CUNO mit TC peeren funktioniert nicht

Begonnen von locodriver, 13 Februar 2013, 16:01:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

locodriver

Ich habe es noch nicht geschafft, meine HM-Geräte (besonders die TCs) zu peeren.
Wie ich es verstanden habe, ist das aber Voraussetzung für eine störungsfreie Kommunikation. Bis jetzt habe ich noch keine wirklich stabile Ansteurung meiner TCs durch fhem hinbekommen und behelfe mir mit einer in den TCs hinterlegten Templist für den Auto-Modus mit immer derselben (Nacht-)Temperatur und dem Hochstellen der Heizung mittels Stellrad am TC bzw. der Tag/Nachttaste und OK. Damit liegt aber der WAF noch ziemlich niedrig und mich befriedigt das Ganze natürlich auch nicht.

Ich habe alle HM-Geräte mit fhem gepaird. Meine Rollläden funktionieren auch wunderbar.
An den TCs ist jeweils ein Fensterkontakt angelernt, das soll perspektivisch wieder wegfallen - wenn die Steuerung über fhem richtig funzt. BTW: Ich frage mich (bzw. EQ3), warum der Fensterkontakt nur in zwei von vier Betriebsmodi des TCs ausgewertet wird.

Über das Peering habe ich verschiedenste Beiträge gelesen, die sich z.T. auch auf andere HM-Geräte beziehen.

Übrigens bin ich momentan bis nächsten Do nicht vor Ort, kann also keine Anlerntasten drücken ;-).

Nun zum Eigentlichen:
In meinen beiden TCs sind alle drei Kanäle angelegt, jeder TC ist mit einem Fensterkontakt gepaird und der Cent-Modus ist auch vorhanden.

Jetzt mal die Daten:
Wohnzimmer:

get WZ_Regler reg all

WZ_Regler type:thermostat -
list:peer   register         :value
   0:         backlOnMode      :2
   0:         backlOnTime      :1 s
   0:         btnLock          :unlock
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         pairCentral      :0xF11234

get WZ_Regler_Climate reg all

WZ_Regler_Climate type:thermostat -
list:peer   register         :value
reglist incomplete

Das selbe Ergebnis kommt in den anderen beiden Kanälen.

list WZ_Regler

Internals:
   CFGFN      /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
   DEF        1D255D02
   NAME       WZ_Regler_Climate
   NR         61
   STATE      0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     WZ_Regler
   CHANGED:
     0 %
   Readings:
     2013-02-08 18:43:43   R-decalDay      sat
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempHum   tempHumidity
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempInfo  actual
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempUnit  Celsius
     2013-02-08 18:43:43   R-mdTempReg     auto
     2013-02-08 18:21:16   R-pairCentral   set_0x0
     2013-02-13 14:47:50   desired-temp    19.5
     2013-02-13 14:32:50   peerList        WZ_Hk1_chn:01,WZ_Hk0_chn:01,
     2013-02-13 15:26:10   state           0 %
   Fhem:
   Helper:
Attributes:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    1835A801,1877B701,
   room       CUL_HM
   
   list WZ_Regler_Climate
   
   Internals:
   CFGFN      /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
   DEF        1D255D02
   NAME       WZ_Regler_Climate
   NR         61
   STATE      0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     WZ_Regler
   CHANGED:
     0 %
   Readings:
     2013-02-08 18:43:43   R-decalDay      sat
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempHum   tempHumidity
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempInfo  actual
     2013-02-08 18:43:43   R-dispTempUnit  Celsius
     2013-02-08 18:43:43   R-mdTempReg     auto
     2013-02-08 18:21:16   R-pairCentral   set_0x0
     2013-02-13 14:47:50   desired-temp    19.5
     2013-02-13 14:32:50   peerList        WZ_Hk1_chn:01,WZ_Hk0_chn:01,
     2013-02-13 15:26:10   state           0 %
   Fhem:
   Helper:
Attributes:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    1835A801,1877B701,
   room       CUL_HM
   
   list WZ_Regler_Weather
   
   Internals:
   CFGFN      /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
   DEF        1D255D01
   NAME       WZ_Regler_Weather
   NR         57
   STATE      T: 22.2 H: 53
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ_Regler
   CHANGED:
     T: 22.2 H: 53
     measured-temp: 22.2
     humidity: 53
   Readings:
     2013-02-13 15:28:25   humidity        53
     2013-02-13 15:28:25   measured-temp   22.2
     2013-02-13 14:32:50   peerList        
     2013-02-13 15:28:25   state           T: 22.2 H: 53
   Fhem:
   Helper:
Attributes:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    
   room       CUL_HM
   
   list WZ_Regler_WindowRec
   
   Internals:
   CFGFN      /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
   DEF        1D255D03
   NAME       WZ_Regler_WindowRec
   NR         65
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     WZ_Regler
   Readings:
     2013-02-13 13:17:49   R-WZ_Balkon_chn-01-tempWinOpen 12 C
     2013-02-13 14:32:50   peerList        WZ_Balkon_chn:01,
   Fhem:
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 5
Attributes:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    150E1101,
   room       CUL_HM

Der 150E11 ist WZ_Balkon (Fensterkontakt der Balkontür), die 1835A8 und 1877B7 die beiden VDs WZ_Hk0 und WZ_Hk1.

Ich habe sowohl im Gerät als auch in allen drei Kanälen autoReadReg angelegt - erst dadurch wurden einige Peerings angelegt - aber eben nicht alle. Ist es evtl. erforderlich, zum erfolgreichen Peeren den Fensterkontakt temporär vom TC zu unpairen?

Im Webinterface von fhem wird unter CUL_HM im Climate-Kanal keine Ist-Temp. angezeigt sondern nur "°C" und das Soll-Auswahlfeld, bei WindowRec "???" - unter Thermostat kommt die komplette Ist-/Sollanzeige.

Der Befehl "devicepair" hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen, welchen "peer" muss ich als Argument zum Befehl eingeben?
Ist "autocreate" zum Peeren erforderlich (ich denke nicht)?
Hat es schon ein User geschafft, die TCs mit einem CUNO (FW 1.44) erfolgreich zu betreiben?

Danke einstweilen für die Unterstützung - besonders an Martin (vielleicht solltest Du Dich zur Unterscheidung vom "anderen" Martin "HM-Martin" nennen? ;-)

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

Rohan

Hallo Uwe,

was mir jetzt nicht ganz klar ist: Was willst du wie per FHEM an den TCs steuern?

Schon den Wiki-Artikel zu den verschiedenen Steuerungsmodi und Temperaturlisten gelesen?

Hast du die TC-Devices und Kanäle jetzt von Hand angelegt oder per autocreate anlegen lassen?

Zitatget WZ_Regler reg all

WZ_Regler type:thermostat -
...
0: pairCentral :0xF11234

sieht für mich nach einem erfolgreichen pairing zwischen CUNO/Fhem und HM-CC-TC aus.

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

locodriver

@Thomas
Alle Geräte und Kanäle sind mit autocreate angelegt worden und auch mit fhem und untereinander gepaird. Nur das Peering funzt nicht und das ist doch für die Kommunikation unerlässlich (?) oder der "Wurm" steckt noch woanders in der Kommunikation TC - fhem oder es liegt wirklich an der Funkschnittstelle CUNO?
Deshalb auch meine Nachfrage nach Usern, die die TCs mit CUNO erfolgreich ansteuern.

Das Wiki habe ich auch gelesen.

Und am RSSI-Weret kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen, er liegt bei -62.

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

Rohan

Zitat von: locodriver schrieb am Mi, 13 Februar 2013 16:42...Nur das Peering funzt nicht

Hmmmm... die PeerIDs stehen aber oben in deinen Kanälen:

ZitatpeerIDs 1835A801,1877B701
peerIDs 150E1101

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

locodriver

Ja erst seit heute und nicht bei allen Geräten - aber die TCs scheinen da wohl "besonders" zu sein?
Wenn ich eine Soll-Temp. absetze (im Gerät) dann kommt immer noch der berühmte
MISSING ACK. IM Climate-Kanal gibt es keine Fehlermeldung, aber es tut sich auch nichts!?

Muss jetzt leider au Arbeit, kann erst morgen weiter testen...

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

locodriver

Habe gerade versucht, die Soll-temp. zu ändern, leider gib der TC wieder ein MISSING ACK nach ein paar Minuten zurück. Ich habe noch einen 2. TC im Bad im Einsatz, der ist aber nur gepaired und nicht gepeert. Wenn ich bei diesem TC die Soll-temp. ändern will kommt auch MISSING ACK zurück.
Im allg. log kommen nur die Befehlsanforderungen:
2013.02.14 13:17:42 2: CUL_HM set WZ_Regler desired-temp 20.5 rxt:12
2013.02.14 13:19:10 2: CUL_HM set Bad_Regler desired-temp 18.0 rxt:12


Sonst gibt es auch keine weiteren Fehlermeldungen, außer in den zu den TCs gehörenden logs.
2013-02-14_13:17:42 WZ_Regler set_desired-temp 20.5
2013-02-14_13:19:49 WZ_Regler T: 22.2 H: 52
2013-02-14_13:19:49 WZ_Regler measured-temp: 22.2
2013-02-14_13:19:49 WZ_Regler humidity: 52
2013-02-14_13:19:53 WZ_Regler MISSING ACK

Ich bin ziemlich ratlos...

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

Rohan

Hallo Uwe,

und welche Temperatur ist jetzt in den TCs aktiviert, die desired-temp?

Edith: In deinem Footer steht, dass du die fhem-5.3-Variante nutzt. Wann hast du das letzte fhemupdate gemacht?

Gruß
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

locodriver

Hallo Thomas, das letzte Update habe ich gestern gezogen.
Die Desired-temps. kommen aus der hinterlegten Templiste (s. 1. Post) im Auto-Modus und meine Freundin stellt sich manuell am TC ihre Wunschtemp. ein.
Hier ein Bsp.:
tempListFri

06:00 18.0 08:00 18.0 10:00 17.0 12:00 18.0 16:00 18.0 20:00 18.0 22:00 18.0 24:00 18.0

Dieses Vorgehen ist ein Kompromiss, der der momentanen Situation geschuldet ist: Zimmer wird nicht zu lange unnötig geheizt, wenig manuelle Bedienung nötig, wenig techn. Erklärung meinerseits an meine Freundin und aktive Fensterüberwachung.

Ich habe eigentlich nur noch zwei Erlärungen:
- TC und CUNO funzen (noch) nicht richtig zusammen, oder hat ein CUNO-Nutzer einen TC richtig am Laufen?
- richtige Kommunikation nicht mit am TC angelernten Fensterkontakt möglich (habe ich noch nicht probiert und könnte ich erst nächste Woche testen), dann müssten aber evtl. auch andere User mit angelerntem Fensterkontakt Probleme haben?)

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

Rohan

Was ich meinte war:

wenn du per FHEM die desired-temp veränderst (und der TC in Auto oder Cent steht!), wird die desired-temp evtl. nicht doch am TC übernommen und das CUNO bekommt nur das ACK nicht mit (bitte am TC prüfen).

und bei mir funktionieren die SC-Fensterkontakte wunderbar mit den TCs. Nur: die müssen an den TC angelernt werden, bevor der TC mit FHEM gepairt wird. Soll auch anders gehen (per FHEM-Befehle), habe ich aber noch nicht gemacht.

Gruß
Thomas

P.S. Und jetzt halte ich mich zurück, denn es sollten sich wirklich mal CUNO-mit-HM-Benutzer melden.

Edith: Typo und 1 "nicht" fehlte
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor

locodriver

Habe mal eine höhere Temp. vorgegeben, bei der die VDs öffnen müssten - ist aber leider nicht passiert, leider auch wieder MISSING ACK im log :-(

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

LuckyDay

hast du bei deinem Cuno
attr < cuno> hmProtocolEvents gesetzt?

wenn ja löschen, ist auf der FB der Killer für die TC´s

locodriver

Hallo Hary,

habe attr < cuno> hmProtocolEvents nicht gesetzt.

Hier meine Definition des CUNO:

define CUNO2 CUL 192.168.178.100:2323 1234
attr CUNO2 rfmode HomeMatic

# define IRDEV CUL_IR CUNO2
# attr IRDEV irReceive ON_NR
# attr IRDEV learncount 0
# attr IRDEV learnprefix A
# attr IRDEV loglevel 5


Testweise habe ich mal die IR-Def. "ausgekreuzt" - aber keine Veränderung.

Hier auch mal noch die Def. des TCs:

define WZ_Regler CUL_HM 1D255D
attr WZ_Regler .devInfo 00FFFF
attr WZ_Regler actCycle 000:10
attr WZ_Regler actStatus unknown
attr WZ_Regler autoReadReg 1
attr WZ_Regler firmware 2.1
attr WZ_Regler model HM-CC-TC
attr WZ_Regler peerIDs
attr WZ_Regler room 001Wohnzimmer
attr WZ_Regler serialNr JEQ0236192
attr WZ_Regler subType thermostat

define FileLog_WZ_Regler FileLog ./log/WZ_Regler-%Y.log WZ_Regler
attr FileLog_WZ_Regler logtype text
attr FileLog_WZ_Regler room CUL_HM
# -----------
define WZ_Regler_Weather CUL_HM 1D255D01
attr WZ_Regler_Weather model HM-CC-TC
attr WZ_Regler_Weather peerIDs
attr WZ_Regler_Weather room CUL_HM

define FileLog_WZ_Regler_Weather FileLog ./log/WZ_Regler_Weather-%Y.log WZ_Regler_Weather
attr FileLog_WZ_Regler_Weather logtype text
attr FileLog_WZ_Regler_Weather room CUL_HM
# -----------
define WZ_Regler_Climate CUL_HM 1D255D02
attr WZ_Regler_Climate autoReadReg 1
attr WZ_Regler_Climate model HM-CC-TC
attr WZ_Regler_Climate peerIDs 1835A801,1877B701,
attr WZ_Regler_Climate room CUL_HM

define FileLog_WZ_Regler_Climate FileLog ./log/WZ_Regler_Climate-%Y.log WZ_Regler_Climate
attr FileLog_WZ_Regler_Climate logtype text
attr FileLog_WZ_Regler_Climate room CUL_HM
# -----------
define WZ_Regler_WindowRec CUL_HM 1D255D03
attr WZ_Regler_WindowRec model HM-CC-TC
attr WZ_Regler_WindowRec peerIDs 150E1101,
attr WZ_Regler_WindowRec room CUL_HM

define FileLog_WZ_Regler_WindowRec FileLog ./log/WZ_Regler_WindowRec-%Y.log WZ_Regler_WindowRec
attr FileLog_WZ_Regler_WindowRec logtype text
attr FileLog_WZ_Regler_WindowRec room CUL_HM


...Vielleicht fehlen ja hier noch Attribute oder sind zu viel bzw. falsch?

Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

martinp876

dann einfach einmal eine einfachen log

attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <cuno> loglevel 1
attr hmProtocolEvents 0

und ein paar aktionen : peeren, temp setzen, temp am TC veraendern
Wenn es ein grundlegendes Problem ist, hoffe ich es hier sehen zu koennen

locodriver

Hallo Martin, hier ein paar Logs, am TC kann ich manuell nichts machen, da ich nicht zu Hause bin.

allg.Log:

set desired 19.0:

2013.02.15 14:59:15.755 1: CUNO2: A0CEA86701A3FC900000000BF46 -59
2013.02.15 14:59:15.854 1: SW: As0901A112F112341A3FC9
2013.02.15 14:59:16.006 1: CUNO2: A0A0180021A3FC9F1123400 -59
2013.02.15 14:59:16.099 1: SW: As0B02A001F112341A3FC90303
2013.02.15 14:59:16.257 1: CUNO2: A120280101A3FC9F1123401149A4C0100000000 -59
2013.02.15 14:59:16.355 1: SW: As0B03A001F112341A3FC9030E
2013.02.15 14:59:16.755 1: CUNO2: A0E0380021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 14:59:16.857 1: SW: As1004A001F112341A3FC90304149A4C0105
2013.02.15 14:59:17.256 1: CUNO2: A0E0480101A3FC9F112340205180000 -59
2013.02.15 14:59:27.748 1: SW: As1005A001F1123400000000040000000000
2013.02.15 14:59:35.754 1: CUNO2: A0BEAA2581A3FC91877BC0000 -59
2013.02.15 14:59:36.004 1: CUNO2: A0EEA82021877BC1A3FC9010100003E -67.5
2013.02.15 14:59:42.775 1: SW: As1006A001F11234184EA300040000000000
2013.02.15 14:59:43.004 1: CUNO2: A1606A010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -81
2013.02.15 14:59:43.104 1: SW: As0A068002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:43.503 1: CUNO2: A0C07A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 14:59:43.596 1: SW: As0A078002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:43.631 1: CUNO2: A0C07A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 14:59:43.759 1: SW: As0B08A001F11234184EA30103
2013.02.15 14:59:44.003 1: CUNO2: A0E08A010184EA3F112340100000000 -81
2013.02.15 14:59:44.103 1: SW: As0A088002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:44.267 1: SW: As1009A001F11234184EA301040000000001
2013.02.15 14:59:44.503 1: CUNO2: A1409A010184EA3F11234030800000001F401F40500 -81.5
2013.02.15 14:59:44.603 1: SW: As0A098002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:45.003 1: CUNO2: A0C0AA010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 14:59:45.100 1: SW: As0A0A8002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:45.136 1: CUNO2: A0C0AA010184EA3F11234030000 -81.5
2013.02.15 14:59:45.264 1: SW: As0B0BA001F11234184EA3010E
2013.02.15 14:59:45.503 1: CUNO2: A0E0BA410184EA3F112340601C80051 -81
2013.02.15 14:59:45.601 1: SW: As0A0B8002F11234184EA300
2013.02.15 14:59:57.799 1: SW: As100CA001F1123418539000040000000000
2013.02.15 14:59:58.003 1: CUNO2: A160CA010185390F1123403020100000000000000F11234 -79
2013.02.15 14:59:58.103 1: SW: As0A0C8002F1123418539000
2013.02.15 14:59:58.502 1: CUNO2: A0C0DA010185390F11234030000 -78.5
2013.02.15 14:59:58.595 1: SW: As0A0D8002F1123418539000
2013.02.15 14:59:58.630 1: CUNO2: A0C0DA010185390F11234030000 -79
2013.02.15 14:59:58.759 1: SW: As0B0EA001F112341853900103
2013.02.15 14:59:59.002 1: CUNO2: A0E0EA010185390F112340100000000 -79
2013.02.15 14:59:59.102 1: SW: As0A0E8002F1123418539000
2013.02.15 14:59:59.266 1: SW: As100FA001F1123418539001040000000001
2013.02.15 14:59:59.503 1: CUNO2: A140FA010185390F11234030800000001F401F40500 -79
2013.02.15 14:59:59.603 1: SW: As0A0F8002F1123418539000
2013.02.15 15:00:00.002 1: CUNO2: A0C10A010185390F11234030000 -78.5
2013.02.15 15:00:00.102 1: SW: As0A108002F1123418539000
2013.02.15 15:00:00.137 1: CUNO2: A0C10A010185390F11234030000 -78.5
2013.02.15 15:00:00.266 1: SW: As0B11A001F11234185390010E
2013.02.15 15:00:00.502 1: CUNO2: A0E11A410185390F112340601C8004E -78.5
2013.02.15 15:00:00.600 1: SW: As0A118002F1123418539000
2013.02.15 15:00:55.998 1: CUNO2: A0C9586701D255D00000000EE39 -61.5
2013.02.15 15:00:56.095 1: SW: As0912A112F112341D255D
2013.02.15 15:00:56.497 1: CUNO2: A0A1280021D255DF1123400 -61.5
2013.02.15 15:00:56.596 1: SW: As0C13A011F112341D255D020226
2013.02.15 15:00:56.998 1: CUNO2: A0E1380021D255DF11234010226003C -61.5
2013.02.15 15:00:57.099 1: SW: As1014A001F112341D255D00040000000000
2013.02.15 15:00:57.498 1: CUNO2: A1A1480101D255DF11234020101020105810AF10B120C340F000000 -61
2013.02.15 15:00:57.595 1: SW: As0B15A001F112341D255D0103
2013.02.15 15:00:57.998 1: CUNO2: A0E1580101D255DF112340100000000 -61
2013.02.15 15:00:58.098 1: SW: As0B16A001F112341D255D0203
2013.02.15 15:00:58.498 1: CUNO2: A161680101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -61
2013.02.15 15:00:58.592 1: SW: As1017A001F112341D255D02040000000005
2013.02.15 15:00:58.998 1: CUNO2: A1A17A0101D255DF11234030109262C24182800800000242230243C -61.5
2013.02.15 15:00:59.099 1: SW: As0A178002F112341D255D00
2013.02.15 15:01:00.022 1: SW: As1018A001F112341D255D02040000000006
2013.02.15 15:01:00.248 1: CUNO2: A1A18A0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -61.5
2013.02.15 15:01:00.348 1: SW: As0A188002F112341D255D00
2013.02.15 15:01:01.271 1: SW: As0B19A001F112341D255D0303
2013.02.15 15:01:01.497 1: CUNO2: A121980101D255DF1123401150E110100000000 -61
2013.02.15 15:01:01.590 1: SW: As0B1AA001F112341D255D010E
2013.02.15 15:01:01.997 1: CUNO2: A0E1A80021D255DF11234010226003D -61
2013.02.15 15:01:02.099 1: SW: As0B1BA001F112341D255D020E
2013.02.15 15:01:02.497 1: CUNO2: A0E1B80021D255DF11234010226003D -61.5
2013.02.15 15:01:02.597 1: SW: As0B1CA001F112341D255D030E
2013.02.15 15:01:02.997 1: CUNO2: A0E1C80021D255DF11234010226003D -61
2013.02.15 15:01:03.097 1: SW: As0B1DA001F112341D255D0203
2013.02.15 15:01:03.497 1: CUNO2: A161D80101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -61
2013.02.15 15:01:03.591 1: SW: As101EA001F112341D255D02040000000005
2013.02.15 15:01:03.998 1: CUNO2: A1A1EA0101D255DF11234030109262C24182800800000242230243C -61
2013.02.15 15:01:04.098 1: SW: As0A1E8002F112341D255D00
2013.02.15 15:01:05.021 1: SW: As101FA001F112341D255D02040000000006
2013.02.15 15:01:05.247 1: CUNO2: A1A1FA0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -61.5
2013.02.15 15:01:05.347 1: SW: As0A1F8002F112341D255D00
2013.02.15 15:01:06.271 1: SW: As0B20A001F112341D255D020E
2013.02.15 15:01:06.496 1: CUNO2: A0E2080021D255DF11234010226003E -61.5
2013.02.15 15:01:06.596 1: SW: As1021A001F112341D255D0304150E110105
2013.02.15 15:01:06.996 1: CUNO2: A0E2180101D255DF112340205180000 -61.5
2013.02.15 15:01:15.995 1: CUNO2: A0B95A2581D255D1835A80000 -61
2013.02.15 15:01:16.246 1: CUNO2: A0E9582021835A81D255D0101000046 -77
2013.02.15 15:01:58.243 1: CUNO2: A0CEB86701A3FC900000000BE46 -59
2013.02.15 15:01:58.340 1: SW: As0922A112F112341A3FC9
2013.02.15 15:01:58.492 1: CUNO2: A0A2280021A3FC9F1123400 -59
2013.02.15 15:01:58.586 1: SW: As1023A001F112341A3FC900040000000000
2013.02.15 15:01:58.992 1: CUNO2: A1A2380101A3FC9F11234020101020105810AF10B120C340F000000 -59
2013.02.15 15:01:59.091 1: SW: As0B24A001F112341A3FC90103
2013.02.15 15:01:59.492 1: CUNO2: A0E2480101A3FC9F112340100000000 -59
2013.02.15 15:01:59.591 1: SW: As0B25A001F112341A3FC90203
2013.02.15 15:01:59.992 1: CUNO2: A122580101A3FC9F11234011877BC0100000000 -59
2013.02.15 15:02:00.085 1: SW: As1026A001F112341A3FC902040000000005
2013.02.15 15:02:00.493 1: CUNO2: A1A26A0101A3FC9F112340301092B2A2418280048000024242A2430 -59
2013.02.15 15:02:00.595 1: SW: As0A268002F112341A3FC900
2013.02.15 15:02:01.518 1: SW: As1027A001F112341A3FC902040000000006
2013.02.15 15:02:01.743 1: CUNO2: A1A27A0101A3FC9F11234030124242A24302536243C244824542460 -59
2013.02.15 15:02:01.845 1: SW: As0A278002F112341A3FC900
2013.02.15 15:02:02.767 1: SW: As0B28A001F112341A3FC90303
2013.02.15 15:02:02.992 1: CUNO2: A122880101A3FC9F1123401149A4C0100000000 -59
2013.02.15 15:02:03.085 1: SW: As0B29A001F112341A3FC9010E
2013.02.15 15:02:03.242 1: CUNO2: A0E2980021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:03.340 1: SW: As0B2AA001F112341A3FC9020E
2013.02.15 15:02:03.742 1: CUNO2: A0E2A80021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:03.845 1: SW: As0B2BA001F112341A3FC9030E
2013.02.15 15:02:04.242 1: CUNO2: A0E2B80021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:04.342 1: SW: As0B2CA001F112341A3FC90103
2013.02.15 15:02:04.742 1: CUNO2: A0E2C80101A3FC9F112340100000000 -59
2013.02.15 15:02:04.843 1: SW: As0B2DA001F112341A3FC9010E
2013.02.15 15:02:05.242 1: CUNO2: A0E2D80021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:05.342 1: SW: As0B2EA001F112341A3FC90203
2013.02.15 15:02:05.742 1: CUNO2: A122E80101A3FC9F11234011877BC0100000000 -59
2013.02.15 15:02:05.837 1: SW: As102FA001F112341A3FC902040000000005
2013.02.15 15:02:06.242 1: CUNO2: A1A2FA0101A3FC9F112340301092B2A2418280048000024242A2430 -59
2013.02.15 15:02:06.342 1: SW: As0A2F8002F112341A3FC900
2013.02.15 15:02:07.266 1: SW: As1030A001F112341A3FC902040000000006
2013.02.15 15:02:07.492 1: CUNO2: A1A30A0101A3FC9F11234030124242A24302536243C244824542460 -59
2013.02.15 15:02:07.592 1: SW: As0A308002F112341A3FC900
2013.02.15 15:02:08.514 1: SW: As0B31A001F112341A3FC9020E
2013.02.15 15:02:08.742 1: CUNO2: A0E3180021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:08.844 1: SW: As0B32A001F112341A3FC90303
2013.02.15 15:02:09.242 1: CUNO2: A123280101A3FC9F1123401149A4C0100000000 -59
2013.02.15 15:02:09.334 1: SW: As0B33A001F112341A3FC9030E
2013.02.15 15:02:09.491 1: CUNO2: A0E3380021A3FC9F112340102240039 -59
2013.02.15 15:02:09.590 1: SW: As1034A001F112341A3FC90304149A4C0105
2013.02.15 15:02:09.991 1: CUNO2: A0E3480101A3FC9F112340205180000 -59
2013.02.15 15:02:12.944 1: SW: As1035A001F11234184EA300040000000000
2013.02.15 15:02:13.241 1: CUNO2: A1635A010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -81
2013.02.15 15:02:13.342 1: SW: As0A358002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:13.741 1: CUNO2: A0C36A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 15:02:13.834 1: SW: As0A368002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:13.868 1: CUNO2: A0C36A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 15:02:13.997 1: SW: As0B37A001F11234184EA30103
2013.02.15 15:02:14.241 1: CUNO2: A0E37A010184EA3F112340100000000 -81
2013.02.15 15:02:14.341 1: SW: As0A378002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:14.491 1: CUNO2: A0E37A010184EA3F112340100000000 -81
2013.02.15 15:02:14.588 1: SW: As1038A001F11234184EA301040000000001
2013.02.15 15:02:16.810 1: SW: As1038A001F11234184EA301040000000001
2013.02.15 15:02:16.991 1: CUNO2: A1438A010184EA3F11234030800000001F401F40500 -81
2013.02.15 15:02:17.091 1: SW: As0A388002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:17.490 1: CUNO2: A0C39A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 15:02:17.586 1: SW: As0A398002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:17.621 1: CUNO2: A0C39A010184EA3F11234030000 -81.5
2013.02.15 15:02:17.750 1: SW: As0B3AA001F11234184EA3010E
2013.02.15 15:02:17.991 1: CUNO2: A0E3AA410184EA3F112340601C80052 -81
2013.02.15 15:02:18.088 1: SW: As0A3A8002F11234184EA300
2013.02.15 15:02:18.240 1: CUNO2: A0BEBA2581A3FC91877BC0000 -59
2013.02.15 15:02:18.491 1: CUNO2: A0EEB82021877BC1A3FC9010100003E -68
2013.02.15 15:02:27.976 1: SW: As103BA001F1123418539000040000000000
2013.02.15 15:02:28.240 1: CUNO2: A163BA010185390F1123403020100000000000000F11234 -79
2013.02.15 15:02:28.340 1: SW: As0A3B8002F1123418539000
2013.02.15 15:02:28.740 1: CUNO2: A0C3CA010185390F11234030000 -79
2013.02.15 15:02:28.832 1: SW: As0A3C8002F1123418539000
2013.02.15 15:02:28.867 1: CUNO2: A0C3CA010185390F11234030000 -79
2013.02.15 15:02:29.430 1: SW: As0B3DA001F112341853900103
2013.02.15 15:02:29.740 1: CUNO2: A0E3DA010185390F112340100000000 -78.5
2013.02.15 15:02:29.841 1: SW: As0A3D8002F1123418539000
2013.02.15 15:02:30.004 1: SW: As103EA001F1123418539001040000000001
2013.02.15 15:02:33.076 1: SW: As103EA001F1123418539001040000000001
2013.02.15 15:02:33.240 1: CUNO2: A143EA010185390F11234030800000001F401F40500 -78
2013.02.15 15:02:33.334 1: SW: As0A3E8002F1123418539000
2013.02.15 15:02:33.490 1: CUNO2: A0C3FA010185390F11234030000 -78
2013.02.15 15:02:33.582 1: SW: As0A3F8002F1123418539000
2013.02.15 15:02:33.746 1: SW: As0B40A001F11234185390010E
2013.02.15 15:02:33.990 1: CUNO2: A0E40A410185390F112340601C8004D -78.5
2013.02.15 15:02:34.088 1: SW: As0A408002F1123418539000
2013.02.15 15:03:38.735 1: CUNO2: A0C9686701D255D00000000EE3A -61
2013.02.15 15:03:38.833 1: SW: As0941A112F112341D255D
2013.02.15 15:03:40.850 1: SW: As0941A112F112341D255D
2013.02.15 15:03:43.679 1: SW: As0941A112F112341D255D


WZ_Regler Log:

2013-02-15_15:00:03 WZ_Regler set_desired-temp 19.0
2013-02-15_15:00:56 WZ_Regler T: 23.8 H: 57
2013-02-15_15:00:56 WZ_Regler measured-temp: 23.8
2013-02-15_15:00:56 WZ_Regler humidity: 57
2013-02-15_15:00:57 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:01:00 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:01:01 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:01:02 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:01:02 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:01:03 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:01:05 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:01:06 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:01:06 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:01:16 WZ_Regler actuator: 0 %
2013-02-15_15:03:38 WZ_Regler T: 23.8 H: 58
2013-02-15_15:03:38 WZ_Regler measured-temp: 23.8
2013-02-15_15:03:38 WZ_Regler humidity: 58
2013-02-15_15:03:47 WZ_Regler MISSING ACK
2013-02-15_15:03:58 WZ_Regler actuator: 0 %


allg. Log:

set WZ_Regler peerbulk

2013.02.15 15:08:20.461 1: CUNO2: A0C9886701D255D00000000EA3A -61.5
2013.02.15 15:08:20.559 1: SW: As095DA112F112341D255D
2013.02.15 15:08:22.576 1: SW: As095DA112F112341D255D
2013.02.15 15:08:27.016 1: SW: As095DA112F112341D255D
2013.02.15 15:08:27.210 1: CUNO2: A0A5D80021D255DF1123400 -61
2013.02.15 15:08:27.308 1: SW: As105EA001F112341D255D00040000000000
2013.02.15 15:08:27.711 1: CUNO2: A1A5E80101D255DF11234020101020105810AF10B120C340F000000 -61.5
2013.02.15 15:08:27.807 1: SW: As0B5FA001F112341D255D0103
2013.02.15 15:08:28.210 1: CUNO2: A0E5F80101D255DF112340100000000 -61
2013.02.15 15:08:28.310 1: SW: As0B60A001F112341D255D0203
2013.02.15 15:08:28.711 1: CUNO2: A166080101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -61
2013.02.15 15:08:28.806 1: SW: As1061A001F112341D255D02040000000005
2013.02.15 15:08:29.211 1: CUNO2: A1A61A0101D255DF11234030109262C24182800800000242230243C -61
2013.02.15 15:08:29.311 1: SW: As0A618002F112341D255D00
2013.02.15 15:08:30.234 1: SW: As1062A001F112341D255D02040000000006
2013.02.15 15:08:30.460 1: CUNO2: A1A62A0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -61
2013.02.15 15:08:30.560 1: SW: As0A628002F112341D255D00
2013.02.15 15:08:31.484 1: SW: As0B63A001F112341D255D0303
2013.02.15 15:08:31.710 1: CUNO2: A126380101D255DF1123401150E110100000000 -61
2013.02.15 15:08:31.803 1: SW: As0B64A001F112341D255D010E
2013.02.15 15:08:32.210 1: CUNO2: A0E6480021D255DF11234010226003D -61.5
2013.02.15 15:08:32.310 1: SW: As0B65A001F112341D255D020E
2013.02.15 15:08:32.710 1: CUNO2: A0E6580021D255DF11234010226003D -61.5
2013.02.15 15:08:32.811 1: SW: As0B66A001F112341D255D030E
2013.02.15 15:08:33.210 1: CUNO2: A0E6680021D255DF11234010226003D -61.5
2013.02.15 15:08:33.310 1: SW: As0B67A001F112341D255D0203
2013.02.15 15:08:33.710 1: CUNO2: A166780101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -61.5
2013.02.15 15:08:33.806 1: SW: As1068A001F112341D255D02040000000005
2013.02.15 15:08:34.210 1: CUNO2: A1A68A0101D255DF11234030109262C24182800800000242230243C -61
2013.02.15 15:08:34.310 1: SW: As0A688002F112341D255D00
2013.02.15 15:08:35.234 1: SW: As1069A001F112341D255D02040000000006
2013.02.15 15:08:35.460 1: CUNO2: A1A69A0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -61.5
2013.02.15 15:08:35.560 1: SW: As0A698002F112341D255D00
2013.02.15 15:08:36.483 1: SW: As0B6AA001F112341D255D020E
2013.02.15 15:08:36.710 1: CUNO2: A0E6A80021D255DF11234010226003D -61
2013.02.15 15:08:36.811 1: SW: As106BA001F112341D255D0304150E110105
2013.02.15 15:08:37.210 1: CUNO2: A0E6B80101D255DF112340205180000 -61
2013.02.15 15:08:40.459 1: CUNO2: A0B98A2581D255D1877B70000 -61
2013.02.15 15:08:40.512 1: CUNO2: A0E9882021877B71D255D0101000042 -72.5
2013.02.15 15:08:40.609 1: SW: As096CA112F112341877B7
2013.02.15 15:08:42.626 1: SW: As096CA112F112341877B7
2013.02.15 15:08:44.559 1: SW: As096CA112F112341877B7
2013.02.15 15:09:43.419 1: SW: As106DA001F11234184EA300040000000000
2013.02.15 15:09:43.464 1: CUNO2: A0CEE86701A3FC900000000BE46 -59
2013.02.15 15:09:43.584 1: SW: As096EA112F112341A3FC9
2013.02.15 15:09:43.620 1: CUNO2: A166DA010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -81
2013.02.15 15:09:43.747 1: SW: As0A6D8002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:43.954 1: CUNO2: A0C6EA010184EA3F11234030000 -81.5
2013.02.15 15:09:44.055 1: SW: As0A6E8002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:44.219 1: SW: As0B6FA001F11234184EA30103
2013.02.15 15:09:44.454 1: CUNO2: A0E6FA010184EA3F112340100000000 -81
2013.02.15 15:09:44.554 1: SW: As0A6F8002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:44.718 1: SW: As1070A001F11234184EA301040000000001
2013.02.15 15:09:44.954 1: CUNO2: A1470A010184EA3F11234030800000001F401F40500 -81
2013.02.15 15:09:45.054 1: SW: As0A708002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:45.454 1: CUNO2: A0C71A010184EA3F11234030000 -81
2013.02.15 15:09:45.550 1: SW: As0A718002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:45.584 1: CUNO2: A0C71A010184EA3F11234030000 -81.5
2013.02.15 15:09:45.714 1: SW: As0B72A001F11234184EA3010E
2013.02.15 15:09:45.878 1: SW: As096EA112F112341A3FC9
2013.02.15 15:09:45.913 1: CUNO2: A0E72A410184EA3F112340601C80051 -81
2013.02.15 15:09:46.042 1: SW: As0A728002F11234184EA300
2013.02.15 15:09:48.408 1: SW: As096EA112F112341A3FC9
2013.02.15 15:09:59.245 1: SW: As1073A001F1123418539000040000000000
2013.02.15 15:09:59.453 1: CUNO2: A1673A010185390F1123403020100000000000000F11234 -79
2013.02.15 15:09:59.553 1: SW: As0A738002F1123418539000
2013.02.15 15:09:59.952 1: CUNO2: A0C74A010185390F11234030000 -79
2013.02.15 15:10:00.045 1: SW: As0A748002F1123418539000
2013.02.15 15:10:00.080 1: CUNO2: A0C74A010185390F11234030000 -79
2013.02.15 15:10:00.209 1: SW: As0B75A001F112341853900103
2013.02.15 15:10:00.452 1: CUNO2: A0E75A010185390F112340100000000 -79
2013.02.15 15:10:00.554 1: SW: As0A758002F1123418539000
2013.02.15 15:10:00.717 1: SW: As1076A001F1123418539001040000000001
2013.02.15 15:10:00.953 1: CUNO2: A1476A010185390F11234030800000001F401F40500 -79.5
2013.02.15 15:10:01.053 1: SW: As0A768002F1123418539000
2013.02.15 15:10:01.452 1: CUNO2: A0C77A010185390F11234030000 -78.5
2013.02.15 15:10:01.548 1: SW: As0A778002F1123418539000
2013.02.15 15:10:01.583 1: CUNO2: A0C77A010185390F11234030000 -78.5
2013.02.15 15:10:01.712 1: SW: As0B78A001F11234185390010E
2013.02.15 15:10:01.952 1: CUNO2: A0E78A410185390F112340601C8004D -77
2013.02.15 15:10:02.050 1: SW: As0A788002F1123418539000
2013.02.15 15:10:03.453 1: CUNO2: A0BEEA2581A3FC91877BC0000 -58.5
2013.02.15 15:10:03.506 1: CUNO2: A0EEE82021877BC1A3FC9010100003E -68


WZ_Regler Log:

2013-02-15_15:08:20 WZ_Regler T: 23.4 H: 58
2013-02-15_15:08:20 WZ_Regler measured-temp: 23.4
2013-02-15_15:08:20 WZ_Regler humidity: 58
2013-02-15_15:08:30 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:08:31 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:08:32 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:08:32 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:08:33 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:08:35 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:08:36 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-15_15:08:36 WZ_Regler desired-temp: 19.0
2013-02-15_15:08:40 WZ_Regler actuator: 0 %
2013-02-15_15:09:09 WZ_Regler Activity:: alive


Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen?

Danke Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster

martinp876

Hallo Uli,

dein WZ_Regler ist korrekt gepairt.
er ist mit 2 VDs gepairt und mit einem Fensterkontakt.

Ich sehe aber ein Problem beim lesen der kompletten Register. Das muss  ich mir ansehen.

Prinzupiell funktioniert aber die Kommunikation. Beispielsweise sollte das lesen der peers - also ein getdevicepair funktionieren (ist ein subset von getConfig)

Ich werde einmal testen, danke fuer die daten

Gruss
Martin