Heizungsthermostat Plus extrem abgespeckt

Begonnen von John, 11 Februar 2013, 20:48:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

John

Ich habe mir Heizungsthermostat+ angeschafft, da ich folgende Vorteile sehe:

- zur Not kann man diese auch ohne FHEM betreiben
- Uhrzeit wird angezeigt
- den Wochenplan kann man direkt eingeben
- laut Beschreibung ist eine Raumlösung mit 2 Thermostaten und 3 Fensterkontakten möglich.

Allerdings erlebt man zunächst eine Überraschung, wenn man diesen per AutoCreate als HeatingThermostatPlus
unter FHEM anlegen lässt.

Man kann praktisch keine Settings mehr ausführen.
Schiebt man dem "define"  jedoch den Typ HeatingThermostat unter, so ist alles wie gehabt möglich.

Gibt es einen Grund dafür, dass HeatingThermostatPlus, so wenig unter FHEM "kann", obgleich dies technisch möglich ist ?
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

Matthias Gehre

"Weil niemand in den Urwald zog und die Banane 'grade bog."
Will sagen: Ich habe kein Heizungsthermostat+ und bisher hat sich auch niemand gemeldet.
Da es aber anscheinend bei dir gut funktioniert, wenn man es wie ein normales Heizungsthermostat
benutzt, kann ich das im Code so freischalten.

Ich melde mich hier wieder, wenn ich es hochgeladen habe.

Matthias Gehre

Ist hochgeladen und kommt mit dem nächsten Update. Weiterhin bestehende Fehler bitte hier melden.

John

Hallo Matthias,
das sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
Auch das Wochenprofil lässt sich setzen.
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP