userReadings verschwindet bei restart

Begonnen von grappa24, 31 Oktober 2023, 09:41:20

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

grappa24

Hallo,

ich hab das erste mal das Problem, dass userReadings bei restart verschwinden, hier konkret state1 und state2
define KuRolloRunter at *{Value("SimStopTime")} set ku_rollo_lang g1 on\

attr KuRolloRunter userReadings state1 {(split(" ", ReadingsVal("KuRolloRunter","state","")))[0]}, state2 {(split(" ", ReadingsVal("KuRolloRunter","state","")))[1]}
#   CFGFN     
#   COMMAND    set ku_rollo_lang g1 on
#
#   DEF        *{Value("SimStopTime")} set ku_rollo_lang g1 on
#
#   FUUID      6540b464-f33f-b5ae-2110-861c8d25d03b28e4
#   NAME       KuRolloRunter
#   NR         703
#   NTM        21:15:00
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   no
#   REP        -1
#   STATE      Next: 21:15:00
#   TIMESPEC   {Value("SimStopTime")}
#   TRIGGERTIME 1698783300
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-10-31 21:15:00
#   TYPE       at
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2023-10-31 09:06:04   state           Next: 21:15:00
#     2023-10-31 09:06:04   state1          Next:
#     2023-10-31 09:06:04   state2          21:15:00
#
setstate KuRolloRunter Next: 21:15:00
setstate KuRolloRunter 2023-10-31 09:06:04 state Next: 21:15:00
setstate KuRolloRunter 2023-10-31 09:06:04 state1 Next:
setstate KuRolloRunter 2023-10-31 09:06:04 state2 21:15:00

egal dachte ich, dann setze ich sie einfach mittels n_global_INITIALIZED jedesmal beim Neustart neu, geht aber leider nicht  :( Geht das so nicht oder ist die Syntax falsch?
define n_global_INITIALIZED notify global:INITIALIZED  {\
   fhem("set SimStopTime 21:15:00");;\
   fhem("set ZufallsTimer_.* inactive");;\
   fhem("attr KuRolloRunter userReadings state1 {(split(\" \", ReadingsVal(\"KuRolloRunter\",\"state\",\"\")))[0]}, state2 {(split(\" \", ReadingsVal(\"KuRolloRunter\",\"state\",\"\")))[1]}");;\
}
attr n_global_INITIALIZED room GlobaleVariablen
#   DEF        global:INITIALIZED  {
#   fhem("set SimStopTime 21:15:00");
#   fhem("set ZufallsTimer_.* inactive");
#   fhem("attr KuRolloRunter userReadings state1 {(split(\" \", ReadingsVal(\"KuRolloRunter\",\"state\",\"\")))[0]}, state2 {(split(\" \", ReadingsVal(\"KuRolloRunter\",\"state\",\"\")))[1]}");
#}
#   FUUID      64b12357-f33f-b5ae-8c2c-94a6a748a549c727
#   NAME       n_global_INITIALIZED
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         683
#   NTFY_ORDER 50-n_global_INITIALIZED
#   REGEXP     global:INITIALIZED
#   STATE      2023-10-31 09:01:31
#   TRIGGERTIME 1698739300.43055
#   TYPE       notify
#   READINGS:
#     2023-10-31 09:01:28   state           active
#     2023-10-31 09:01:31   triggeredByDev  global
#     2023-10-31 09:01:31   triggeredByEvent INITIALIZED
#
setstate n_global_INITIALIZED 2023-10-31 09:01:31
setstate n_global_INITIALIZED 2023-10-31 09:01:28 state active
setstate n_global_INITIALIZED 2023-10-31 09:01:31 triggeredByDev global
setstate n_global_INITIALIZED 2023-10-31 09:01:31 triggeredByEvent INITIALIZED

FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

betateilchen

Solange die userReadings nicht im statefile gespeichert wurden und nach dem restart noch kein event auftrat, der die userReadings wieder neu erzeugt, ist es völlig normal, dass die readings nach einem Neustart nicht mehr vorhanden sind.

Bei mir wird aus diesem Grund das statefile (und nur dieses, nicht die gesamte Konfiguration!) alle 30 Minuten automatisch gespeichert.

-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

grappa24

Ich lass jetzt das statefile periodisch speichern, trotzdem verschwinden die beiden o.a. userReadings bei restart :o
 [code]define saveStateFile at +*00:30:00 {WriteStatefile()}
#   COMMAND    {WriteStatefile()}
#   DEF        +*00:30:00 {WriteStatefile()}
#   FUUID      6540d0d8-f33f-b5ae-07aa-8611a7cdee122399
#   NAME       saveStateFile
#   NR         703
#   NTM        12:52:41
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   yes
#   REP        -1
#   STATE      Next: 12:52:41
#   TIMESPEC   00:30:00
#   TRIGGERTIME 1698753161.90638
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-10-31 12:52:41
#   TYPE       at
#   READINGS:
#     2023-10-31 12:22:41   state           Next: 12:52:41
#
setstate saveStateFile Next: 12:52:41
setstate saveStateFile 2023-10-31 12:22:41 state Next: 12:52:41

[/code]
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

JoWiemann

Hallo,

welches Modul nutzt Du den für das Device KuRolloRunter?

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

grappa24

Das ist ein KNX Device, das set ku_rollo_lang g1 on startet das ru terfahren
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

betateilchen

Zitat von: JoWiemann am 31 Oktober 2023, 12:56:04welches Modul nutzt Du den für das Device KuRolloRunter?

Zitat von: grappa24 am 31 Oktober 2023, 13:14:42Das ist ein KNX Device

Kann man glauben, muss man aber nicht.
Ich behaupte, KuRolloRunter ist ein at.

#   NAME       KuRolloRunter
...
#   TYPE       at
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

betateilchen

"state" wird an vielen Stellen in FHEM mittels regexp speziell behandelt, egal ob da noch eine Zahl dahintersteht oder nicht. Das fängt schon beim Speichern an.

Benenne die doch mal in "status1" und "status2" um und teste, ob das Problem dann auch noch besteht.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

grappa24

Zitat von: betateilchen am 31 Oktober 2023, 13:23:48Benenne die doch mal in "status1" und "status2" um und teste, ob das Problem dann auch noch besteht.
Leider ja ...
Ich habs jetzt im n_global_INITIALIZED untergebracht, da hat nur noch ein "set active" gefehlt, damit die userReadings auch angelegt werden.
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...