Begonnen von thburkhart, 12 März 2020, 13:37:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

thburkhart

Ich mache nun doch ein neues Thema auf:

ich habe im Wohnzimmer
1 WT
3 HTs
2 Fensterkontakte

im Bad
1 WT
1 HT
1 FK

mir ist es nicht gelungen (siehe Post"Weekprofile werden nicht übertragen") mit Fensteröffnung den WT und damit die HTs auf 12 Grad und mit Schließung wieder auf auto zu setzen.
Ich hatte alle associate-Kombinationen durchprobiert

im Büro mit 1 WT, 2 HT, 2 FK funktioniert es hingegen einwandfrei

Das Grundproblem dürfte also das associate sein
Leider sieht man ja nicht, ob das associate auch tatsächlich vollzogen wurde
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200

Wzut

Zitat von: thburkhart am 12 März 2020, 13:33:48
sieht man ja nicht, ob das associate auch tatsächlich vollzogen wurde
Doch das sieht man :
a. bei den FKs das Attribut debug auf 1 setzen und die Readings sendTo beobachten vor und nach Fenster offen / zu
b. verbose 5 am CUL_MAX Device , Fenster auf/zu und das Log betrachten und gf. hier posten
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher