Neo CoolCam Battery Powered PIR Sensor

Begonnen von Marekh, 15 Februar 2020, 22:14:51

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Marekh

Hallo,

ich habe von einem Bekannten zwei Neo CoolCam Battery Powered PIR Sensoren bekommen.
Ich besitze schon mehrere dieser Bewegungsmelder und alle funktionieren sehr gut.
Leider kann ich bei diesen beiden die On/Off Duration nicht verstellen.

Hier ein List vom Gerät:
Internals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN     
   DEF        e420cf31 34
   FUUID      5e47d163-f33f-01d6-cb0d-7e03b682ea3eb8a0
   IODev      ZWDongle_2
   LASTInputDev ZWDongle_2
   MSGCNT     793
   NAME       Aupair_Chinaauge_kl_Fenster
   NR         192785
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_2_MSGCNT 793
   ZWDongle_2_RAWMSG 00041022063105012200e4a700
   ZWDongle_2_TIME 2020-02-15 21:59:52
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e420cf31
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1581800116.87327
   nodeIdHex  22
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     POWERLEVEL 1
     SENSOR_BINARY 2
     SENSOR_MULTILEVEL 7
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
   READINGS:
     2020-02-15 21:55:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-02-15 21:56:50   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2020-02-15 12:14:00   assocGroup_1    Max 3 Nodes ZWDongle_2
     2020-02-15 12:14:00   assocGroup_2    Max 3 Nodes
     2020-02-15 12:14:00   assocGroup_3    Max 3 Nodes
     2020-02-15 12:14:00   assocGroup_4    Max 3 Nodes
     2020-02-15 12:20:33   assocGroups     4
     2020-02-15 12:09:38   battery         100 %
     2020-02-15 12:09:38   batteryPercent  100
     2020-02-15 12:09:38   batteryState    ok
     2020-02-15 21:55:14   config_11       0
     2020-02-15 21:54:35   config_2        30
     2020-02-15 12:20:46   luminance       96 Lux
     2020-02-15 12:43:56   model           Neo CoolCam Battery Powered PIR Sensor
     2020-02-15 12:43:56   modelConfig     shenzen_neo/nas-pd02z.xml
     2020-02-15 12:43:56   modelId         0258-0003-108d
     2020-02-15 21:56:50   motion          off
     2020-02-15 19:03:02   neighborList    ZWDongle_2 Bad_Licht Toilette_Lampe
     2020-02-15 12:43:56   powerlvl        current 0 remain 0
     2020-02-15 12:09:27   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-02-15 21:59:52   temperature     22.8 C
     2020-02-15 21:55:16   timeToAck       0.053
     2020-02-15 21:55:16   transmit        OK
     2020-02-15 12:09:41   wakeup          notification
     2020-02-15 12:18:30   wakeupReport    interval 86400 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY SENSOR_MULTILEVEL ALARM SENSOR_BINARY CONFIGURATION ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP
   group      Bewegungsmelder
   room       Aupair,Status,ZWave
   stateFormat motion
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:2 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Mir fehlen diverse Readings. Wie: configOnOffDuration, configLedBlinkEnable ....
Die LED kann ich abschalten mit einen

set ... configByte 11 0

und dann auch mit einem get .. config 11 nachschauen, dass die LED deaktiviert ist.

config_11       0

Allerdings gelingt mir das nicht mit der On/Off Durartion auf 300s, dass wäre laut Handbuch:

set ... configByte 2 300

wenn ich da nach dem Erfolg schaue, bekomme ich nur den Defaultwert von 30s:

get ... config 2

immer: config_2        30

Ist das ein neuer Typ oder warum fehlen mir die Readings und warum übernimmt er nicht die 300s?

Danke
Marek

Nachtrag:
version Lib 6 Prot 4.38 App 3.80 HW 66 FWCounter 0

krikan

#1
ZitatMir fehlen diverse Readings. Wie: configOnOffDuration, configLedBlinkEnable ....
Die kannst Du mit "get <device> configAll" abrufen.

Zitat
Allerdings gelingt mir das nicht mit der On/Off Durartion auf 300s, dass wäre laut Handbuch:

set ... configByte 2 300
Bitte nutze statt configByte den Befehl configWord. Der Parameterwert von Parameter 2 ist vermutlich 2 Byte groß.

Zitatversion Lib 6 Prot 4.38 App 3.80 HW 66 FWCounter 0
Nach https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/shenzen_neo/nas-pd02z.xml wurden die Parameter für Firmwarestand 3.80 vermutlich geändert. Doku nicht vorhanden.

Gruß, Christian

FunkOdyssey

Die PIRs laufen super in FHEM.
Ich habe die gleiche Version und die gleiche Modell-ID.
Es gab damals Veränderungen in der Config, da es nun auch Modelle mit Temperatursensoren gibt. Dieses habe ich aber hier aber schon beheben lassen.

Hole dir mal die get ... configAll und du siehst mehr.

Marekh

Sorry, hatte ich nicht geschrieben, ein configAll hatte ich natürlich gemacht und einige readings sind ja auch gekommen.
Mit configByte funktioniert es, Danke
Ich habe auch mehrere von diesen Bewegungsmeldern im Einsatz und sie funktionieren alle hervorragend. Nur diese beiden machen Probleme.
Die Firmware hat die gleiche Version wie die der anderen.

Danke
Marek