Ich möchte meine Hue-Birnen und Gruppen über verschiedene Taster dimmen.
Im Forum gibt es unterschiedliche Ansätze dafür.
Entweder bei jedem Event ein "dimUp/dimDown" durchführen oder einen eigenen Zähler nutze, so dass man pct flüssig zwischen 0-100 setzen kann.

Ich nutze deDonz und habe verschiedene Dimmer/Taster.
Den Hue Dimmschalter und diverse Xiaomi/Ikea-Remotes.
Ich finde die Unterscheidung zwischen short/long/release/etc. viel besser wie bei Homematic, da man z.B. ohne zusätzliche sequence/DOIFs auch Aktionen beim Doppelklick ausführen kann.

ABER: Irgendwie kommen relativ wenig Events rein.

Im Vergleich zu Homematic-Tastern oder Tasterschnittstelle wird zu unsauber gedimmt.
Das Dimmverhalten ist bei Zigbee-Events ruckeliger.

Das aber nur, wenn ich die Logik nach FHEM verlagert habe.
Orden ich die Buttons in Phoscon den Zigbee-Gruppen zu, so wird flüssiger gedimmt.
Liegt das an der REST-API und dem HUEDEVICE?
Oder warum kann Phoscon/deConz das exakter?


justme1968

wenn du das auf deconz seite konfigurierst wird ziemlich sicher eine direktverknüpfung erzeugt. zum testen: geht es auch wenn phoscon/deconz nicht läuft?

selbst wenn nicht: der umweg über fhem entfällt. dh.h event, notify, set.

ansonsten: deaktiviere erst mal alles was am event hängt  und schau mal wie oft die events kommen.
falls zu selten -> bei deconz fixen (lassen)
falls häufig genug -> schauen ob das notify oder doif eventuell beschleunig werden kann.