Das Peeren sollte eigentlich kein Thema sein, habe ich andernorts schon hinbekommen.
Aktuell will der Aktor einfach nicht auf den "Sender" reagieren; die Steuerung des Rolladens per FHEM klappt aber.
Irgendwo ist der Wurm drin, auch das Vergleichen mit einem anderen Rolladensender und -aktor hilft mir nicht wirklich weiter.

List des Wandschalters (Senders):
Internals:
   CFGFN     
   CUL_HM_MSGCNT 152
   CUL_HM_RAWMSG A0A75800240C4F9F1000000::-59:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -59
   CUL_HM_TIME 2020-05-07 07:58:04
   DEF        40C4F9
   FUUID      5eb2a518-f33f-aab4-a493-722f44f2c28af610
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     152
   NAME       HM_40C4F9
   NOTIFYDEV  global
   NR         1131
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_40C4F9_Btn_01
   channel_02 HM_40C4F9_Btn_02
   lastMsg    No:75 - t:02 s:40C4F9 d:F10000 00
   protLastRcv 2020-05-07 07:58:04
   protRcv    153 last_at:2020-05-07 07:58:04
   protSnd    93 last_at:2020-05-07 07:58:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM cnt:153 min:-69 max:-54.5 avg:-59.61 lst:-59
   READINGS:
     2020-05-07 07:58:04   CommandAccepted yes
     2020-05-07 06:14:52   D-firmware      1.1
     2020-05-07 06:14:52   D-serialNr      MEQ0760139
     2020-05-07 06:14:26   PairedTo        0xF10000
     2020-05-06 14:18:25   R-pairCentral   0xF10000
     2020-05-07 06:14:25   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:00 0C:00 14:03 18:00
     2020-05-07 06:39:10   battery         ok
     2020-05-07 07:58:04   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   117
     PONtest    1
     cSnd       01F1000040C4F902016DDAD30101,01F1000040C4F902016DDAD30101
     mId        00E0
     peerFriend
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +40C4F9,00,00,00
       nextSend   1588831085.05273
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         40C4F9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        75
       io:
         CUL_HM:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   02
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -59.6176470588235
         cnt        153
         lst        -59
         max        -54.5
         min        -69
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   IOgrp      VCCU:CUL_HM
   alias      OG_Rolladenschalter_Ninazimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-2-PBU-FM
   room       CUL_HM,Ninazimmer
   serialNr   MEQ0760139
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

List des Aktors am Rolladen (Empfängers):
Internals:
   CUL_HM_MSGCNT 77
   CUL_HM_RAWMSG A0A7580026DDAD3F1000000::-86:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -86
   CUL_HM_TIME 2020-05-07 08:02:17
   DEF        6DDAD3
   FUUID      5eb19aea-f33f-aab4-aab2-34c52d6a22accf50
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     77
   NAME       OG_Rollo_NinaLang
   NOTIFYDEV  global
   NR         535
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:75 - t:02 s:6DDAD3 d:F10000 00
   peerList   HM_40C4F9_Btn_01,
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2020-05-07 08:02:17
   protNack   3 last_at:2020-05-06 14:14:42
   protRcv    77 last_at:2020-05-07 08:02:17
   protResnd  5 last_at:2020-05-06 14:16:44
   protSnd    60 last_at:2020-05-07 08:02:17
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_HM cnt:19 min:-94 max:-75 avg:-85.78 lst:-87
   rssi_HM_40C4F9 cnt:16 min:-69 max:-51 avg:-56.06 lst:-51
   rssi_at_CUL_HM cnt:77 min:-91 max:-77.5 avg:-84.47 lst:-86
   READINGS:
     2020-05-07 08:02:17   CommandAccepted yes
     2020-05-06 13:54:47   D-firmware      2.11
     2020-05-06 13:54:47   D-serialNr      QEQ1405668
     2020-05-07 06:22:05   PairedTo        0xF10000
     2020-05-07 06:22:08   R-HM_40C4F9_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2020-05-07 06:22:08   R-HM_40C4F9_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2020-05-07 06:22:08   R-HM_40C4F9_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2020-05-07 06:22:08   R-HM_40C4F9_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2020-05-05 19:39:22   R-driveDown     50 s
     2020-05-05 19:39:22   R-driveTurn     0.5 s
     2020-05-05 19:39:22   R-driveUp       50 s
     2020-05-05 19:39:21   R-pairCentral   0xF10000
     2020-05-05 19:39:22   R-sign          off
     2020-05-07 06:22:05   RegL_00.         00:00 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 15:FF 18:00
     2020-05-07 06:22:06   RegL_01.         00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-05-07 06:22:08   RegL_03.HM_40C4F9_Btn_01  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00
     2020-05-07 06:39:03   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-05-07 06:39:03   level           100
     2020-05-07 06:39:03   motor           stop:on
     2020-05-07 06:39:03   pct             100
     2020-05-07 06:22:06   peerList        HM_40C4F9_Btn_01,
     2020-05-06 13:53:25   powerOn         2020-05-06 13:53:25
     2020-05-07 06:39:03   recentStateType info
     2020-05-07 06:39:03   state           on
     2020-05-07 06:39:03   timedOn         off
     2020-05-06 14:20:23   trigLast        HM_40C4F9_Btn_01:short
     2020-05-06 14:20:23   trig_HM_40C4F9_Btn_01 Short_28
   helper:
     HM_CMDNR   117
     PONtest    0
     cSnd       01F100006DDAD3010140C4F90200,01F100006DDAD3010140C4F90202
     dlvlCmd    ++A011F100006DDAD30201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,40C4F901,00000000
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6DDAD3,00,00,00
       nextSend   1588831337.32937
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         6DDAD3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        75
       io:
         CUL_HM:
           -84
           -84
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_HM:
         avg        -85.7894736842105
         cnt        19
         lst        -87
         max        -75
         min        -94
       HM_40C4F9:
         avg        -56.0625
         cnt        16
         lst        -51
         max        -51
         min        -69
       at_CUL_HM:
         avg        -84.474025974026
         cnt        77
         lst        -86
         max        -77.5
         min        -91
     shadowReg:
       RegL_04.HM_40C4F9_Btn_01  01:00
     tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   icon       shutter_4
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,40C4F901,
   room       Ninazimmer,Favourites,HM-Devices
   serialNr   QEQ1405668
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:up:down:stop


Ich bekomme einfach den Ch02 nicht gepeert, obwohl ich gar nicht weiß, ob und wozu ich den wirklich brauche.
Ist die peerID 00000000 erforderlich, wenn ja, wozu?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen!?

Nachtrag: Hab gerade gesehen, dass der Aktor doch funktioniert und der Rolladen offenbar per toggle angesteuert wird.
D.h. die Wippe löst nur bei Druck in einer Richtung (Druck nach oben) aus, wahrscheinlich brauche ich den Ch02 für die andere Tastenrichtung (Druck nach unten) wobei die ja Richtung abhängig vom Einbau ist.
Raspberry Pi  fhem  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi ioBroker

Otto123

#1
Hi,

lösche den Peer:
set HM_40C4F9_Btn_01 peerChan 0 OG_Rollo_NinaLang single unset both
Und peere neu:
set HM_40C4F9_Btn_01 peerChan 0 OG_Rollo_NinaLang

Der zweite Befehl führt den Befehl mit default dual set both aus, das bedeutet zwei Tasten in Folge (01 und 02) werden gepeert. Damit ist die Standard Funktion hergestellt.

Bitte Zeit lassen zwischen beiden Vorgängen (Datenübertragung)
Bitte das System mit hminfo configCheck überprüfen!

Peer ID 00000000 ist der Aktor selbst, die interne Tasten oder Eingänge (self01 self02) werden als Peer 00000000 behandelt.
Edit: Pfriemler hat mich darauf hingewiesen, dass die internen Peers (self01 self02) Peer IDs nach gleichem Schema wie alle anderen Peers. xxxxxx01 xxxxxx02, nach sichtbar machen vorhanden sind. Was diese PeerID mit 8 nullen ist, ist eigentlich unklar.

   channel_01 HM_40C4F9_Btn_01 ist eigentlich der Taster unten
   channel_02 HM_40C4F9_Btn_02 ist eigentlich der Taster oben

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

uron

Danke Otto,
wie nicht anders zu erwarten war, klappt es jetzt.
Das war aber jetzt wirklich eine 'Komplettbetreuung', also mit kompletter Befehlsfolge - echter Luxus