Eltako FSB61NP-230V fehlende Internals

Begonnen von Christian80, 08 April 2020, 19:55:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Christian80

Hallo zusammen,

ich habe in meinem Haus über ein Dutzend FSB61NP-230V für meine Rollläden verbaut.
Alle bis auf einen funktionieren auch problemlos.

Bei diesem Aktor fehlen in FHEM folgende Internals:


TCM_ESP3_0_DestinationID
TCM_ESP3_0_MSGCNT
TCM_ESP3_0_PacketType
TCM_ESP3_0_RSSI
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter
TCM_ESP3_0_SubTelNum
TCM_ESP3_0_TIME


Wenn dieser Rollo über einen EnOcean Taster bedient wird, bekomme ich auch keine Rückmeldung über die aktuelle Position.

Woran könnte das liegen?


Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Danke und bleibt gesund.

Christian

Ned

Hallo Christian

hast Du schon mal probiert den FSB61NP-230V in FHEM komplett zu löschen und wieder neu anzulegen?

Bzw. gibt es in der FHEM.cfg Unterschiede zwischen den funktionierenden und nicht funktionierenden Geräten?

Viele Grüße
Ned

Christian80

Hallo Ned,

ja, schon gelöscht und neu angelernt. Genau wie die anderen, aber hilft nicht.

config ist gleich, es fehlen nur die Internals.

Grüße
Christian

dafex

Um dir weiter helfen zu können wäre ein list des betroffenen FSB61 hilfreich und eines von einem funktionierenden.

Wie hast du den Aktor angelernt? Einfach nur in Fhem definiert oder eingelernt?

Meine Vermutung, die Bestätigungs Telegramme am Aktor sind aus.

Christian80

An die Bestätigungs-Telegramme habe ich auch zuerst gedacht. Habe sie deaktiviert und wieder aktiviert. Keine Verbesserung.

Ich habe die Aktoren in Fhem definiert und mit set teach eingelernt. Mit den anderen 12 FSBs hat es so auch funktioniert.

hier noch die lists:

fehlerhafter FSB:

Internals:
   DEF        ########
   FUUID      ###
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       Rollo_Schlafen
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-Rollo_Schlafen
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2020-05-03 13:05:57   anglePos        0
     2020-05-03 13:05:57   endPosition     open
     2020-05-03 13:05:57   position        0
     2020-05-03 13:05:57   state           open
     2020-05-03 13:05:57   statePosition   open
     2020-04-11 09:28:14   teach           4BS teach-in sent
   helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   cmdIcon    opens:remotecontrol/black_btn_UP stop:remotecontrol/black_btn_STOP closes:remotecontrol/black_btn_DOWN
   eep        A5-3F-7F
   group      Rollläden
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   mqttDetail Fenster
   mqttRoom   Schlafzimmer
   mqttType   Rollladen
   room       Schlafzimmer,Übersicht
   shutTime   25
   shutTimeCloses 30
   stateFormat position
   subDef     ########
   subType    manufProfile
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     opens:stop:closes


funktionierender FSB:

Internals:
   DEF        ########
   FUUID      ###
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     2
   NAME       Rollo_Erker1
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-Rollo_Erker1
   STATE      17
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 2
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -52
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 12
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-05-03 13:32:43
   TYPE       EnOcean
   READINGS:
     2020-05-03 13:32:43   anglePos        90
     2020-05-03 13:32:43   block           unlock
     2020-05-03 13:32:43   endPosition     not_reached
     2020-05-03 13:32:43   position        17
     2020-05-03 13:32:43   state           stop
     2020-05-03 13:32:43   statePosition   17
     2018-01-28 10:17:57   teach           4BS teach-in sent
   helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   cmdIcon    opens:remotecontrol/black_btn_UP stop:remotecontrol/black_btn_STOP closes:remotecontrol/black_btn_DOWN
   eep        A5-3F-7F
   group      Rollläden
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   mqttDetail Erker1
   mqttRoom   Esszimmer
   mqttType   Rollladen
   room       Esszimmer,Übersicht
   shutTime   25
   shutTimeCloses 30
   stateFormat position
   subDef     ########
   subType    manufProfile
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     opens:stop:closes



Danke und Grüße
Christian

ch.eick

Haben alle den gleichen FW Stand?
Gruß Christian

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; SamsungTV H-Serie; Sonos; Vallox; Luxtronik; 3x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/ch.eick