FHT set time

Begonnen von Mattias, 10 März 2013, 22:45:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mattias

In meiner fhem.cfg gibt es folgende at-Definition

define klima.wohnzimmer_sync at *09:00:00 set klima.wohnzimmer time

Im Logfile sehe ich folgenden Output dazu:

2013.03.10 09:00:00 2: FHT set klima.wohnzimmer hour 9 minute

Erwartet hätte ich:

2013.03.10 09:00:00 2: FHT set klima.wohnzimmer hour 9 minute 0

Das lässt sich reproduzierbar beobachten, wenn set time zu voller Stunde ausgelöst wird. Bei Minuten != 0 ist die Ausgabe in Ordnung.

rudolfkoenig

Danke fuer den Hinweis, habs gefixed und eingecheckt.