On/Off per setlist funktioniert nicht

Begonnen von punker, 27 Oktober 2020, 09:44:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

punker

Hi,
habe so ein PEARL Auvisio IR Dings per Tasmota IR über MQTT2 laufen.
Hier das list:Internals:
   CID        DVES_8F7077
   DEF        DVES_8F7077
   DEVICETOPIC IRFB_Kerzen
   FUUID      5f96d7fa-f33f-55ca-785c-a63c797c6d9b465a
   IODev      mqtt2server
   LASTInputDev mqtt2server
   MSGCNT     8
   NAME       IRFB_Kerzen
   NR         692
   STATE      blink
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2server_MSGCNT 8
   mqtt2server_TIME 2020-10-27 09:33:24
   READINGS:
     2020-10-27 09:33:23   ANALOG_A0       140
     2020-10-26 22:33:43   DENON_48        0x2A4C0280E86A
     2020-10-26 15:47:49   FallbackTopic   cmnd/DVES_8F7077_fb/
     2020-10-26 15:47:49   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2020-10-27 09:33:22   Heap            24
     2020-10-26 15:47:49   Hostname        IR_Fernbedienung-4215
     2020-10-26 15:47:49   IPAddress       192.168.2.192
     2020-10-26 19:55:09   IRSend          Done
     2020-10-27 01:51:45   IrReceived_Bits 102
     2020-10-27 01:51:33   IrReceived_Data 0x19
     2020-10-27 01:51:33   IrReceived_DataLSB 0x98
     2020-10-27 01:51:45   IrReceived_Hash 0x47591E9C
     2020-10-27 01:51:45   IrReceived_Protocol UNKNOWN
     2020-10-27 01:51:45   IrReceived_Repeat 0
     2020-10-27 09:33:24   LOGGING         09:33:23 MQT: tele/IR_Fernbedienung/SENSOR = {"Time":"2020-10-27T09:33:23","ANALOG":{"A0":140}}
     2020-10-27 09:28:58   LWT             Online
     2020-10-27 09:33:22   LoadAvg         21
     2020-10-26 15:47:49   Module          NX-4519-675
     2020-10-27 09:33:22   MqttCount       2
     2020-10-26 19:57:42   NEC_32          0x10ED708F
     2020-10-27 09:28:59   POWER           
     2020-10-27 00:23:34   RC6_0           0x00000000
     2020-10-27 01:51:33   RC6_5           0x19
     2020-10-26 15:47:49   RestartReason   Software/System restart
     2020-10-27 09:33:22   Sleep           50
     2020-10-27 09:33:22   SleepMode       Dynamic
     2020-10-27 09:33:23   Time            2020-10-27T09:33:23
     2020-10-27 09:33:22   Uptime          0T17:46:30
     2020-10-27 09:33:22   UptimeSec       63990
     2020-10-26 15:47:49   Version         8.3.1(ir)
     2020-10-26 15:47:49   WebServerMode   Admin
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_AP         1
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_BSSId      98:9B:CB:72:20:E0
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_Channel    13
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_Downtime   0T00:00:05
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_LinkCount  1
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_RSSI       86
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_SSId       punkernetz
     2020-10-27 09:33:22   Wifi_Signal     -57
     2020-10-26 19:55:08   state           blink
     2020-10-26 15:48:05   subscriptions   cmnd/DVES_8F7077_fb/# cmnd/IR_Fernbedienung/# cmnd/tasmotas/#
Attributes:
   IODev      mqtt2server
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:off
   icon       IR
   model      tasmota_ir
   readingList DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/RESULT:.* { $EVENT =~ m,..IrReceived....Protocol...([A-Za-z0-9]+)...Bits..([\d]+)..Data...([A-Za-z0-9]+)..., ? {"$1_$2"=>$3} : json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:stat/IR_Fernbedienung/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:stat/DVES_8F7077_fb/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_8F7077:stat/IR_Fernbedienung/LOGGING:.* LOGGING
DVES_8F7077:tele/IR_Fernbedienung/LWT:.* LWT
DVES_8F7077:cmnd/IR_Fernbedienung/POWER:.* POWER
DVES_8F7077:stat/DVES_8F7077_fb/LOGGING:.* LOGGING
   room       Devices->MQTT2_DEVICE
   setExtensionsEvent 1
   setList    on:noArg cmnd/IR_Fernbedienung/IRSend {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10ED00FF","DataLSB":"0x08B700FF","Repeat":0}
off:noArg cmnd/IR_Fernbedienung/IRSend {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10ED40BF","DataLSB":"0x08B702FD","Repeat":0}
   verbose    0
   webCmd     on:off


Das funktioniert auch zum Ein/Ausschalten eines SamsungTV gut.

Leider krieg ich es zum Ein/Ausschalten von solchen LED-Kerzen nicht hin.
Das von mir eingefügte SetList-Attribut sollte aber doch stimmen?
Also der IRSend-Befehl stimmt. Ich bekomme es nur nicht hin dass ich Ein/Ausschalten kann!
Das PEARL-Ding sendet nur immer den ersten Befehl - hier also immer on!
Wie muss ich das SetList ändern damit es funzt?

LG

Dieter

The truth is out there!

Beta-User

Sorry, aber mit diesem Thread komme ich in mehrerlei Hinsicht nicht klar...

on/off per setList funktioniert grundsätzlich => was soll der Titel?

Er funktioniert nur nicht bei einem speziellen Gerät, vermutlich, weil irgendwas mit dem IR-Code (bzw. der "Umkehrung" von Empfangen nach Senden) falsch ist. Hier sehe ich aber nicht die RAW-Messages für an und aus (über die FB), daher kann ich nur raten, dass das "unknown" irgendwie dazugehört und der ESP daher auch gewisse Schwierigkeiten hat zu verstehen, was du von ihm willst, wenn du ein "unknown" als Protokoll-Angabe machst.

Oder verstehe ich was nicht richtig?

(Nebenbei: der "cmnd"-Eintrag in der readingList sieht für mich auch "komisch" aus; Sendebefehle sollte man anderswo rausfiltern (ignoreRegexp am IO)).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

punker

OK, der Titel sollte evtl. geändert werden.

Aber so wie ich das Device jetzt angelegt habe funktioniert es beim Webcmd-Befehl nur mit on!
Also die Kerzen schalten sich ein!
Das ganze funzt also! Aber nicht mit dem Befehl off!

Wenn ich in der Tasmota Konsole den hier unter SetList off aufgeführten Befehl:
cmnd/IR_Fernbedienung/IRSend {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10ED40BF","DataLSB":"0x08B702FD","Repeat":0}
ausführe schalten sich die Kerzen aus!

Der Befehl fuzt also auch.
Ich krieg es nur über das FHEM WebIF nicht hin on bzw off abwechselnd auszuführen!

Das ganze andere Zeug (readingList) stammt aus dem attTemplate tasmota_ir!

LG

Dieter

The truth is out there!

TomLee

Was ist denn die Ausgabe in der Konsole von Tasmota wenn du aus FHEM ein off ausführst ?

Beta-User

Hmm, ok, dann hatte ich das wohl missverstanden...

Wie TomLee würde ich auf ein Verarbeitungsproblem auf dem Tasmota tippen, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das off nicht auch zu einem entsprechenden publish führt.

(OT: dass das attrTemplate nach Anwendung die ClientID stehen läßt, wäre was neues, aber ja, das IR-Ding ist kein "stromlinienförmiges" attrTemplate und kann es prinzipbedingt auch kaum sein...).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

punker

Es erscheint der selbe Befehl wie beim senden von on!
10:14:52 CMD: Group 0, Index 1, Command "IRSEND", Data "{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10ED00FF","DataLSB":"0x08B700FF","Repeat":0}\"
10:14:52 IRS: protocol 3, bits 32, data 0x283967743 (10ED00FF), repeat 0
10:14:52 MQT: stat/DVES_8F7077_fb/RESULT = {"IRSend":"Done"}
LG

Dieter

The truth is out there!

punker

#6
 ::) Oh mann, wie immer sitzt der Fehler vor dem PC!

Ich hatte bei eventMap on:off angegeben!
Weil ich vorher eventMap Ein:on Aus:off hatte.
Das kann ja nicht funzen!

Nach dem löschen funzt es nun prima!
LG

Dieter