Probleme mit Missing ACK - Homematic Funk-Jalousiesaktor HM-LC-BL1-FM bei CUL

Begonnen von Fredi69, 06 Juli 2020, 16:25:38

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Fredi69

Ich habe mehrere Jahre problemlos meine Homematic Funk-Jalousiesaktoren HM-LC-BL1-FM mit zwei HMLAN angesteuert.
Da ich meine FS20 Komponenten im Aussenbereich jetzt auch durch Homematic Komponenten ersetzt habe, habe ich den CUL von SlowRF auf HomeMatic umgestellt.
Leider habe ich jetzt fast täglich Probleme mit dem Jalousiesaktoren, bei einigen steht jetzt "Missing ACK".

Wie kann ich das Problem eingrenzen?

Vielen
Dank
Fredi
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

MadMax-FHEM

Hast du eine vccu!?

Eigentlich ein MUSS (bei 2 IOs)...

Oder hast du "fatalerweise" den HMLAN weg und nur noch CUL!?

CUL und Homematic ist "Dreck"!
Also ja es geht schon aber (wie du siehst) nicht gut!

Siehe Wiki und Forum: missing ack und CUL...

Ansonsten:

list von CUL, HMLAN, vccu und nat. dem Aktor...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Fredi69

Zitat von: MadMax-FHEM am 06 Juli 2020, 16:36:21
Hast du eine vccu!?
ja, habe ich
Zitat von: MadMax-FHEM am 06 Juli 2020, 16:36:21
Oder hast du "fatalerweise" den HMLAN weg und nur noch CUL!?
Nein, CUL wurde der VCCU hinzugefügt
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

amenomade

Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

MadMax-FHEM

Zitat von: amenomade am 06 Juli 2020, 18:55:03
Und IOgrp auf den Devices gesetzt?

Drum warte ich ja noch auf die lists... ;)

Ohne die isses nur Rätselraten...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Fredi69

Zitat von: amenomade am 06 Juli 2020, 18:55:03
Und IOgrp auf den Devices gesetzt?
Ja ist gesetzt, die Lists würde ich erstellen wenn der Fehler wieder da ist.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

MadMax-FHEM

Ich dachte Missing Ack hast du gerade!?

Das bleibt ja und ändert sich erst, wenn Kommandos wieder geklappt haben...

Unabhängig davon kann man jederzeit zumindest schon mal gewisse (statische) Dinge "prüfen"...

Aber dein Thread, dein System, du suchst Hilfe... ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Fredi69

Ich habe den CUL wieder für Homematic rausgenommen uns wieder auf SlowRF umgestellt.
Weiterhin habe ich einen zusätzlichen HMLan in Betrieb genommen.
Trotzdem gibt noch Probleme, hier jetzt die Lists:
Internals:
   DEF        504362
   FUUID      5c4570d5-f33f-0af0-336e-825d9d4499f9dced
   HMLAN1_MSGCNT 11
   HMLAN1_RAWMSG E504362,0000,0046B141,FF,FFD2,FEA4105043622CD9940601C800
   HMLAN1_RSSI -46
   HMLAN1_TIME 2020-07-07 17:23:44
   HMLAN2_MSGCNT 18
   HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000
   HMLAN2_RSSI -74
   HMLAN2_TIME 2020-07-07 22:20:21
   HMLAN3_MSGCNT 17
   HMLAN3_RAWMSG EF10000,0000,0226755A,FF,FFB5,FFA011F100005043620201000000
   HMLAN3_RSSI -75
   HMLAN3_TIME 2020-07-07 22:20:16
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     46
   NAME       EG.Bu.Ra.RolladenLinks
   NOTIFYDEV  global
   NR         261
   NTFY_ORDER 50-EG.Bu.Ra.RolladenLinks
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:FE - t:10 s:504362 d:2CD994 0601C800
   protCmdDel 1
   protErrIoId_F10000 14 last_at:2020-07-07 22:20:21
   protLastRcv 2020-07-07 17:23:22
   protRcv    6 last_at:2020-07-07 17:23:22
   protResnd  3 last_at:2020-07-07 22:20:26
   protResndFail 1 last_at:2020-07-07 22:20:31
   protSnd    1 last_at:2020-07-07 22:20:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:11 min:-57 max:-46 avg:-47.9 lst:-46
   rssi_at_HMLAN2 cnt:10 min:-84 max:-81 avg:-83.3 lst:-84
   rssi_at_HMLAN3 cnt:11 min:-63 max:-60 avg:-62 lst:-63
   READINGS:
     2020-07-07 09:47:17   CommandAccepted yes
     2019-04-23 21:43:41   D-firmware      2.8
     2019-04-23 21:43:41   D-serialNr      NEQ1362589
     2020-02-09 23:19:11   PairedTo        0x2CD994
     2019-04-23 21:44:40   R-driveDown     24 s
     2019-04-23 21:44:40   R-driveTurn     0.5 s
     2019-04-23 21:44:40   R-driveUp       25 s
     2019-04-23 21:44:39   R-pairCentral   0x2CD994
     2019-04-23 21:44:40   R-sign          off
     2020-02-09 23:19:11   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 15:FF 18:00
     2020-02-09 23:19:12   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2020-07-07 22:20:31   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-07-07 17:23:22   deviceMsg       on (to VCCU)
     2020-07-07 17:23:22   level           100
     2020-07-05 02:47:29   levelMissed     desired:0
     2020-07-07 17:23:22   motor           stop:on
     2020-07-07 17:23:22   pct             100
     2020-02-09 23:18:13   powerOn         2020-02-09 23:18:13
     2020-07-07 17:23:22   recentStateType info
     2020-07-07 22:20:21   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:14
     2020-07-07 22:20:31   state           MISSING ACK
     2020-07-07 17:23:22   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   255
     cSnd       ,11F100005043620201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011F100005043620201000000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1594117719.86047
       TmplTs     1594117719.86047
       cmdKey     :1:1:0::0005:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         down:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         pct:[-value-] ... [-ontime-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart:[Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse|DG.Bad.FK.Fensterkontakt|DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Ga.FK.Fensterkontakt|DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt|DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang|DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1|EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks|HM_2D4795_SenF|HM_2D4795_SenI|HM_2D4795_SenPwr|HM_2D4795_SenU|HM_4A892E_Btn_01|HM_4A892E_Btn_02|HM_4A892E_Btn_03|HM_4A892E_Btn_04|HM_4A892E_Btn_05|HM_4A892E_Btn_06|Rauchmelder_Team|VCCU|Vact_Taster]
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
         up:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +504362,00,00,00
       nextSend   1594135424.6971
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         504362
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        FE
       io:
         HMLAN1:
           -46
           -46
         HMLAN2:
           -84
           -84
         HMLAN3:
           -63
           -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -47.9090909090909
         cnt        11
         lst        -46
         max        -46
         min        -57
       at_HMLAN2:
         avg        -83.3
         cnt        10
         lst        -84
         max        -81
         min        -84
       at_HMLAN3:
         avg        -62
         cnt        11
         lst        -63
         max        -60
         min        -63
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   alias      Rollo Büro Links
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rollos
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Büro,Rollos
   serialNr   NEQ1362589
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down


Internals:
   DEF        2CD994
   FUUID      5c4570d5-f33f-0af0-0830-a56969f83afa73e1
   HMLAN1_MSGCNT 119
   HMLAN1_RAWMSG E2CD994,0000,0161740D,FF,FFB3,72A0112CD994377AA70201C800004B00
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2020-07-07 22:32:32
   HMLAN2_MSGCNT 316
   HMLAN2_RAWMSG E2C2F02,0000,E9E7209C,FF,FF97,1200832C2F02F00001001FB5F7D83D03BD947D
   HMLAN2_RSSI -105
   HMLAN2_TIME 2020-07-07 22:43:45
   HMLAN3_MSGCNT 251
   HMLAN3_RAWMSG E2CD994,0000,0226F03F,FF,FFB4,1180022CD99450437600
   HMLAN3_RSSI -76
   HMLAN3_TIME 2020-07-07 22:20:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     686
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         224
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   chanNo     01
   lastMsg    No:73 - t:02 s:2CD994 d:377AA7 00
   protLastRcv 2020-07-07 22:33:35
   protRcv    311 last_at:2020-07-07 22:33:35
   rssi_at_HMLAN1 cnt:103 min:-100 max:-49 avg:-69.27 lst:-77
   rssi_at_HMLAN2 cnt:206 min:-84 max:-65 avg:-72 lst:-72
   rssi_at_HMLAN3 cnt:203 min:-77 max:-52 avg:-63.68 lst:-76
   READINGS:
     2020-07-07 22:33:35   CommandAccepted yes
     2020-07-07 16:06:47   IOopen          3
     2020-07-07 22:31:29   recentStateType ack
     2020-07-07 16:06:47   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok
     2020-05-07 00:20:02   unknown_0F202B  received
     2020-01-23 21:20:30   unknown_254FB5  received
     2020-07-07 22:43:45   unknown_2C2F02  received
     2020-04-30 14:57:11   unknown_33BBB4  received
     2020-07-07 10:17:48   unknown_357FDC  received
     2020-07-07 12:02:36   unknown_39027B  received
     2019-06-21 19:43:23   unknown_3957EF  received
     2020-07-07 08:46:37   unknown_3BFBFC  received
     2019-05-25 13:36:16   unknown_4CCC97  received
     2019-11-19 16:07:52   unknown_54875B  received
     2020-06-30 10:16:14   unknown_586DB1  received
     2020-06-30 11:23:27   unknown_59656F  received
     2020-07-05 14:21:15   unknown_5CA06F  received
     2019-11-19 16:14:02   unknown_65017F  received
     2020-03-17 14:32:37   unknown_6AABA4  received
     2019-05-25 12:28:15   unknown_6AAC54  received
     2020-07-06 12:22:51   unknown_6F64CE  received
     2020-06-05 14:07:02   unknown_70B1EC  received
     2020-07-07 10:11:40   unknown_728394  received
     2020-07-06 15:08:48   unknown_7341F8  received
     2020-06-20 19:00:57   unknown_738316  received
     2020-07-07 20:05:28   unknown_778F16  received
     2020-07-07 12:01:12   unknown_8524B1  received
     2020-07-06 16:05:24   unknown_999999  received
     2020-07-07 12:01:10   unknown_B5FFFF  received
     2020-07-07 12:09:39   unknown_B6555E  received
     2020-04-03 16:43:11   unknown_B6FDC6  received
     2020-07-07 22:20:27   unknown_F10000  received
     2020-07-07 22:20:26   unknown_F11034  received
   helper:
     HM_CMDNR   115
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1594117720.93034
       TmplTs     1594117720.93034
       cmdKey     :1:1:1::FFF0:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         assignIO:-IO- [set|unset]...
         clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown:
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getDevInfo:
         hmPairForSec:-sec- ...
         hmPairSerial:-serial-
         peerChan:-btnNumber- -actChn- ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
         peerSmart:[Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer|Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse|Aussen_Garten_Lampe_Haustuer|Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe|Aussen_Garten_Lampe_Wegbeleuchtung|Aussen_Garten_Steckdose_Sitzecke|DG.Bad.FK.Fensterkontakt|DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Bad.HZ.Thermostat_remote|DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|DG.Ga.FK.Fensterkontakt|DG.Ga.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Ga.HZ.Thermostat_remote|DG.Ga.Ra.Rolladen|DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt|DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Kz.HZ.Thermostat_remote|DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1|DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang|DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse|DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec|DG.Sz.HZ.Thermostat_remote|DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1|EG.Bu.Ra.RolladenLinks|EG.Bu.Ra.RolladenStrasse|EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|EG.Ku.Ra.Rolladen|EG.Wc.Ra.Rolladen|EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks|EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks|EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte|EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts|EG.Wz.Ra.RolladenStrasse|EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse|HM_2D4795_SenF|HM_2D4795_SenI|HM_2D4795_SenPwr|HM_2D4795_SenU|HM_2D4795_Sw|HM_4A892E_Btn_01|HM_4A892E_Btn_02|HM_4A892E_Btn_03|HM_4A892E_Btn_04|HM_4A892E_Btn_05|HM_4A892E_Btn_06|HM_586DB1|HM_59656F|HM_70B1EC_Sw_03|HM_70B1EC_Sw_04|KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur|Rauchmelder_Team|Vact_Taster]
         postEvent:-condition-
         press:[long|short] [noBurst] [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         reset:
         unpair:
         update:
         virtual:-noButtons-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1594154015.9014
       prefIO     
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMLAN3
     mRssi:
       mNo        73
       io:
         HMLAN1:
         HMLAN2:
           -72
           -72
         HMLAN3:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -69.2718446601941
         cnt        103
         lst        -77
         max        -49
         min        -100
       at_HMLAN2:
         avg        -72.0048543689321
         cnt        206
         lst        -72
         max        -65
         min        -84
       at_HMLAN3:
         avg        -63.6896551724138
         cnt        203
         lst        -76
         max        -52
         min        -77
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Technik
   subType    virtual



Internals:
   DEF        192.168.0.39:1000
   DeviceName 192.168.0.39:1000
   FD         56
   FUUID      5c4570c0-f33f-0af0-7aa9-c955149c2565d705
   HMLAN1_MSGCNT 2049
   HMLAN1_TIME 2020-07-07 22:46:22
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL   
   RAWMSG     E223344,0000,016E1E09,FF,FFB1,F4847022334400000000C5
   RSSI       -79
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 20
   msgKeepAlive dlyMax:30.898 bufferMin:-25
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 3/3/3/3/3/1/1/1/1/1/1/1
   msgParseDly min:-2299 max:4420 last:12 cnt:1996
   owner      2CD994
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 06:39:53.865
   READINGS:
     2020-07-07 12:28:56   D-HMIdAssigned  2CD994
     2020-07-07 12:28:56   D-HMIdOriginal  2CD994
     2020-07-07 12:28:56   D-firmware      0.965
     2020-07-07 12:28:56   D-serialNr      LEQ0640731
     2020-07-07 16:06:47   Xmit-Events     disconnected:3 init:2 ok:2
     2020-07-07 16:06:47   cond            ok
     2020-07-07 22:46:16   loadLvl         low
     2020-07-07 16:03:36   prot_disconnected last
     2020-07-07 16:06:47   prot_init       last
     2020-06-30 08:47:08   prot_keepAlive  last
     2020-07-07 16:06:47   prot_ok         last
     2020-07-07 16:06:47   state           opened
   helper:
     assIdCnt   20
     assIdRep   20
     info       03C5,LEQ0640731,2CD994,2CD994
     setTime    48649
     cnd:
       0          2
       253        3
       255        2
     dly:
       cnt        1996
       lst        12
       max        4420
       min        -2299
     ids:
       2D4795:
         cfg        +2D4795,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       HM_2D4795
         to         1594148402.10007
       490CCC:
         cfg        +490CCC,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe
         to         1594118155.27112
       4A892E:
         cfg        +4A892E,00,00,00
         name       EG.Wz.Ta6fa.RolladenTaster
       4C5D3F:
         cfg        +4C5D3F,00,00,00
         name       EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
       4CA246:
         cfg        +4CA246,00,00,00
         name       KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
       4E1542:
         cfg        +4E1542,00,00,00
         name       DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse
       4E25BA:
         cfg        +4E25BA,00,00,00
         name       DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang
       50435C:
         cfg        +50435C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte
         to         1594153218.76698
       504362:
         cfg        +504362,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         name       EG.Bu.Ra.RolladenLinks
       504363:
         cfg        +504363,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Bu.Ra.RolladenStrasse
         to         1594153213.30803
       504366:
         cfg        +504366,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
         to         1594153215.99304
       50436F:
         cfg        +50436F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wz.Ra.RolladenStrasse
         to         1594153216.16723
       504376:
         cfg        +504376,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse
         to         1594153216.37701
       50439D:
         cfg        +50439D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks
         to         1594153214.98749
       5211F5:
         cfg        +5211F5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         name       EG.Wc.Ra.Rolladen
       54875B:
         cfg        +54875B,00,00,00
         name       DG.Bad.FK.Fensterkontakt
       59656F:
         cfg        +59656F,00,00,00
         name       HM_59656F
       63C386:
         cfg        +63C386,00,00,00
         name       DG.Sz.HZ.Thermostat
       6AAC54:
         cfg        +6AAC54,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg       
         name       Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse
         to         1594139791.27102
       70B1EC:
         cfg        +70B1EC,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       Keller_Werkstatt_4fachSchaltaktor_001
         to         1594118148.11725
     k:
       BufMin     -25
       DlyMax     30.898
       Next       1594154801.12578
       Start      1594154776.12578
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2d01758)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 3
       loadNo     9
       scnt       4
       ald:
         3
         3
         3
         3
         3
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       23987453
       kTs        0
       offL       1594130788676
       sysL       1594154776129
Attributes:
   DbLogExclude .*
   addvaltrigger 1
   hmId       2CD994
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Technik
   verbose    3


Vielen Dank
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

MadMax-FHEM

Nur mal schnell: du hast 3 HMLANs!?

Brauchst du die alle!?

Und wenn würde ich mal (bei einigen Devices) prefferedIOs vergeben...

Weil so wie es (für mich) aussieht kommuniziert das Device ja durchaus mit allen 3 (immer wieder mal)...
...und dabei sind HMLAN1 mit dem besten RSSI!?

Die anderen bzw. HMLAN2/HMLAN3 (deutlich) schlechter...

Ansonsten mal in Ruhe kucken...
...oder einen der "Kollegen" kucken lassen... ;)

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Fredi69

Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Juli 2020, 22:54:44
Nur mal schnell: du hast 3 HMLANs!?

Brauchst du die alle!?

Und wenn würde ich mal (bei einigen Devices) prefferedIOs vergeben...

Ja, um das komplette Grundstück und 3 Stockwerke abzudecken, brauche ich 3.
Habe heute schon überlegt einen 4. einzusetzen.

Jedes Device hat über IOgrp einen prefferedIO
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

frank

in attr IODev darf keine vccu gesetzt sein.
da muss immer ein io gesetzt sein.

also schnellstens ändern. 
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

LuckyDay

HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000

wer sendet den da mit --> A011F100005043620201000000 mit der falschen HMid?

da brauchts dich nicht wundern über

     2020-07-07 17:23:22   recentStateType info
     2020-07-07 22:20:21   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:14
     2020-07-07 22:20:31   state           MISSING ACK

Fredi69

Zitat von: frank am 07 Juli 2020, 23:10:31
in attr IODev darf keine vccu gesetzt sein.
da muss immer ein io gesetzt sein.

also schnellstens ändern.

Hier ein Auszug aus dem Wiki zu VCCU:
Mit der Anlage einer VCCU hat der Inhalt des vorhandenen Attributes IODev eines HM_Devices keine Wirkung mehr. Statt dessen setzt die VCCU ein Internal IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Das Attribut IODev ist jedoch aus Systemgründen weiter notwendig, sollte also nicht gelöscht werden und kann sich verändern: Es zeigt das letzte genutzte Output-Device an.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Fredi69

Zitat von: fhem-hm-knecht am 07 Juli 2020, 23:13:58
HMLAN2_RAWMSG EF10000,0000,E9D1B185,FF,FFB6,FFA011F100005043620201000000

wer sendet den da mit --> A011F100005043620201000000 mit der falschen HMid?

da brauchts dich nicht wundern über

     2020-07-07 17:23:22   recentStateType info
     2020-07-07 22:20:21   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:14
     2020-07-07 22:20:31   state           MISSING ACK


Was bedeutet das jetzt, was ist nicht korrekt, was muss ich ändern?
Danke
Fredi
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Otto123

Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:30:10
Hier ein Auszug aus dem Wiki zu VCCU:
Mit der Anlage einer VCCU hat der Inhalt des vorhandenen Attributes IODev eines HM_Devices keine Wirkung mehr. Statt dessen setzt die VCCU ein Internal IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Das Attribut IODev ist jedoch aus Systemgründen weiter notwendig, sollte also nicht gelöscht werden und kann sich verändern: Es zeigt das letzte genutzte Output-Device an.
Du bist jetzt ca. der 627 igste der versucht das Wiki an der Stelle zu zerreden. Wo steht in deinem Zitat das es völlig egal ist was im IODev steht? Du hast VCCU reingeschrieben und das ist falsch! Wo steht das Du reinschreiben sollst was Du willst?

Frank war ja der Meinung, da steht zuviel drin. Ich bin auch manchmal geneigt einfach alle erklärenden Sätze in dem Beitrag zu löschen.  :o
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:31:22
Was bedeutet das jetzt, was ist nicht korrekt, was muss ich ändern?
Ich rufe mal unterstützend von der Seite ein:

Deine HM-Zentrale besteht aus VCCU und drei HMLAN. HMLAN2 scheint aber eine abweichende hmId zu nutzen.
DEF der VCCU und hmId der HMLAN müssen alle identisch sein.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Fredi69

Zitat von: Pfriemler am 08 Juli 2020, 15:14:48
Ich rufe mal unterstützend von der Seite ein:

Deine HM-Zentrale besteht aus VCCU und drei HMLAN. HMLAN2 scheint aber eine abweichende hmId zu nutzen.
DEF der VCCU und hmId der HMLAN müssen alle identisch sein.

Ich stehe auf dem Schlauch und freue mich über jede Hilfe.
Ich habe nochmal ein List von HMLAN2 hier.
Aus meiner Sicht passt doch alles, oder?
Internals:
   DEF        192.168.0.43:1000
   DeviceName 192.168.0.43:1000
   FD         19
   FUUID      5c4570e5-f33f-0af0-9411-f32a3487cfbae64e
   HMLAN2_MSGCNT 2572
   HMLAN2_TIME 2020-07-08 16:36:56
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         423
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL   
   RAWMSG     E2D4795,0000,EDBDC978,FF,FF9E,24845E2D479500000088D1FC00000000000926FD
   RSSI       -98
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10
   msgKeepAlive dlyMax:12.052 bufferMin:-7
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5
   msgParseDly min:-2042 max:5044 last:69 cnt:2487
   owner      2CD994
   owner_CCU  VCCU
   uptime     046 1107:57:18.072
   READINGS:
     2020-07-07 22:54:13   D-HMIdAssigned  2CD994
     2020-07-07 22:54:13   D-HMIdOriginal  139A22
     2020-07-07 22:54:13   D-firmware      0.965
     2020-07-07 22:54:13   D-serialNr      IEQ0062385
     2020-07-08 07:37:59   Xmit-Events     disconnected:2 init:2 ok:2
     2020-07-08 07:37:59   cond            ok
     2020-07-08 16:36:54   loadLvl         low
     2020-07-08 07:36:58   prot_disconnected last
     2020-07-08 07:37:59   prot_init       last
     2020-06-30 08:47:08   prot_keepAlive  last
     2020-07-08 07:37:59   prot_ok         last
     2020-07-08 07:37:59   state           opened
   helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   10
     info       03C5,IEQ0062385,139A22,2CD994
     setTime    48651
     cnd:
       0          2
       253        2
       255        2
     dly:
       cnt        2487
       lst        69
       max        5044
       min        -2042
     ids:
       4C5CCC:
         cfg        +4C5CCC,00,00,00
         name       DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
       4ED3CB:
         cfg        +4ED3CB,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg       
         name       DG.Kz.HZ.Thermostat
         to         1594200454.86811
       4F1FA1:
         cfg        +4F1FA1,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       DG.Ga.Ra.Rolladen
         to         1594186494.84776
       50CE2E:
         cfg        +50CE2E,00,00,00
         name       DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse
       50CEA4:
         cfg        +50CEA4,00,00,00
         name       DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt
       586DB1:
         cfg        +586DB1,00,00,00
         name       HM_586DB1
       602DCB:
         cfg        +602DCB,00,00,00
         name       DG.Ga.FK.Fensterkontakt
       63C386:
         cfg        +63C386,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg       
         name       DG.Sz.HZ.Thermostat
         to         1594179356.72432
       63C814:
         cfg        +63C814,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg       
         name       DG.Ga.HZ.Thermostat
         to         1594205431.66899
       65017F:
         cfg        +65017F,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg       
         name       DG.Bad.HZ.Thermostat
         to         1594205374.89701
     k:
       BufMin     -7
       DlyMax     12.052
       Next       1594219039.07925
       Start      1594219014.07925
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2a95b70)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 5
       loadNo     7
       scnt       4
       ald:
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       3988635996
       kTs        0
       offL       1590230378087
       sysL       1594219014083
Attributes:
   DbLogExclude .*
   hmId       2CD994
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Technik
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten

Pfriemler

Argh ... mea culpa.
Der HMLAN2 hat ein Paket empfangen, über das sich VCCU mokiert.
Fakt ist, wie fhem-hm-knecht goldrichtig detektierte: Da sendet was mit der hmID F10000 an Deinen Rolladenaktor.
Sicher, dass der CUL auf SlowRF läuft? Unabsichtlich auf F10000, siehe
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#hmId
Oder bin ich noch immer aufm Holzweg und frank und fhem-hm-knecht und Otto lachen sich gerade 'n Ast ... ?  ;)
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Fredi69

Zitat von: Pfriemler am 08 Juli 2020, 18:21:30
Sicher, dass der CUL auf SlowRF läuft? Unabsichtlich auf F10000, siehe

ja
Internals:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 18
   CUL_0_TIME 2020-07-08 21:57:40
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   FUUID      5c4570bf-f33f-0af0-3642-bb3ac9871bba2475
   NAME       CUL_0
   NR         20
   PARTIAL   
   RAWMSG     RA4F38A1780F2
   RSSI       -81
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2020-06-15 12:03:24   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2020-07-07 22:53:13   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2020-07-08 21:57:40   state           Initialized
     2020-03-12 07:25:00   uptime          0 11:33:16
     2020-03-12 07:24:54   version         V 1.61 CUL868
Attributes:
   DbLogExclude .*
   addvaltrigger 1
   icon       cul_868
   rfmode     SlowRF
   room       Technik
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten