HMCCU 5.0 Beta verfügbar

Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

prodigy7

Zitat von: juemuc am 31 Dezember 2022, 14:55:41HMCCU V5 läuft bei mir seit monaten stabil. Habe hierbei HM und HM-IP im Mischbetrieb.
Gibt es noch irgendwelche nützlichen Tipps für die Einrichtung, die ich im Wiki nicht finde? Habe HM seit Jahren nativ direkt im Betrieb mit FHEM und das ist mein erster Kontakt mit der CCU

Jamo

Bei mir läuft die v5 auch schon lange (August 2021) absolut stabil.
Ein Tip wäre vielleicht, sich den HM-IP Key und die SGTIN des physikalischen Devices, im "comment" des jeweiligen fhem Devices zu merken, für den Fall der Fälle.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack

prodigy7

Zitat von: Jamo am 31 Dezember 2022, 21:52:12
Ein Tip wäre vielleicht, sich den HM-IP Key und die SGTIN des physikalischen Devices, im "comment" des jeweiligen fhem Devices zu merken, für den Fall der Fälle.
Werde ich mir noch anlesen, danke :) Wenn sinnvoll, wäre das vielleicht auch ans Tip im Wiki nützlich.

Jamo

Zitat von: prodigy7 am 31 Dezember 2022, 22:06:42
Werde ich mir noch anlesen, danke :) Wenn sinnvoll, wäre das vielleicht auch ans Tip im Wiki nützlich.
Der HM-IP Key und die SGTIN des physikalischen Devices ist immer auf dem Karton aufgedruckt, bzw unterhalb des QR-Codes gedruckt, der bei jedem HM-IP Gerät dabeiliegt.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack

is2late

Hi,

ich bekomme viele Perl-Warnings obigen Inhalts, wiewohl die Devices einwandfrei funktionieren.
Stacktrace zeigt Folgendes:
main::__ANON__                      called by (eval 523561) (1)
2023.01.19 16:21:56 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1445)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::readingsGroup_Notify          called by fhem.pl (3976)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3888)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4995)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (9105)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::HMCCU_EndBulkUpdate           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4843)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4959)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (878)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3976)
2023.01.19 16:21:56 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)


Liegt das Problem am "ok" im Reading "Battery" ?
battery ok 2023-01-19 17:23:49
Die Fehlermeldung erscheint exakt immer dann, wenn die Devices aktualisiert werden.

Weiß jemand Rat?

LG Ingo




Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox

betateilchen

Zitat von: is2late am 19 Januar 2023, 17:36:56
Weiß jemand Rat?

Ja. Du solltest die Antworten in Deinem anderen Thread lesen.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

td

Zitat von: zap am 05 April 2022, 15:53:04
Ein Schreibfehler in HMCCUConf.pm. Dort verwende ich teilweise "close" und teilweise "closed". Deshalb funktioniert toggle nicht.
Hmmm, bei mir, mit der aktuellen fhem-Version und sicherheitshalber einem "update", kommt bei einem FROLL und toggle-Versuch auch die Fehlermeldung
HMCCUDEV: Dachgeschossfenster Current device state doesn't match any state value
Woran kann das nun liegen?

Gruß
td

Steigerbalett

Zitat von: td am 30 Januar 2023, 19:38:42
Hmmm, bei mir, mit der aktuellen fhem-Version und sicherheitshalber einem "update", kommt bei einem FROLL und toggle-Versuch auch die Fehlermeldung
HMCCUDEV: Dachgeschossfenster Current device state doesn't match any state value
Woran kann das nun liegen?

Gruß
td
Evtl. war beim Update auf die aktuelle Version irgendwas mal nicht erreichbar. Dann wird das Device deaktiviert.

Lösch mal das Attribut:

disable 1
oder ändere es auf 0

td

Zitat von: Steigerbalett am 01 Februar 2023, 10:32:54
Evtl. war beim Update auf die aktuelle Version irgendwas mal nicht erreichbar. Dann wird das Device deaktiviert.

Lösch mal das Attribut:

disable 1
oder ändere es auf 0
Das Attribut exisitert gar nicht in dem Device.
Aber: Nach einem erneuten Update funktioniert es, wie es sollte.

Danke.

Gruß
td

slor

Hallo zusammen,

ich habe vor einiger Zeit mal die HMCCU vom Update ausgeschlossen. Bei mir läuft noch die Version 4.3.025

Ist das Upgrade auf 5.x wirklich so einfach wie hier beschrieben?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Migration_von_HMCCU_4.3

Oder muss ich mit größeren Nacharbeiten rechnen?
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect

juemuc

Das hängt wohl auch von deinem "Gerätepark" ab.
Für größere Umstellungen empfehle ich ein Testsystem.
Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

slor

Also ich habe hauptsächlich Lichtschalter,
Thermostate, Ventile und Fensterkontakte.
Bis auf wenige Ausnahmen alles klassisches HM.

Mein Plan wäre Backup machen, Update Durchführen und dann mal gucken. Dann nach und nach Devices Nacharbeiten.
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect

juemuc

Ja, das ist auch ein Weg. Ggf. sind dann die HM-Komponenten nicht verfügbar.
Ich hatte nur geringen Anpassungsbedarf.
Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

mähschaf

#853
Hallo liebes Forum,

Ich verwende die aktuelle HMCCU Version und habe einen Hm-IP-Broll-2, der nicht toggeln möchte, wenn state=closed ist.

Es kommt die Fehlermeldung:

ZitatHMCCUDEV: HmIP_BROLL_2_Markise Current device state doesn't match any state value

Internals:
   DEF        00369F2999F59F  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      64ddfaed-f33f-2b6d-b96d-47f45dce3550acbb
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_BROLL_2_Markise
   NR         12908
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00369F2999F59F
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BROLL-2-Markise
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL-2
   eventCount 101
   firmware   1.10.4
   readonly   no
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2023-08-17 17:02:14   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2023-08-17 17:02:14   3.LEVEL         closed
     2023-08-17 17:02:14   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2023-08-17 17:02:14   3.PROCESS       STABLE
     2023-08-17 17:02:14   3.SECTION       
     2023-08-17 17:02:14   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2023-08-17 16:50:39   3.SELF_CALIBRATION_RESULT true
     2023-08-17 17:02:14   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2023-08-17 17:02:14   4.LEVEL         closed
     2023-08-17 17:02:14   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2023-08-17 17:02:14   4.PROCESS       STABLE
     2023-08-17 17:02:14   4.SECTION       0
     2023-08-17 17:02:14   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2023-08-17 17:02:14   activity        alive
     2023-08-17 17:02:14   control         closed
     2023-08-17 17:02:14   devstate        ok
     2023-08-17 17:02:14   hmstate         closed
     2023-08-17 17:02:14   level           closed
     2023-08-17 17:02:14   pct             0
     2023-08-17 17:02:14   rssidevice      -67
     2023-08-17 17:02:08   rssipeer        -91
     2023-08-17 17:02:14   state           closed
     2023-08-17 12:48:14   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     5
     devspec    00369F2999F59F
     forcedev   0
     nodefaults 0
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set        pct close:noArg stop:noArg open:noArg up down oldLevel:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       32.0
           ONVAL      33.0
           OSVAL      33.0
           OVAL       33.0
           SVAL       32.0
           VAL        32.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -67
           ONVAL      -72
           OSVAL      -72
           OVAL       -72
           SVAL       -67
           VAL        -67
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -91
           ONVAL      -90
           OSVAL      -90
           OVAL       -90
           SVAL       -91
           VAL        -91
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      2
           OSVAL      DOWN
           OVAL       2
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      100
           OSVAL      open
           OVAL       1.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      NOT_STABLE
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       
           ONVAL     
           OSVAL     
           OVAL       
           SVAL       
           VAL       
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       true
           VAL        1
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      2
           OSVAL      DOWN
           OVAL       2
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      100
           OSVAL      open
           OVAL       1.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      NOT_STABLE
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      7
           OSVAL      7
           OVAL       7
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         down:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-20
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100.5
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args       
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc       
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       
         up:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
Attributes:
   DbLogExclude .*
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   event-on-change-reading .*
   room       Garten->Terrasse
   substexcl  pct
   webCmd     pct:open:close:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100

Bei state=open gibt es kein Problem.

Weitere Fehler im Log:

2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:34 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:0
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:0
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:1
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:1
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:2
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:2
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:3
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:35 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:3
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:4
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:4
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:5
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:5
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:6
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:6
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset MASTER for address 00369F2999F59F:7
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Invalid device
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCURPCPROC [d_rpc005015HmIP_RF] Retrying request getParamset
2023.08.18 11:43:36 2: HMCCUDEV [HmIP_BROLL_2_Markise] Can't get parameterset SERVICE for address 00369F2999F59F:7

Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen? Ganz lieben Dank

psycho160

#854
Hallo, habe ein komisches Phänomen mit FHEMWEB mit einem Homematic Dimmer (HM-LC-Dim1L-Pl-2) und HMCCU.

Wenn ich dem Dimmer einschalte oder Dimmwerte einstelle bekomme ich die Meldung:
Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.
Der Schaltvorgang selbst funktioniert einwandfrei.

Anscheinend passiert hier im Hintergrund etwas, das FHEM blockiert, es tritt auch nur beim Dimmer auf, normale Schaltaktoren verursachen das Problem nicht. Das

Problem tritt auch nur auf wenn ich im Fhem auf der Seite des Dimmers bin, wenn ich auf der Startseite über die Commandline oben "set Dimmer on" ausführe klappt es auch ohne Probleme.

Habe auch schon die "ccuflags" auf "nonBlocking" probiert aber ohne Erfolg. FHEMWEB ist longpoll auch auf websocket.

Weiß nicht wo ich weitersuchen soll bzw. wo das Problem liegen könnte.

Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.

lg

EDIT: Hier noch das list meiner d_ccu (gekürzt)

   NOTIFYDEV  global
   NR         357
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 189
   ccudevices 34
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces VirtualDevices,BidCos-RF,HmIP-RF
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   eventCount 40
   firmware   3.69.7.20230626
   prot       http
   version    5.0 222930908
   READINGS:
     2023-08-29 07:45:41   PLATFORM        rpi3
     2023-08-29 07:45:41   PRODUCT         raspmatic_rpi3
     2023-08-29 07:45:41   VERSION         3.69.7.20230626
     2023-08-29 07:45:41   count_channels  189
     2023-08-29 07:45:41   count_devices   34
     2023-08-29 07:45:41   count_groups    0
     2023-08-29 07:45:41   count_interfaces 3
     2023-08-29 07:45:41   count_programs  1
     2023-08-29 10:34:42   rpcstate        running
     2023-08-29 10:34:42   state           OK
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)