martinp876:
wie im Bild auf seite 8. Quasi Pfeilrichtung von - nach +.
Durch die Diode fliest der Strom nur, wenn am Pfeilanfang plus und an der Pfeilspitze minus ist. Du baust sie also verkehrtherum ein => kein strom im Normalfall.

 Gnd -->|-- +12V

Ob die Diode notwendigt ist kann ich nicht sagen. Ich habe sicher etwas schwarz gemalt... . Die Anleitung von HM mit der Diode zeigt wie es sein soll - Abweichungen sind eben ohne Garantie.
Deine Digitale Glocke sollte so etwas aushalten, aber eben nur sollte. Wenn du es schon getestet hast ist es also kein Problem.

Und Korrekt - der Nachweis ist ohne Messgeraet nicht moeglich.

Martin Thomas Schrott:
Hi Martin!

Danke, der BA ist nun angeschlossen und funktioniert! (mit Diode) ;-)
Jetzt muss ich nur noch das richtige Pairing ähm peering hinbekommen, denn die wollen alle noch nicht so recht miteinander, aber das ist eine andere Geschichte, die ev. in einem neuen Topic noch auftaucht, wenn ich es nicht hinbekomme.
Liebe Grüße
Martin