Autor Thema: [Gelöst] E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung  (Gelesen 1633 mal)

Offline Chris_XXX

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Hallo zusammen,

ich habe einen Landis E350 Stromzähler. Diesen lese ich mittels eines IR Schreib-/Lesekopfs aus. Parallel dazu sitzt ein Wechselrichter SE9K. Über den OBIS Wert 16.7 am Stromzähler kann ich die aktuelle Leistung, die sich durch den Zähler fließt, ermitteln. Allerdings sehe ich nicht die Flussrichtung.  :( Auch die anderen Werte verraten mir das meiner Meinung nach nicht. Somit kann ich leider nicht feststellen ob ich Energie aus dem Netz beziehe oder ins Netz abgebe. Hat jemand einen Geistesblitz wie ich das ermitteln kann?

Viele Grüße
Christian
« Letzte Änderung: 09 Februar 2019, 09:21:57 von Chris_XXX »

Offline KölnSolar

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 5423
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #1 am: 04 Februar 2019, 20:38:06 »
Hallo Christian,
bei mir(nicht Landis-Zähler) ist das simpel über das Vorzeichen gelöst. Bei Einspeisung ist der Wert negativ.
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Offline Chris_XXX

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #2 am: 04 Februar 2019, 20:40:29 »
Hallo Markus,

dann wäre es ja fast einfach ;)
Siehst du die Vorzeichen mit dem normalen OBIS Modul oder hast du etwas modifizieren müssen?

Grüße
Christian

Offline KölnSolar

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 5423
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #3 am: 04 Februar 2019, 20:52:18 »
Musste nix tun. Macht mein Zähler von alleine.  ;) Einfach mal bei etwas besserem Wetter am Zähler beobachten. Da müsstest Du ja auch die Richtung über +/-A und/oder einen wie auch immer gearteten "Laufindex" angezeigt bekommen.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Offline Chris_XXX

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #4 am: 04 Februar 2019, 20:55:47 »
Leider nein. Ich habe heute Nachmittag mal drauf geschaut. Das sind die Werte die ich bekommen habe:
2019-02-04_16:26:04 Stromzaehler2 1.8.1_Bezug_HT: 18774.826
2019-02-04_16:26:05 Stromzaehler2 1.8.2_Bezug_NT: 51.163
2019-02-04_16:26:05 Stromzaehler2 2.8.0_Einspeisung: 199.262
2019-02-04_16:26:06 Stromzaehler2 15.8.0: 19023.766
2019-02-04_16:26:07 Stromzaehler2 C.7.0: 41
2019-02-04_16:26:07 Stromzaehler2 32.7: 231
2019-02-04_16:26:08 Stromzaehler2 52.7: 231
2019-02-04_16:26:08 Stromzaehler2 72.7: 231
2019-02-04_16:26:08 Stromzaehler2 31.7: 2.09
2019-02-04_16:26:09 Stromzaehler2 51.7: 2.1
2019-02-04_16:26:10 Stromzaehler2 71.7: 1.03
2019-02-04_16:26:10 Stromzaehler2 C.5.0: 401
2019-02-04_16:26:11 Stromzaehler2 16.7_aktuelle_Leistung: 1.15
2019-02-04_16:26:14 Stromzaehler2 Version: ?!
2019-02-04_16:26:15 Stromzaehler2 Version: LGZ4ZMF100AC.M23
2019-02-04_16:26:16 Stromzaehler2 C.1.0: 11520700
2019-02-04_16:26:17 Stromzaehler2 0.0: 47747
2019-02-04_16:26:17 Stromzaehler2 C.1.1:

Eine Stromrichtung kann ich hier leider nicht finden :(

VG
Christian

Offline KölnSolar

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 5423
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #5 am: 04 Februar 2019, 21:51:02 »
Zitat
Eine Stromrichtung kann ich hier leider nicht finden :(
Ich meinte am physischen Zähler.  ;)
Bei mir hatte ich um 16:30 mit 8,6 kWp gerade mal 300W. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Du 1,15kW+Eigenverbrauch erzeugt hast.
Du kannst ja auch die Daten einfach mal komplett loggen. Dann sollte über den Tag wenigstens mal der Strom einer Phase(x1.7) negativ geworden sein.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Offline Chris_XXX

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #6 am: 05 Februar 2019, 05:50:38 »
Guten Morgen,
der physikalische Zähler zeigt mir mit einem kleinen Pfeil am Display die Flussrichtung an. Nur finde ich nichts wo ich diese Flussrichtung mit FHEM bzw. dem OBIS Modul auch auslesen kann.
Um 16:30 hatte ich ca. 1,3 kw Leistung von der PV. Also mit der Zählerangabe 16.7 von oben sind das ca. 150W Eigenverbrauch.
Also 1,15 kw Überschuss. Und diesen Überschuss möchte ich ermitteln. Ohne Vorzeichen und ohne Flussrichtung fällt mir aber nichts ein iwie ich das machen könnte.

Grüße
Christian

Offline Chris_XXX

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 115
Antw:E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #7 am: 09 Februar 2019, 09:21:36 »
Hallo zusammen,

nach ein paar Tagen des hirnens und basteln habe ich nun eine Lösung gefunden. Wenn es interessiert:
defmod Stromzaehler1 OBIS /dev/ttyUSB0@300,7,E,1 VSM102
attr Stromzaehler1 channels {"1.8.1"=>"1.8.1_Bezug_HT","1.8.2"=>"1.8.2_Bezug_NT"}
attr Stromzaehler1 createPreValues on
attr Stromzaehler1 event-on-change-reading 1.8.0,1.8.1_Bezug_HT:1,1.8.2_Bezug_NT:1,16.7,16.7_aktuelle_Leistung:20,2.8.0,2.8.0_Einspeisung:1,Flussrichtung
attr Stromzaehler1 interval 15
attr Stromzaehler1 room Stromzaehler
attr Stromzaehler1 timestamp-on-change-reading 1.8.0,2.8.0
attr Stromzaehler1 userReadings 2.8.0_Einspeisung { ReadingsVal("Stromzaehler1","2.8.0", 0) }, \
 Flussrichtung {time_str2num(ReadingsTimestamp($name, "1.8.0",0))> time_str2num (ReadingsTimestamp ($name, "2.8.0",0)) ? "1000" : "-1000"}, \
 16.7_aktuelle_Leistung { ReadingsVal("Stromzaehler1","16.7", 0) * ReadingsVal("Stromzaehler1","Flussrichtung", 0)}

Viele Grüße
Christian

Offline felskrone

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 42
Antw:[Gelöst] E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #8 am: 15 April 2020, 17:10:14 »
Hallo zusammen,


ich öffne diesen alten Thread mal wieder, da ich dasselbe Problem habe, die Lösung so aber nicht passt.


Folgende Situation:


Ich habe einen USB-Schreib-Lesekopf an meinen EMH - eHZ Drehstromzähler gebastelt und lese das ganze per OBIS erfolgreich aus - soweit gut.


Ich habe seit kurzer Zeit ein "Balkonkraftwerk" mit 600Wp. Wenn die Sonne so richtig schön leuchtet wie heute, dann speise ich Energie ein, die mir allerdings nicht nach EEG vergütet wird, da nicht angemeldet. Das passt soweit, da der Zähler ja nicht rückwärts läuft.


Am Zähler (Hardware im Keller) wird die Stromrichtung durch einen Pfeil angezeigt, diese Info erscheint aber nicht in OBIS.


Folgende Werte erhalte ich:


2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter 129.129.199.130.3.255: EMH
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter 1.0.0.0.9.255: 06-45-4D-48-01-02-71-57-EE-4B
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter total_consumption: 27594785
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter total_consumption_Ch1: 27594785
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter total_consumption_Ch2: 0
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter power: 70.2
2020-04-15 17:08:00 OBIS PowerMeter 129.129.199.130.5.255: D303-EA9D-D584-61C9-9D61-698E-791D-D0BD-A280-300A-49AB-9058-3D57-CFE0-4CAB-5482-6C5A-9070-55BF-53C0-1E70-56F9-2ADB-4885-01

2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter 129.129.199.130.3.255: EMH
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter 1.0.0.0.9.255: 06-45-4D-48-01-02-71-57-EE-4B
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter total_consumption: 27594785
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter total_consumption_Ch1: 27594785
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter total_consumption_Ch2: 0
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter power: 67.7
2020-04-15 17:08:04 OBIS PowerMeter 129.129.199.130.5.255: D303-EA9D-D584-61C9-9D61-698E-791D-D0BD-A280-300A-49AB-9058-3D57-CFE0-4CAB-5482-6C5A-9070-55BF-53C0-1E70-56F9-2ADB-4885-01

Im Beispiel wird überschüssiger Strom abgegeben, was ich am Zähler selber sehen kann und auch daran, dass die Consumption (Channel1) sich nicht ändert.

Leider kann ich die Lösung von Christian nicht nachvollziehen: Ich finde auch keine Doku in der Commandref zum Attribut "createPreValues"

Ich würde mich über Hilfe freuen!
« Letzte Änderung: 15 April 2020, 17:19:46 von felskrone »
___________________________
FHEM 5.8 auf Raspi 1B und HMLAN

Offline KölnSolar

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 5423
Antw:[Gelöst] E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #9 am: 15 April 2020, 20:13:48 »
Zitat
Leider kann ich die Lösung von Christian nicht nachvollziehen
Sie wird auch nicht mit Deinem Zähler gehen. Christian hat einen 2-Richtungszähler mit Bezug 1.8.x und Einspeisung .2.8.x Letzteres fehlt Dir.
Da power kein Vorzeichen hat, hast Du also keine Chance, da der Zähler nunmal ein 1-Richtungszähler mit Rücklaufsperre(?) ist.

Für Dein Vorhaben brauchst Du also einen anderen oder zusätzlichen Zähler.  :'(

Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Offline felskrone

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 42
Antw:[Gelöst] E350 Landis OBIS Stromrichtung bzw. Leistungsrichtung
« Antwort #10 am: 17 April 2020, 08:26:03 »
Danke Dir für die schnelle Antwort.
___________________________
FHEM 5.8 auf Raspi 1B und HMLAN