Der WeekdayTimer-Thread ab 2020

Begonnen von Beta-User, 10 September 2020, 16:42:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Beta-User

Hallo zusammen,

nachdem WeekdayTimer jetzt schon eine ganze Weile meinereinen als Maintainer hat, Heating_Control ausgephast ist und manche Teile von Twilight irgendwie immer noch in der Codebasis drin sind, ist es jetzt an der Zeit, auch den Thread "Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer" mal in Rente zu schicken und einen neuen anzufangen...

Dieser Thread soll also zukünftig als erste Anlaufstelle für den WeekdayTimer werden, und anfangen möchte ich zum einen mit einer Testversion, die einen Syntaxcheck bei der DEF beinhaltet (zum aktuellen Anlass siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,114131.0.html). Wäre also nett, wenn jemand das austesten will, sonst checke ich das wie immer "irgendwann" mal ein ;) .

Bei Gelegenheit werde ich dann auch den WeekdayTimer vermutlich in ein package-Format packen, wer also derzeit noch mit Heating_Control unterwegs ist, sollte möglichst zeitnah umstellen, denn wenn das gemacht ist, wird dieses Modul nicht mehr funktionieren.

Grüße,
Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

juemuc

Bisher alles ok.

Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

Beta-User

Danke für die Rückmeldung, hab's dann mal eingecheckt (es gab jüngst wieder so eine DEF, bei der der Check evtl. geholfen hätte...).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

cruser1800

Danke, Fehler gefunden! Syntaxprüfung funktioniert!

netwalk

#4
Hallo,

ich nutze schon lange Zeit Weekdaytimer (vorher HeatingControl) zur Steuerung meiner Homematic Thermostate. Dazu habe ich pro Thermostat unterschiedliche Timer angelegt, die abhängig von Parametern wie "Homeoffice", "Büro", "Urlaub zuhause" etc. bezüglich einzelner Bewohner greifen.
Nun ist mir letztens aufgefallen, dass die jeweils letzten Schaltpunkte am Tag manchmal nicht stattfinden. Auf der Suche nach einer Lösung fand ich die Threads:

https://forum.fhem.de/index.php/topic,105571.msg994968.html#msg994968
https://forum.fhem.de/index.php/topic,104167.0/all.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,104272.0/all.html#lastPost

Dort fand ich meine Probleme wieder, jedoch keine Lösung dazu.

Auch in der aktuellen Version
# $Id: 98_WeekdayTimer.pm 24285 2021-04-20 06:02:27Z Beta-User $
existiert das Problem noch.

Nun habe ich testweise den Rat befolgt und in der letzten Woche zusätzliche Schaltpunkte 10 Minuten nach der geplanten Zeit angelegt, jedoch nur für Mo-Fr, den Sa und So habe ich bei nur einem Zeitschaltpunkt abends belassen.
Internals:
   COMMAND   
   CONDITION  (ReadingsVal("sc.Heizung.Sommer", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Urlaub.auswaerts", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Micha.Status","state", "") eq "Büro" and ReadingsVal("sc.Silke.Status","state", "") eq "Homeoffice")
   DEF        struct.Heizung.st.Schlafzimmer 12345|14:01:00|day 12345|21:31:00|night 12345|21:41:00|night 60|07:01:00|day 60|21:31:00|night (ReadingsVal("sc.Heizung.Sommer", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Urlaub.auswaerts", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Micha.Status","state", "") eq "Büro" and ReadingsVal("sc.Silke.Status","state", "") eq "Homeoffice")
   DEVICE     struct.Heizung.st.Schlafzimmer
   FUUID      60868de4-f33f-c765-0cb9-a9be825d1ffad321
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   en
   NAME       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB
   NR         1791
   Profil 0: Sunday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 1: Monday 14:01:00 day, 21:31:00 night, 21:41:00 night,
   Profil 2: Tuesday 14:01:00 day, 21:31:00 night, 21:41:00 night,
   Profil 3: Wednesday 14:01:00 day, 21:31:00 night, 21:41:00 night,
   Profil 4: Thursday 14:01:00 day, 21:31:00 night, 21:41:00 night,
   Profil 5: Friday 14:01:00 day, 21:31:00 night, 21:41:00 night,
   Profil 6: Saturday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   SETTIMERATMIDNIGHT 1
   STATE      night
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
   setModifier desired-temp
   READINGS:
     2021-05-11 07:09:00   currValue       night
     2021-04-26 11:54:44   disabled        0
     2021-05-11 07:09:00   nextUpdate      2021-05-11 14:01:00
     2021-05-11 07:09:00   nextValue       day
     2021-05-11 07:09:00   state           night
   SWITCHINGTIMES:
     12345|14:01:00|day
     12345|21:31:00|night
     12345|21:41:00|night
     06|07:01:00|day
     06|21:31:00|night
   TIMER:
     hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_1:
       HASH       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB
       MODIFIER   1
       NAME       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_1
     hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_2:
       HASH       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB
       MODIFIER   2
       NAME       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_2
     hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_3:
       HASH       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB
       MODIFIER   3
       NAME       hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_3
   helper:
     daysRegExp (su|mo|tu|we|th|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (su|mo|tu|we|th|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       1:
         14:01:00   day
         21:31:00   night
         21:41:00   night
       2:
         14:01:00   day
         21:31:00   night
         21:41:00   night
       3:
         14:01:00   day
         21:31:00   night
         21:41:00   night
       4:
         14:01:00   day
         21:31:00   night
         21:41:00   night
       5:
         14:01:00   day
         21:31:00   night
         21:41:00   night
       6:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
     WEDAYS:
       4          1
       5          1
   profil:
     1:
       EPOCH      1620734460
       PARA       day
       TIME       14:01:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     2:
       EPOCH      1620761460
       PARA       night
       TIME       21:31:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     3:
       EPOCH      1620762060
       PARA       night
       TIME       21:41:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     4:
       EPOCH      1620709260
       PARA       day
       TIME       07:01:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         0
         6
     5:
       EPOCH      1620761460
       PARA       night
       TIME       21:31:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         0
         6
   profile_IDX:
     0:
       07:01:00   4
       21:31:00   5
     1:
       14:01:00   1
       21:31:00   2
       21:41:00   3
     2:
       14:01:00   1
       21:31:00   2
       21:41:00   3
     3:
       14:01:00   1
       21:31:00   2
       21:41:00   3
     4:
       14:01:00   1
       21:31:00   2
       21:41:00   3
     5:
       14:01:00   1
       21:31:00   2
       21:41:00   3
     6:
       07:01:00   4
       21:31:00   5
Attributes:
   WDT_Group  former_HC
   WDT_delayedExecutionDevices hm.fk.st.Schlafzimmer.links hm.fk.st.Schlafzimmer.rechts
   commandTemplate set $NAME controlMode $EVENT
   comment    struct.Heizung.st.Schlafzimmer 12345|14:01:00|day 12345|21:31:00|night 60|07:01:00|day 60|21:31:00|night (ReadingsVal("sc.Heizung.Sommer", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Urlaub.auswaerts", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Micha.Status","state", "") eq "Büro" and ReadingsVal("sc.Silke.Status","state", "") eq "Homeoffice")
   disable    0
   room       Heizung
   switchInThePast 1


Das Ergebnis ist gemischt:
Freitag funktionierte der Schaltpunkt erwartungsgemäß um 21:31 (war ja die vorletzte Zeit), am Samstag wurde jedoch auch um 21:31 geschaltet, obwohl dies der letzte Zeitpunkt am Tag war.
Am Sonntag (ebenfalls nur ein Punkt) funktionierte es wieder nicht, am Montag hingegen erwartungsgemäß schon (war ja der vorletzte Zeitpunkt).

Ich bekomme keine Regelmäßigkeit hin.
FHEM wurde letztmalig am 01.05. neu gestartet. Morgens um 03:55 lasse ich ein
set hc..* enable
ausführen, da gelegentlich eine Statusänderung (Homeoffice/Büro/Urlaub) erst nach 00:00 durchgeführt wird.
Zur Analyse hatte ich den verbose-Level zeitweise auf 5 gesetzt, erhielt aber keine Einträge für die nicht durchgeführten Schaltvorgänge.

Was kann ich zur weiteren Eingrenzung noch versuchen?
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

Beta-User

Hmm, war eigentlich davon ausgegangen, dass das Problem gelöst gewesen wäre...

Um es einzukreisen:
- kannst du bitte möglichst die Testversion aus hier benutzen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111401.msg1154753.html#msg1154753
Da ist insbesondere die Timerverwaltung für "delayed" geändert, könnte sein, dass das auch einen Einfluss hatte.

- Bitte zum Testen die "doppelten" Schaltpunkte möglichst draußen lassen, das muss am Ende so gehen.

- Welche Timer angelegt wurden, sollte via "fhemdebug timerList" rauszubekommen sein. Für jeden aktiven WDT und jeden noch in der Zukunft liegenden Schaltpunkt müßte ein Timer vorhanden sein.

- Ist zum Schaltpunkt der Zielzustand schon erreicht (egal, warum), führt der WDT den Befehl nicht aus. Vielleicht war auch das der Fall (müßte mal schauen, ob dann was nei höherem verbose im Log stehen sollte und ggf. was einbauen?)?
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

netwalk

Ok,
ich werde die Version heute einspielen und auch die doppelten Schaltpunkte entfernen.

Zum Schaltpunkt war der Zielzustand definitiv nicht erreicht, das sehe ich im Log der Thermostate.

Das delayedExecutionDevice (Fensterkontakt) ist zum Schaltzeitpunkt nie aktiv, allerdings zum Zeitpunkt des
set hc..* enable
um 03:55 immer.

Ich werde berichten...
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

netwalk

So, hier einmal die ersten Erkenntnisse:

Die Version habe ich am 11.05. nachmittags eingespielt und der Timer um 21:31 hat funktioniert:
2021-05-11_21:23:19 hm.wt.st.Schlafzimmer measured-temp: 19.3
2021-05-11_21:31:00 hm.wt.st.Schlafzimmer commState: CMDs_pending
2021-05-11_21:31:00 hm.wt.st.Schlafzimmer CMDs_pending
2021-05-11_21:31:00 hm.wt.st.Schlafzimmer commState: CMDs_processing...
2021-05-11_21:31:01 hm.wt.st.Schlafzimmer desired-temp: 17.0
2021-05-11_21:31:01 hm.wt.st.Schlafzimmer commState: CMDs_done
2021-05-11_21:31:01 hm.wt.st.Schlafzimmer CMDs_done


Am 12.05. gegen 18:30 wurde der Status geändert (von "Homeoffice" auf "Urlaub"), so dass ein anderer WeekdayTimer hätte greifen sollen, allerdings fand bis zum fraglichen Zeitpunkt absichtlich kein "set enable" statt. Das Ergebnis war, dass nicht geschaltet wurde, der "Homeoffice"-Timer war aktiv, der "Urlaub"-Timer war inaktiv. Zum Schaltzeitpunkt des "Homeoffice"-Timers trafen die Bedingungen nicht mehr zu, daher war diese Reaktion zu erwarten.
Nun sollten ja um 00:00 durch das Modul die Timer neu gesetzt werden, was im State der WeekdayTimer auch funktionierte. "Homeoffice" ist inaktiv, "Urlaub" ist aktiv. Der fragliche Timer sieht folgenderweise aus:
Internals:
   COMMAND   
   CONDITION  (ReadingsVal("sc.Heizung.Sommer", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Urlaub.auswaerts", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Silke.Status", "state", "") eq "Urlaub" and ReadingsVal("sc.Micha.Status", "state", "") eq "Urlaub")
   DEF        struct.Heizung.st.Schlafzimmer 1234560|07:01:00|day 1234560|21:31:00|night  (ReadingsVal("sc.Heizung.Sommer", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Urlaub.auswaerts", "state", "") eq "off" and ReadingsVal("sc.Silke.Status", "state", "") eq "Urlaub" and ReadingsVal("sc.Micha.Status", "state", "") eq "Urlaub")
   DEVICE     struct.Heizung.st.Schlafzimmer
   FUUID      5de97613-f33f-c765-6749-85e684e94177744a
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   en
   NAME       hc.st.Schlafzimmer.SU.MU
   NR         1634
   Profil 0: Sunday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 1: Monday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 2: Tuesday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 3: Wednesday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 4: Thursday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 5: Friday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   Profil 6: Saturday 07:01:00 day, 21:31:00 night,
   SETTIMERATMIDNIGHT 1
   STATE      day
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
   setModifier desired-temp
   READINGS:
     2021-05-13 08:58:00   currValue       day
     2021-01-13 14:42:26   disabled        0
     2021-05-13 08:58:00   nextUpdate      2021-05-13 21:31:00
     2021-05-13 08:58:00   nextValue       night
     2021-05-13 08:58:00   state           day
   SWITCHINGTIMES:
     0123456|07:01:00|day
     0123456|21:31:00|night
   TIMER:
     hc.st.Schlafzimmer.SU.MU_1:
       HASH       hc.st.Schlafzimmer.SU.MU
       MODIFIER   1
       NAME       hc.st.Schlafzimmer.SU.MU_1
     hc.st.Schlafzimmer.SU.MU_delayed:
       HASH       hc.st.Schlafzimmer.SU.MU
       MODIFIER   delayed
       NAME       hc.st.Schlafzimmer.SU.MU_delayed
   helper:
     daysRegExp (su|mo|tu|we|th|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (su|mo|tu|we|th|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       1:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       2:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       3:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       4:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       5:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
       6:
         07:01:00   day
         21:31:00   night
     WEDAYS:
       2          1
       3          1
   profil:
     1:
       EPOCH      1620882060
       PARA       day
       TIME       07:01:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
     2:
       EPOCH      1620934260
       PARA       night
       TIME       21:31:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
   profile_IDX:
     0:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     1:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     2:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     3:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     4:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     5:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
     6:
       07:01:00   1
       21:31:00   2
Attributes:
   WDT_Group  former_HC
   WDT_delayedExecutionDevices hm.fk.st.Schlafzimmer.links hm.fk.st.Schlafzimmer.rechts
   commandTemplate set $NAME controlMode $EVENT
   disable    0
   room       Heizung
   switchInThePast 1


Der Zeitpunkt um 21:31 scheint gesetzt zu sein.
Aber ein "fhemdebug timerList" liefert folgendes Ergebnis:
2021-05-13 21:07:08.00000 RT_Exec
2021-05-13 21:07:08.00000 RT_Exec
2021-05-13 21:07:08.00000 RT_Exec
2021-05-13 21:24:40.00000 DOIF_TimerTrigger
2021-05-13 21:24:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:24:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:39:40.00000 DOIF_TimerTrigger
2021-05-13 21:39:40.00000 DOIF_TimerTrigger
2021-05-13 21:39:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:39:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:39:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:39:40.00000 WeekdayTimer_Update
2021-05-13 21:50:00.00000 DOIF_TimerTrigger
2021-05-13 21:54:39.98000 Twilight_fireEvent


Der Zeitpunkt 21:31 ist nicht geplant (21:24 und 21:39 sind Timer für Rollladen), und das hätte doch jetzt sein müssen, oder?
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

Beta-User

#8
Verstehe ich das richtig, dass du davon ausgehst, dass "CONDITION" zu jedem Ausführungszeitpunkt geprüft wird?

Ich meine, das wäre nicht der Fall: CONDITION wird - soweit ich das im Kopf habe - schon immer nur beim "Tageswechsel" geprüft. Trifft sie nicht zu, ist der WDT für diesen Tag "außer Kraft". Müßte mir das auch nochmal intensiver ansehen, und die Doku dazu ist vermutlich auch nicht wirklich glücklich bzw. aussagekräftig genug.

Wenn du das "on th fly" haben willst, müsstest du die Auswertung in Perl notieren und dann am Ende selbst den set-Befehl zusammenbasteln, oder eben den "update"-Command hinter dem Wechsel des Modus herschicken, dass sich alle WDT umstellen.

(OT-Anmerkung: Vermutlich wäre das ganze mit der weekprofile-Variante einfacher zu machen; da wird bei jedem "Topic"-Wechsel dann einfach der (eine) WDT passend neu initialisiert; day + night müsstest du dann ggf. entweder im WDT mappen, oder (neuerdings) in weekprofile.)

EDIT: Aber trotzdem ist das nicht wirklich sinnvoll, einen Schaltzeitpunkt anzuzeigen und dann nichts zu tun bzw. den Timer nicht anzulegen; das muss ich mir wirklich nochmal intensiver zu Gemüte ziehen...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

netwalk

Das mit der Condition-Überprüfung würde zumindest ins Bild passen:
Der Homeoffice-Timer war für das Modul noch gesetzt, es wurde aber nichts geschaltet.

Eine Version mit set-Befehl und if-Abfrage hatte ich im April getestet, diese funktionierte aber nach zwei Wochen plötzlich nicht mehr zuverlässig (s. Screenshot).

Daraufhin, und weil ich die State-Übersicht wieder aktuell haben wollte, habe ich wieder zurück-geswitcht.

WeekProfile habe ich mir vor einiger Zeit nur flüchtig angeschaut, kann man denn darin auch variable Zeiten, abhängig von Readings eines Wecker-Dummies hinterlegen?
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

netwalk

Ich habe das Verhalten der Condition-Überprüfung weiter beobachtet.
Dazu habe ich gestern nachmittag den Status der Bewohner auf "Büro" geändert ("SB" und "MB".
Danach habe ich ein:
set hc..* WDT_Params all
abgesetzt.

Der Timer für 21:31 wurde korrekt gesetzt:
2021-05-15 21:31:00.00000 WeekdayTimer_Update hc.st.Schlafzimmer.SB.MB_4

Danach habe ich den Status zurück auf "Homeoffice" bzw. "Büro" ("SH" und "MB") gesetzt, aber kein WDT_Params angestoßen.
Der ursprünglich geplante Timer "SB.MB" blieb in der Liste stehen.

Um 21:31 wurde nichts geschaltet. Für mich ein Indiz, dass die Condition zum Schaltzeitpunkt überprüft wird.

Um 00:00 hätte turnusgemäß der neue Timer durch das Modul gesetzt werden müssen, das passierte jedoch nicht (vollständig):
2021-05-16 21:29:59.00000 DOIF_TimerTrigger 
2021-05-16 21:29:59.00000 WeekdayTimer_Update wdt.duo.eg.Arbeitszimmer.Arbeit_1
2021-05-16 21:29:59.00000 WeekdayTimer_Update wdt.duo.eg.Arbeitszimmer.Urlaub.zuhause_1
2021-05-16 21:30:30.00000 WeekdayTimer_Update hc.eg.Kueche.SH.MB_6
2021-05-16 21:44:59.00000 DOIF_TimerTrigger 


Der Timer "hc.eg.Kueche.SH.MB" (den hatte ich im WeekdayTimer mal testweise für diese Statuskombination auf 21:30:30 gesetzt) taucht auf, der erwartete "hc.st.Schlafzimmer.SH.MB" jedoch nicht. Der Fensterkontakt als "WDT_delayedExecutionDevice" wurde erst um 00:22 geöffnet.
Um 03:55 wurde ein geplantes "set hc..* enable" abgesetzt.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

Beta-User

Habe eben ein update ins svn geschoben, von dem ich aber nicht ganz sicher bin, ob es dieses Problem auch behebt.
Da war auf alle Fälle in der Testversion noch eine "komische" Zeile betreffend "zurückgehaltene Timer" drin gewesen.

Ansonsten hast du vermutlich recht, die CONDITION wirkt sich hier anders aus als im RandomTimer.

Meine Bitte wäre daher, die InternalTimer nach dem update auch die kommenden Tage immer mal wieder  gegenzuchecken, ob  alle erwarteten auch gesetzt sind.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

netwalk

Werde ich heute abend einspielen und berichten.

Kleiner Nachtrag von gestern/heute:

Am 17.05. waren beide Timer 21:30:30 und 21:31:00 gesetzt und wurden ausgeführt, ohne eine Änderung fehlt in der heutigen TimerList allerdings der Schaltpunkt für das Schlafzimmer:
2021-05-18 21:14:30.00000 RT_Exec rnd.li.st.Schlafzimmer.Bett.Silke
2021-05-18 21:30:30.00000 WeekdayTimer_Update hc.eg.Kueche.SH.MB_6
2021-05-18 21:33:26.00000 DOIF_TimerTrigger 
2021-05-18 21:33:26.00000 WeekdayTimer_Update wdt.duo.eg.Arbeitszimmer.Arbeit_1
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO

Beta-User

Wie geschrieben: In der Testversion aus dem anderen Thread war noch was drin, das v.a. bei verzögerten Timern nicht passen konnte, und das Problem scheint nur aufgetreten zu sein, wenn man den WDT "in Ruhe" über Mitternacht hinaus laufen läßt (und es ein "switch in the past"-Gerät ist, wenn ich das richtig deute).

Bei meinem letzten Test hatte das funktioniert, allerdings ist meine Umgebung vermutlich deutlich einfacher, so dass eventuelle wechselseitigen Abhängigkeiten hier nicht so sehr reinspielen können. Bin dann mal auf deine Berichte ab morgen (mit der svn-Version) gespannt.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

netwalk

Hier die vorläufigen Erkenntnisse:

gestern Nachmittag habe ich die aktuelle Version eingespielt:
98_WeekdayTimer.pm        24466 2021-05-18 05:26:03Z

Nach einem Neustart wurden die Timer auch ordnungsgemäß angelegt:
2021-05-18 21:14:30.00000 RT_Exec rnd.li.st.Schlafzimmer.Bett.Silke
2021-05-18 21:17:45.00000 netatmo_refreshTokenTimer netatmo
2021-05-18 21:30:30.00000 WeekdayTimer_Update hc.eg.Kueche.SH.MB_6
2021-05-18 21:31:00.00000 WeekdayTimer_Update hc.st.Schlafzimmer.SH.MB_2
2021-05-18 21:33:26.00000 DOIF_TimerTrigger 
2021-05-18 21:33:26.00000 WeekdayTimer_Update wdt.duo.eg.Arbeitszimmer.Urlaub.zuhause


und problemlos ausgeführt.

Das sieht leider heute anders aus, es wurde keinerlei Änderung bzgl. der Parameter vorgenommen, aber es fehlt wieder der Timer für das Schlafzimmer:
2021-05-19 21:15:56.00000 RT_Exec rnd.li.st.Schlafzimmer.Bett.Micha
2021-05-19 21:15:56.00000 RT_Exec rnd.li.st.Schlafzimmer.Bett.Silke
2021-05-19 21:30:30.00000 WeekdayTimer_Update hc.eg.Kueche.SH.MB_6
2021-05-19 21:35:08.00000 DOIF_TimerTrigger 
2021-05-19 21:35:08.00000 WeekdayTimer_Update wdt.duo.eg.Arbeitszimmer.Arbeit_1
2021-05-19 21:35:08.00000 WeekdayTimer_Update
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7590 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, Ubiquiti G3 PRO/FLEX/DOME/MICRO