARTWLGW:|   2|   2|   0|   0|   7|   0|   2|#   2
send    burst
    HMUSB2    :|  92|   0|   0|   0|  23|  96|  94|#   0
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   8|   0|   0|#   0
    HMUARTWLGW:|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
               | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h


Zitat von: frank am 25 Dezember 2019, 12:42:36
theoretisch, je nach lage des toten rm und deiner io, könnte der rm burst vom nachbarn gehört haben, aber deine io nicht. um diesen sachverhalt zu klären, würde ich ein io an die position des rm setzen.

Hm..., muss ich mal überlegen, wie ich das am besten mache.

Zitat von: frank am 25 Dezember 2019, 12:42:36
die batterie könnte auch beim kauf schon defekt gewesen sein.

Wenn ich ehrlich bin, ist es anders für mich momentan nicht erklärbar.

Zitat von: frank am 25 Dezember 2019, 12:42:36
werden die rm bei der installation eigentlich aktiviert, oder sind sie ab werk bereits aktiv?

Erst, wenn du den Rauchmelder in den Deckenhalter eindrehst, wird das Gerät mit Strom versorgt, siehe Seite 18 der folgenden Bedienungsanleitung. An dem Nippel des Deckenhalters ist ein Kontakt.

https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/bda/hm-sec-sd-2_um_eq-3_ge_web.pdf

Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

hoppel118

#10
Hallo Leute,

ich bin nun endlich mal dazu gekommen, mich mal mit Amazon und dem Hersteller in Verbindung zu setzen, um die Garantieabwicklung zu klären bzw. in die Wege zu leiten.

Der Hersteller macht hier während der ersten 24 Monate ab Kaufdatum gar nichts. Nach Ablauf kann ich allerdings gern auf den Hersteller zugehen. Man wird eine Lösung finden. So weit so gut.

Also mit Amazon Kontakt aufgenommen. Ich hatte mal ein Set bestehend aus 3 HM-SEC-SD-2 gekauft. Man hat mir nun angeboten alle 3 zurückzunehmen und mir den Kaufbetrag zu erstatten. Einen einzelnen zu tauschen ist nicht möglich.

OK, ich muss also die 3 Rauchmelder des Sets ablernen und 3 neuen anlernen. Das Anlernen werde ich hinbekommen. Das steht ja alles im Wiki und damit hat es damals auch geklappt.

Aber wie lerne ich die drei alten Rauchmelder ordnungsgemäß ab? Dazu habe ich im Wiki nichts gefunden.

Irgendwann musste ich mal einen HM-CC-RT-DN aus einem ClimaTeam nehmen. Dafür hatte ich mir damals zwei Befehle dokumentiert. Angepasst an meine jetzige Situation (Rauchmelder ablernen) würden diese Befehle wie folgt aussehen:

set Rauchmelder_Team peerChan 0 OG_Buero_Rauchmelder single unset
set Rauchmelder_Team peerChan 0 OG_KZi_Rauchmelder single unset
set Rauchmelder_Team peerChan 0 DG_SZi_Rauchmelder single unset

set Rauchmelder_Team peerBulk OG_Buero_Rauchmelder unset
set Rauchmelder_Team peerBulk OG_KZi_Rauchmelder unset
set Rauchmelder_Team peerBulk DG_SZi_Rauchmelder unset



  • Ist das alles, was ich machen muss? Sind das die richtigen Befehle?
  • Wenn ja, bitte bestätigen. Danke ;)
  • Wenn nein, was fehlt bzw. muss anders gemacht werden?
  • Gibt es sonst noch etwas, was ich beachten muss/sollte?
  • Muss ich anschließend noch oder vorher schon einen Werksreset entsprechend Bedienungsanleitung (Kapitel 7.6) durchführen?

Auszug aus der Bedienungsanleitung:

Zitat
7.6 Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Um den Funk-Rauchwarnmelder aus einem Funk-Netz zu entfernen, muss dieser in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden (Werks- reset durchführen). Anschließend kann das Gerät in ein anderes Funk- Netz eingebunden werden.
Um die Werkseinstellungen des Rauchwarnmelders wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Halten Sie die Bedientaste lange gedrückt. Nach ca. 2 Sekunden be- ginnt die Geräte-LED, orange zu blinken. Halten Sie die Bedientaste weiterhin gedrückt, bis die Geräte-LED anfängt, rot zu blinken.
• Nach dem Loslassen des Tasters werden die Werkseinstellungen des Funk-Rauchwarnmelders wiederhergestellt und das Gerät wird neu gestartet.

Quelle: http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic/bda/HM-Sec-SD-2_UM_eQ-3_GE_web.pdf

Die neuen Rauchmelder liegen bereits hier und wollen angelernt werden. ;) Da die neuen Rauchmelder, die gleichen Namen erhalten werden, wie die alten, möchte ich die alten zunächst sauber ablernen.

Danke für eure Unterstützung!

Viele Grüße Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

Otto123

#11
Moin,

eigentlich kann man einheitlich alle Homematic Classic Geräte mit set <> reset von der FHEM Zentrale trennen und auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Je nach Gerät muss für den Erfolg natürlich die Datenübertragung angestossen / abgeschlossen werden. Beim SD muss man da aber nichts tun, der kann ja Burst.

Wichtig ist dies vor allem, wenn man einen eigenen AES Key verwendet hatte. Ansonsten geht auch immer Reset nach Betriebsanleitung.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

hoppel118

Danke dir Otto. Ich werde das heute Abend ausprobieren.

Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

hoppel118

Was soll denn da das zu erwartende Ergebnis sein?

Ich habe um 11:38 Uhr mal einen Rauchmelder per "set <> reset" zurückgesetzt, state ist nun MISSING ACK. Hier ein list vom Device 1,5 Stunden nach dem Reset:

Internals:
   DEF        644888
   FUUID      5cfc0964-f33f-5dcf-b55b-801b5a53fa09b745
   HMUSB2_MSGCNT 50
   HMUSB2_RAWMSG E644888,0000,BF5AD725,FF,FFBB,80A61064488824242406010000
   HMUSB2_RSSI -69
   HMUSB2_TIME 2020-09-22 11:38:16
   HMUSB_MSGCNT 50
   HMUSB_RAWMSG E644888,0000,BF5D0AE9,FF,FFB2,80A61064488824242406010000
   HMUSB_RSSI -78
   HMUSB_TIME 2020-09-22 11:38:16
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     100
   NAME       DG_SZ_Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         383
   NTFY_ORDER 50-DG_SZ_Rauchmelder
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:80 - t:10 s:644888 d:242424 06010000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2020-09-22 11:38:16
   protRcv    49 last_at:2020-09-22 11:38:16
   protResnd  1 last_at:2020-09-22 11:39:43
   protResndFail 1 last_at:2020-09-22 11:39:49
   protSnd    51 last_at:2020-09-22 11:39:37
   protSndB   2 last_at:2020-09-22 11:39:43
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMUSB cnt:50 min:-78 max:-65 avg:-67.51 lst:-78
   rssi_at_HMUSB2 cnt:50 min:-71 max:-65 avg:-67.46 lst:-69
   READINGS:
     2020-09-22 11:47:44   Activity        alive
     2019-06-08 21:20:21   CommandAccepted yes
     2019-06-08 21:15:48   D-firmware      1.0
     2019-06-08 21:15:48   D-serialNr      OEQ2007536
     2019-06-08 21:20:24   PairedTo        0x242424
     2019-06-08 21:15:59   R-pairCentral   0x242424
     2019-06-08 21:20:24   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 16:00 1F:00
     2019-06-08 21:20:21   aesCommToDev    ok
     2019-06-08 21:20:20   aesKeyNbr       00
     2020-09-22 11:38:16   alarmTest       ok
     2020-09-22 11:38:16   battery         ok
     2020-08-03 09:26:32   cfgState        ok
     2020-09-22 11:39:49   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-09-22 11:38:16   level           0
     2020-08-03 09:26:27   peerList        Rauchmelder_Team,
     2020-09-22 11:38:16   powerOn         2020-09-22 11:38:16
     2020-09-22 11:38:16   recentStateType info
     2019-06-08 21:20:24   sdRepeat        off
     2020-09-22 11:38:16   smokeChamber    ok
     2020-09-08 20:35:22   smoke_detect    none
     2020-09-22 11:39:49   state           MISSING ACK
     2020-09-08 20:35:17   trigLast        Rauchmelder_Team:0
     2020-09-08 20:35:17   trig_Rauchmelder_Team 0_4
   helper:
     HM_CMDNR   129
     alarmNo    04
     cSnd       ,112424246448880400
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    Rauchmelder_Team,:no:1596439587.44806
       TmplTs     1596439587.44806
       cmdKey     :1:1:0::00AA:01Rauchmelder_Team,
       TmplCmds:
         tplSet_0:-tplChan-
         tplSet_Rauchmelder_Team:-tplPeer-
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerChan:-btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] actor
         peerSmart:-peerOpt-
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         statusRequest:
         tplDel:tmplt
         unpair:
       lst:
         peer       Rauchmelder_Team
         peerOpt    remove_Rauchmelder_Team|DG_AK_Rauchmelder|DG_Galerie_Rauchmelder|OG_Buero_Rauchmelder|OG_Flur_Rauchmelder|OG_KZ_Rauchmelder|OG_TH_Rauchmelder|OG_WZ_Essbereich_Rauchmelder|OG_WZ_Wohnbereich_Rauchmelder|VCCU_Btn1
         tplChan   
         tplPeer   
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +644888,00,00,00
       nextSend   1600767496.876
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         644888
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         HMUARTWLGW:
         HMUSB:
           -76
           -76
         HMUSB2:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB2
       flg        A
       ts         1600767496.73985
       ack:
         HASH(0x55b640de86d8)
         80800224242464488800
     rssi:
       at_HMUSB:
         avg        -67.52
         cnt        50
         lst        -78
         max        -65
         min        -78
       at_HMUSB2:
         avg        -67.46
         cnt        50
         lst        -69
         max        -65
         min        -71
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Schlafzimmer Rauchmelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:secur_smoke_detector@green .*:secur_smoke_detector@red
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   genericDeviceType SmokeSensor
   group      Rauchmelder
   homebridgeMapping StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,12712701,
   room       Dachgeschoss->Schlafzimmer,System->Rauchmelder,Hersteller->Homematic,Homebridge->Homematic
   serialNr   OEQ2007536
   siriName   Rauchmelder
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest



  • Sollte sich das Device nach Ausführung des "set <> reset" nicht automatisch löschen?
  • Außerdem ist das Device immer noch im Rauchmelder-Team enthalten. Sollte es hier nicht auch automatisch entfernt werden?


Danke und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi

frank

sieht ao aus, als wäre der reset erfolgreich gewesen.

die device daten sind natürlich alle von vor dem reset.
bei erfolgreichem reset, kann das ja nicht mehr verifiziert werden.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html