[gelöst] MISSING ACK

Begonnen von grappa24, 16 Juni 2020, 19:25:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

grappa24

Hi,

ich nutze einen Bewegungsmelder in Verbindung mit einem Switch. Der Switch meldet seit paar Tagen MISSING ACK

Listing des Switch: Internals:
   DEF        3C83E6
   FUUID      5c44b2f7-f33f-4e46-9947-0c1bc5f31d9c3d3d
   IODev      HMLAN1
   NAME       keller_deckenleuchten
   NOTIFYDEV  global
   NR         333
   NTFY_ORDER 50-keller_deckenleuchten
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   keller_bm,
   protCmdDel 13
   protResnd  30 last_at:2020-06-16 19:07:05
   protResndFail 10 last_at:2020-06-16 19:07:10
   protSnd    10 last_at:2020-06-16 19:06:51
   protState  CMDs_done_Errors:1
   READINGS:
     2020-06-16 19:07:10   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-06-16 19:07:10   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   246
     cSnd       012CD7B93C83E6010E,112CD7B93C83E60201000000
     cfgChkResult No regs found for:keller_deckenleuchten


     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0112CD7B93C83E60201000000
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    keller_bm,:no:1592319640.09014
       TmplTs     1592319640.09014
       cmdKey     :1:1:0::0002:01keller_bm,
       TmplCmds:
         tplSet_keller_bm_chn-01:[SwCondAbove_long|SwCondAbove_short|SwCondBelow_long|SwCondBelow_short|SwOff_long|SwOff_short|SwOnCond_long|SwOnCond_short|SwOn_long|SwOn_short|SwToggle_long|SwToggle_short|autoOff_long|autoOff_short|motionOnSw_long|motionOnSw_short]
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on-for-timer:-ontime-
         on-till:-time-
         on:
         pair:
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart:[remove_keller_bm|bd_fenster|di_fenster|he_fenster|lu_fenster|v_bd_dg_fenster|v_hwr_fenster|v_wz_fenster_re_li|vccu]
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         toggle:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3C83E6,00,00,00
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3C83E6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo       
       io:
         HMLAN1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on.*:on-for-timer
   expert     2_full
   firmware   2.8
   fp_Untergeschoss 463,445,0,keller_deckenleuchten,
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,3AC0DF01,
   room       Keller,CUL_HM
   serialNr   MEQ0710035
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Listing des Bewegungsmelders: Internals:
   DEF        3AC0DF
   FUUID      5c44b2f8-f33f-4e46-e4ce-1ea3ea4e778f0f4f
   HMLAN1_MSGCNT 38
   HMLAN1_RAWMSG E3AC0DF,0000,5850F94E,FF,FFB1,06A0413AC0DF3C83E601082260
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2020-06-16 19:22:17
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     38
   NAME       keller_bm
   NOTIFYDEV  global
   NR         344
   NTFY_ORDER 50-keller_bm
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:06 - t:41 s:3AC0DF d:3C83E6 01082260
   peerList   keller_deckenleuchten,
   protLastRcv 2020-06-16 19:22:17
   protRcv    32 last_at:2020-06-16 19:22:17
   rssi_at_HMLAN1 cnt:38 min:-81 max:-74 avg:-76.94 lst:-79
   READINGS:
     2020-06-16 17:00:38   Activity        alive
     2019-02-06 15:28:14   D-firmware      1.6
     2019-02-06 15:28:14   D-serialNr      MEQ0538604
     2020-03-28 12:55:12   PairedTo        0x2CD7B9
     2020-03-28 12:55:13   R-brightFilter  7
     2020-03-28 12:55:13   R-captInInterval off
     2020-03-28 12:55:13   R-evtFltrNum    1
     2020-03-28 12:55:13   R-evtFltrPeriod 1 s
     2020-03-28 12:55:14   R-keller_deckenleuchten_chn-01-peerNeedsBurst off
     2020-03-28 12:55:13   R-minInterval   60
     2020-03-28 12:55:12   R-pairCentral   0x2CD7B9
     2020-03-28 12:55:12   R-sabotageMsg   on
     2020-03-28 12:55:13   R-sign          off
     2020-03-28 12:55:12   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2C 0B:D7 0C:B9 10:01
     2020-03-28 12:55:13   RegL_01.        00:00 01:12 02:72 08:00 22:00
     2020-03-28 12:55:14   RegL_04.keller_deckenleuchten_chn-01 00:00 01:00
     2020-06-16 19:22:17   battery         ok
     2020-06-16 19:22:17   brightness      34
     2019-09-27 13:29:33   cover           closed
     2020-06-16 19:22:17   motion          on (to keller_deckenleuchten)
     2020-06-16 19:22:17   motionCount     8_next:60s
     2020-06-16 17:17:42   motionDuration  62
     2020-06-16 17:00:40   peerList        keller_deckenleuchten,
     2020-03-28 12:55:11   powerOn         2020-03-28 12:55:11
     2020-06-16 19:21:30   recentStateType info
     2020-06-16 19:21:30   sabotageError   off
     2020-06-16 19:22:17   state           motion
     2020-06-16 19:22:17   trigger_cnt     8
   helper:
     HM_CMDNR   6
     mId        004A
     moStart    1592328137.41329
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    keller_deckenleuchten,:no:1592319640.05471
       TmplTs     1592319640.05471
       cmdKey     :1:1:0::004A:01keller_deckenleuchten,
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerChan:-btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         peerSmart:[remove_keller_deckenleuchten|HM_306BE5_Sw_04|HM_velux_down|HM_velux_stop|HM_velux_up|bd_rollo|rt_bd_dg_WindowRec|rt_bd_dg_remote|rt_bd_og_WindowRec|rt_bd_og_remote|rt_diele_WindowRec|rt_diele_remote|rt_hwr_WindowRec|rt_hwr_remote|rt_wz_li_WindowRec|rt_wz_li_remote|rt_wz_re_WindowRec|rt_wz_re_remote|v_bd_dg_fenster|v_hwr_fenster|v_wz_fenster_re_li|vccu]
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         tplDel:tmplt
         trgEventL:[-peer-] -condition-
         trgEventS:[-peer-] -condition-
         trgPressL:[-peer-]
         trgPressS:[-peer-]
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3AC0DF,00,00,00
       nextSend   1592328137.9398
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         3AC0DF
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        06
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -76.9473684210526
         cnt        38
         lst        -79
         max        -74
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,3C83E601,
   room       CUL_HM,Keller
   serialNr   MEQ0538604
   subType    motionDetector


Normalerweise sag ich immer "HM ist lanweilig" weil alles so gut funktioniert, deshalb hab ich mich lange nicht mehr intensiv mit dem Thema befasst und könnte jetzt eure Hilfe gebrauchen  ;)
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...

frank

warum gibt es keine readings im switch?
hast du einen klassischen taster am switch? dann schalte mal dort.
paire mal mit seriennummer drüber.
nichts löschen und keine resets. zum schluss versuchst du noch getconfig und dann poste ein neues list.

am besten alle aktionen sniffen, wie im wiki beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

grappa24

#2
>warum gibt es keine readings im switch?
weil ich dummerweise ein clear readings gemacht hab  :-[

ja, ich hab einen klassischen Schalter am switch

>paire mal mit seriennummer drüber
sorry, kannst du das bitte genauer erklären?

Edit: hmPairSerial hat geholfen, vielen Dank!!!
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...