( Erledigt ) AEON Labs Heavy Duty Smart Switch Gen5

Begonnen von Wolfgang Hochweller, 30 Januar 2020, 15:37:18

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wolfgang Hochweller

Hat jemand den in Betrieb ?

Wenn ja, kann ich mal die Readings sehen ?


Auf den ersten Blick sieht alles gut aus; ich muesste aber noch andere Readings sehen.





Internals:
   CFGFN     
   DEF        cfba8db6 88
   FUUID      5e32e30c-f33f-775d-54b7-46f5d15e81e2204f
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     5
   NAME       Warmwasser
   NR         21115
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 5
   ZWAVE2_RAWMSG 0004005808720500860003004e
   ZWAVE2_TIME 2020-01-30 15:12:01
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1580393520.89931
   nodeIdHex  58
   READINGS:
     2020-01-30 15:12:01   model           AEON Labs ZW078 Heavy Duty Smart Switch Gen5
     2020-01-30 15:12:01   modelConfig     aeotec/zw078.xml
     2020-01-30 15:12:01   modelId         0086-0003-004e
     2020-01-30 15:09:27   neighborList    ZWAVE2 ZWEisenbahn LichtFlur AirconUp ZWKeller HeizungBad HeizungWC
     2020-01-30 15:12:01   timeToAck       0.116
     2020-01-30 15:12:01   transmit        OK
     2020-01-30 15:10:02   version         Lib 3 Prot 4.54 App 3.28 HW 78 FWCounter 0
Attributes:
   IODev      ZWAVE2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SECURITY CRC_16_ENCAP MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       Keller,ZWave,Zentrale
   vclasses   CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 SECURITY:1 VERSION:2


Wolfgang Hochweller

Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, dass dieser Switch immer 'secure' inkludiert werden will.

Das Aeon-Manual schweigt sich darueber aus, googlen und nochmal googlen war angesagt.

tomspatz

Hallo Wolfgang
Das der immer Secure möchte halte ich für ein Gerücht.
Werkelt hier schon recht lange NICHT Secure und liefert einen Haufen Readings.
Vielleicht hättest du get config all mal machen sollen.