[Gelöst] HMCCU ControlMode

Begonnen von x347, 06 Oktober 2020, 09:53:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

x347

Hallo Zusammen,
ich hänge gerade an einem Problem an dem ich nicht weiterkomme.
Man kann ja mit
   set heizung1 config WEEK_PROGRAM_POINTER=1

Das Wochenprogramm setzen, das funktioniert auch soweit.

Allerdings bekomme ich es nicht fertig den ,,ControlMode" zu ändern.
Wie geht das?
Muss ich ein register setzen?
Ich habe auch versucht
     set heizung1 controlMode manual
aber es geht einfach nicht.

Vielen Dank
Alexander

MKeY

Hallo Alex,

der ControlMode ist ein Reading vom Channel 4 deines Thermostates (gehe davon aus, dass du das HM-CC-RT-DN verwendest):
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Channel_.28Kanal.29_04_Clima

Du kannst also diesem Channel, vmtl heizung1_Clima mit set heizung1_Clima controlMode manual diesen Wert (oder andere, siehe Link fast ganz unten) zuweisen

grüße
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC

MadMax-FHEM

Zitat von: MKeY am 07 Oktober 2020, 20:38:26
Hallo Alex,

der ControlMode ist ein Reading vom Channel 4 deines Thermostates (gehe davon aus, dass du das HM-CC-RT-DN verwendest):
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Channel_.28Kanal.29_04_Clima

Du kannst also diesem Channel, vmtl heizung1_Clima mit set heizung1_Clima controlMode manual diesen Wert (oder andere, siehe Link fast ganz unten) zuweisen

grüße

Aber das gilt doch bei CUL_HM und nicht bei HMCCU!?

Hier geht es aber um die Einbindung per HMCCU (wenn ich das richtig gesehen habe und richtig geschrieben wurde)...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

MKeY

Zitat von: MadMax-FHEM am 07 Oktober 2020, 21:15:20
Aber das gilt doch bei CUL_HM und nicht bei HMCCU!?

ok, es waren so karge Infos. Wenn meine Infos nicht zielführend sind, dann bitte ignorieren. Dachte diese Geräte werden dann auch in FHEM so angelegt, ähnlich CUL_HM.

Sorry!
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC

MadMax-FHEM

Zitat von: MKeY am 08 Oktober 2020, 15:26:05
ok, es waren so karge Infos. Wenn meine Infos nicht zielführend sind, dann bitte ignorieren. Dachte diese Geräte werden dann auch in FHEM so angelegt, ähnlich CUL_HM.

Sorry!

Musst dich nicht entschuldigen!

Ist oft nicht einfach zu erkennen, ob nun CUL_HM oder HMCCU ;)

Mir ist es nur aufgefallen und daher wollte ich das nur anmerken...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

juergen012

#5
suche mal nach
0.INHIBIT.locked
Beste Grüße
Jürgen K.
PS. Sorry falsch gelesen... HM_Badezimmer_Heizung  Auto Manu Boost/code] sollte helfen.
Fhem unter Proxmox

x347

Hallo,
Danke für die Hilfe. juergen012 hatte die Lösung:
set heizung Manu
set heizung Auto
was anscheinend wichtig ist, ist der Anfangsbuchstabe Groß und der Rest klein.
Jetzt geht es.
Vielen Dank noch mal.
VG.
Alex