[erledigt] Sensative Strips Comfort wird richtig angelernt aber zeigt Temp nicht

Begonnen von Parador, 27 November 2020, 13:42:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Parador

Hallo Zusammen,

bräuchte mal wieder Eurere Unterstützung. Habe gerade einen Sensative Strips Comfort angelernt. Dieser sollte m.W. nach eigentlich Temp & Lux liefern. Aktuell bekomme ich aber nur die Lux angezeigt.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        e65a849f 62
   FUUID      5fc0f0a0-f33f-71bb-adde-302d8a5c99416cad
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     5
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_62
   NR         91980
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 5
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003e083105030c0000001b
   ZWDongle_0_TIME 2020-11-27 13:36:17
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e65a849f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1606480038.2464
   nodeIdHex  3e
   READINGS:
     2020-11-27 13:28:20   battery         100 %
     2020-11-27 13:28:20   batteryPercent  100
     2020-11-27 13:28:20   batteryState    ok
     2020-11-27 13:36:17   luminance       27 Lux
     2020-11-27 13:27:15   model           Sensative Strips Comfort
     2020-11-27 13:27:15   modelConfig     sensative/stripscomfort.xml
     2020-11-27 13:27:15   modelId         019a-0003-000a
     2020-11-27 13:27:14   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-11-27 13:27:18   timeToAck       0.027
     2020-11-27 13:27:18   transmit        OK
     2020-11-27 13:27:15   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d01 userIcon:0d01
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY CONFIGURATION ALARM WAKE_UP
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Ich habe ihn schon zurückgesetzt und neu angelernt, aber keine Veränderung feststellen können.

Was kann ich tun?

Viele Dank und viele Grüße

krikan

ZitatWas kann ich tun?
Die Konfiguration des Gerätes überprüfen (get <device> configAll). Im Abschnitt "How Strips Comfort reports temperature and Lux" der Anleitung https://sensativesupport.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/360026081311/Strips_Comfort_Text_Manual.pdf steht genaueres. Eventuell hast Du auch nicht lange genug auf die Nachricht gewartet  :) .

Gruß, Christian

Parador

Hallo Krikan,

danke für die Antwort, hatt einfach nicht erwartet, dass ich da noch im Strip konfigurieren muss... es ist mit einem set <gerät> configTemperatureReporting 1 einzuschalten...

Danke für den Hinweis!

Viele Grüße

Parador

Hallo Zusammen,

obwohl ich jetzt die entsprechenden Parameter (configTemperatureAndLightReporting Frequent, configTemperatureReporting Enable, configTemperatureReportingUnit Celsius) konfiguriert habe und inzwischen auch auf "frequent" umgestellt habe - kommen keine Temperatur-Messungen bei mir an... es taucht kein Reading auf.... habe mir schon im stateFormat "temperature" hinzugefügt um es schneller sehen zu können.
Hat noch jemand Ideen? Hier mal ein List nach get configall..

Internals:
   DEF        e65a849f 62
   FUUID      5fc0f0a0-f33f-71bb-adde-302d8a5c99416cad
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     15
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_62
   NR         466
   STATE      118 Lux / temperature
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 15
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003e057006050100
   ZWDongle_0_TIME 2020-11-30 12:08:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e65a849f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1606734539.48662
   nodeIdHex  3e
   READINGS:
     2020-11-30 12:08:56   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-11-30 12:08:56   alarm           HomeSecurity: Tampering - Invalid Code, arg 000
     2020-11-27 13:28:20   battery         100 %
     2020-11-27 13:28:20   batteryPercent  100
     2020-11-27 13:28:20   batteryState    ok
     2020-11-30 12:08:56   configAmbientLightReporting On
     2020-11-30 12:08:56   configHighAmbientLightReportLevel 40000
     2020-11-30 12:08:56   configHighTemperatureLevel 60
     2020-11-30 12:08:57   configLeakageAlarm Disable
     2020-11-30 12:08:57   configLeakageAlarmLevel 10
     2020-11-30 12:08:57   configLedAlarmReporting Enable
     2020-11-30 12:08:57   configLowAmbientLightReportLevel 5000
     2020-11-30 12:08:57   configLowTemperatureLevel 236
     2020-11-30 12:08:57   configMoistureReportingPeriod 0
     2020-11-30 12:08:57   configTemperatureAlarms Disable
     2020-11-30 12:08:57   configTemperatureAndLightReporting Frequent
     2020-11-30 12:08:57   configTemperatureReporting Enable
     2020-11-30 12:08:57   configTemperatureReportingUnit Celsius
     2020-11-30 10:37:42   luminance       118 Lux
     2020-11-27 13:27:15   model           Sensative Strips Comfort
     2020-11-27 13:27:15   modelConfig     sensative/stripscomfort.xml
     2020-11-27 13:27:15   modelId         019a-0003-000a
     2020-11-27 13:27:14   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-11-30 12:08:59   timeToAck       0.033
     2020-11-30 12:08:59   transmit        OK
     2020-11-30 09:38:57   wakeup          notification
     2020-11-27 13:27:15   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d01 userIcon:0d01
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY CONFIGURATION ALARM WAKE_UP
   room       ZWave
   stateFormat luminance / temperature
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Parador

Laut Sensative Support sollte ich versuchen, des Strip mal einer deutlichen Temperaturschwankung auszusetzen, also habe ich ihn heute mal auf den Heizkörper gelegt. Aber auch da reagiert er nicht mit dem Senden eine Temperaturmeldung... Die einzige weitere Idee die mir genannt wurde, war dass es ein Problem mit dem Gateway geben könnte. Was kann ich also tun? Hat noch wer so einen Strip im Einsatz? Funktioniert er wie gewünscht? Wie sind Euere Einstellungen? Kann es sein, dass FHEM mit der Temp-Meldung nichts anfangen kann?

MadMax-FHEM

Ich habe nicht diesen Strip sondern den Fenstersensor...

Ich kann nur sagen: es war hakelig ihn zum Anlernen etc. zu bewegen.

Ich habe ihn ettliche Male resettet (auch das war nit dem Magnetgefummel nicht "lustig") und neu angelernt...

Wenn du ihn "aufweckst"? Kommt dann was?
(mit dem Magneten glaub ich geht das / aber die "Aufwecksequenz" ist nahe an der "Rücksetzsequenz" [glaube ich ;)  ])?

Bzw. habe ich ja ein notify bzgl. Batteriewerten:


defmod nZWaveGetBattery notify .*.wakeup:.notification get $NAME battery


Oder anders gefragt: kommen überhaupt Werte?

Also wenn du mal ein get Device battery absetzt, dann sollte beim nächsten wakeup (siehe wakeup interval) ein Batterie-Update kommen...

Wenn auch da nix kommt, dann entweder kaputt (hatte ich auch einen) oder eben nicht (sauber) angelernt...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

Parador

Hallo Joachim,

danke für Deine Nachricht. Ich habe ca 20 Fensterkontakte von Sensative und als ich das reseten erstmal raushatte gings richtig gut.
Die Sequenz "Reseten" unterscheidet sich nur durch das verweilen am Endpunkt von "Aufwecken".

Grundsätzlich reagiert er gut, er liefert kontinuierlich die Lichtwerte, aber eben keinen Wert für Temperatur.
Ich habe ihn resetet, umkonfiguriert, abgerufen... alles geht - nur den Sensorwert für die Temperatur will er mir nicht zeigen.
Resetet und neu angelernt habe ich ihn inzwischen - glaub ich - drei Mal - identisches Verhalten - wäre es möglich, dass FHEM hier einfach nicht realisiert dass noch was kommt? (Sorry habe da keine Ahnung wie das im Hintergrund läuft)

Parador

@krikan
Hallo Christian, kann es sein, dass FHEM einfach nix mit der Tempmeldung anfangen kann? Habe ihn jetzt erneut angelernt und auch umkonfiguriert - ging problemlos, nur kommt immer noch keine Temperaturmeldung...

Danke!
VG

krikan

Zitat von: Parador am 06 Dezember 2020, 19:17:00
@krikan
Hallo Christian, kann es sein, dass FHEM einfach nix mit der Tempmeldung anfangen kann? Habe ihn jetzt erneut angelernt und auch umkonfiguriert - ging problemlos, nur kommt immer noch keine Temperaturmeldung...

Danke!
VG
Sorry, für die späte Reaktion.

Es könnte sein, dass FHEM die Tempmeldung nicht interpretieren kann. Indiz könnte bspw. eine regelmäßig aktualisiertes UNPARSED-Reading sein. Am besten sieht man dies aber an einem verbose 5-Log für ZWDongle mit den Nachrichten des Sensors.
Interessant wäre auch zu wissen über welche Command Class die Temperatur gemeldet wird. Das würde die Suche erleichtern; evtl. ergibt sich das aus der Doku.

Gruß, Christian

Parador

Hallo Christian,

sorry jetzt hat es auch bei mir recht lange gedauert. Ich hoffe ich habe heute hier alle wichtigen Infos zusammen.
Ich habe den Dongle auf verbose 5 gestellt und dann, den Strip mal in ein anderes Zimmer auf die Heizung gepackt.
Die "LUX" wurden gemeldet, und auch ein "Water Leak" und "moisture" aber keine Temperatur.
Zum Ende hin habe ich ihn mal in die Nähe einer Lichtquelle gehalten, dann kamen 72 LUX als Meldung..

Viele Dank für Deine Unterstützung - Wenn Du mehr brauchst - gerne!

Hier die Logeinträge:

2021.02.03 08:44:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0a7105000000ff05020000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:44:16 5: SW: 06
2021.02.03 08:44:16 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0a7105000000ff05020000
2021.02.03 08:44:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0a7105000000ff05020000 CB:00
2021.02.03 08:44:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0631051f420506 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:44:16 5: SW: 06
2021.02.03 08:44:16 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0631051f420506
2021.02.03 08:44:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0631051f420506 CB:00
2021.02.03 08:44:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0b7105000000ff0500010200 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:44:32 5: SW: 06
2021.02.03 08:44:32 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0b7105000000ff0500010200
2021.02.03 08:44:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0b7105000000ff0500010200 CB:00
2021.02.03 08:44:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0631051f420000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:44:32 5: SW: 06
2021.02.03 08:44:32 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0631051f420000
2021.02.03 08:44:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0631051f420000 CB:00
2021.02.03 08:44:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004002f063105012200b4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:44:56 5: SW: 06
2021.02.03 08:44:56 5: ZWDongle_0: dispatch 0004002f063105012200b4
2021.02.03 08:44:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2f ARG:063105012200b4 CB:00
2021.02.03 08:45:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120e3202214400000580012d00000580 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:45:04 5: SW: 06
2021.02.03 08:45:04 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120e3202214400000580012d00000580
2021.02.03 08:45:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0e3202214400000580012d00000580 CB:00
2021.02.03 08:45:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120e3202215400000000012d00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:45:05 5: SW: 06
2021.02.03 08:45:05 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120e3202215400000000012d00000000
2021.02.03 08:45:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0e3202215400000000012d00000000 CB:00
2021.02.03 08:45:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120a3202a1425a83012d5a58 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:45:06 5: SW: 06
2021.02.03 08:45:06 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120a3202a1425a83012d5a58
2021.02.03 08:45:06 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a3202a1425a83012d5a58 CB:00
2021.02.03 08:45:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120a3202a14a0000012d0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:45:07 5: SW: 06
2021.02.03 08:45:07 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120a3202a14a0000012d0000
2021.02.03 08:45:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a3202a14a0000012d0000 CB:00
2021.02.03 08:46:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f083105030c00000001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:46:28 5: SW: 06
2021.02.03 08:46:28 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f083105030c00000001
2021.02.03 08:46:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:083105030c00000001 CB:00
2021.02.03 08:47:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e320221440000014f012d0000014f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:23 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:23 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e320221440000014f012d0000014f
2021.02.03 08:47:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e320221440000014f012d0000014f CB:00
2021.02.03 08:47:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e3202215400000000012d00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:24 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:24 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e3202215400000000012d00000000
2021.02.03 08:47:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e3202215400000000012d00000000 CB:00
2021.02.03 08:47:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110a3202a142593f012d591d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:25 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:25 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110a3202a142593f012d591d
2021.02.03 08:47:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0a3202a142593f012d591d CB:00
2021.02.03 08:47:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110a3202a14a0000012d0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:26 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:26 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110a3202a14a0000012d0000
2021.02.03 08:47:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0a3202a14a0000012d0000 CB:00
2021.02.03 08:47:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0a7105000000ff05020000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:39 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:39 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0a7105000000ff05020000
2021.02.03 08:47:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0a7105000000ff05020000 CB:00
2021.02.03 08:47:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0631051f420d69 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:39 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:39 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0631051f420d69
2021.02.03 08:47:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0631051f420d69 CB:00
2021.02.03 08:47:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0b7105000000ff0500010200 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:55 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:55 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0b7105000000ff0500010200
2021.02.03 08:47:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0b7105000000ff0500010200 CB:00
2021.02.03 08:47:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f0631051f420196 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:47:55 5: SW: 06
2021.02.03 08:47:55 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f0631051f420196
2021.02.03 08:47:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:0631051f420196 CB:00
2021.02.03 08:48:50 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004002c0e3202216400000000025800000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:48:50 5: SW: 06
2021.02.03 08:48:50 5: ZWDongle_0: dispatch 0004002c0e3202216400000000025800000000
2021.02.03 08:48:50 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2c ARG:0e3202216400000000025800000000 CB:00
2021.02.03 08:50:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120e3202214400000580012d00000580 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:50:05 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:05 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120e3202214400000580012d00000580
2021.02.03 08:50:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0e3202214400000580012d00000580 CB:00
2021.02.03 08:50:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040037028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:50:05 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:05 5: ZWDongle_0: dispatch 00040037028407
2021.02.03 08:50:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:37 ARG:028407 CB:00
2021.02.03 08:50:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120e3202215400000000012d00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:50:06 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:06 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120e3202215400000000012d00000000
2021.02.03 08:50:06 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0e3202215400000000012d00000000 CB:00
2021.02.03 08:50:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120a3202a1425a88012d5a83 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:50:07 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:07 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120a3202a1425a88012d5a83
2021.02.03 08:50:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a3202a1425a88012d5a83 CB:00
2021.02.03 08:50:07 5: ZWDongle_Write 0013370284082526 (e65a849f)
2021.02.03 08:50:07 5: SW: 010900133702840825265f
2021.02.03 08:50:07 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900133702840825265f
2021.02.03 08:50:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.02.03 08:50:07 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:07 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.02.03 08:50:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001326000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.02.03 08:50:07 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:07 5: device ack reveived, removing 010900133702840825265f from dongle sendstack
2021.02.03 08:50:07 5: ZWDongle_0: dispatch 001326000002
2021.02.03 08:50:07 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:26
2021.02.03 08:50:07 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 26, target EG_XYZ_F1
2021.02.03 08:50:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400120a3202a14a0000012d0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:50:08 5: SW: 06
2021.02.03 08:50:08 5: ZWDongle_0: dispatch 000400120a3202a14a0000012d0000
2021.02.03 08:50:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a3202a14a0000012d0000 CB:00
2021.02.03 08:52:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e320221440000014f012d0000014f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:52:23 5: SW: 06
2021.02.03 08:52:23 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e320221440000014f012d0000014f
2021.02.03 08:52:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e320221440000014f012d0000014f CB:00
2021.02.03 08:52:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110e3202215400000000012d00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:52:24 5: SW: 06
2021.02.03 08:52:24 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110e3202215400000000012d00000000
2021.02.03 08:52:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0e3202215400000000012d00000000 CB:00
2021.02.03 08:52:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110a3202a1425936012d593f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:52:25 5: SW: 06
2021.02.03 08:52:25 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110a3202a1425936012d593f
2021.02.03 08:52:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0a3202a1425936012d593f CB:00
2021.02.03 08:52:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400110a3202a14a0000012d0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:52:26 5: SW: 06
2021.02.03 08:52:26 5: ZWDongle_0: dispatch 000400110a3202a14a0000012d0000
2021.02.03 08:52:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0a3202a14a0000012d0000 CB:00
2021.02.03 08:53:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003f083105030c00000048 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.02.03 08:53:13 5: SW: 06
2021.02.03 08:53:13 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003f083105030c00000048
2021.02.03 08:53:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3f ARG:083105030c00000048 CB:00


Hier ein List des Strips:
Internals:
   DEF        e65a849f 63
   FUUID      5fcd1c82-f33f-71bb-d497-25e725044902e6a1
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     40
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_63
   NR         463
   STATE      72 Lux
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 40
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004003f083105030c00000048
   ZWDongle_0_TIME 2021-02-03 08:53:13
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e65a849f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1612267860.93741
   nodeIdHex  3f
   READINGS:
     2020-12-14 16:25:59   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2021-02-03 08:47:55   alarm           Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 10200
     2020-12-06 19:02:46   battery         100 %
     2020-12-06 19:02:46   batteryPercent  100
     2020-12-06 19:02:46   batteryState    ok
     2020-12-14 16:25:59   configAmbientLightReporting On
     2020-12-14 16:25:59   configHighAmbientLightReportLevel 40000
     2020-12-14 16:25:59   configHighTemperatureLevel 45
     2020-12-14 16:25:59   configLeakageAlarm Enable
     2020-12-14 16:25:59   configLeakageAlarmLevel 10
     2020-12-14 16:25:59   configLedAlarmReporting Enable
     2020-12-14 16:25:59   configLowAmbientLightReportLevel 5000
     2020-12-14 16:25:59   configLowTemperatureLevel 20
     2020-12-14 16:25:59   configMoistureReportingPeriod 1
     2020-12-14 16:25:59   configTemperatureAlarms Enable
     2020-12-14 16:25:59   configTemperatureAndLightReporting Normal
     2020-12-14 16:25:59   configTemperatureReporting Enable
     2020-12-14 16:25:59   configTemperatureReportingUnit Celsius
     2021-02-03 08:53:13   luminance       72 Lux
     2020-12-06 19:01:40   model           Sensative Strips Comfort
     2020-12-06 19:01:40   modelConfig     sensative/stripscomfort.xml
     2020-12-06 19:01:40   modelId         019a-0003-000a
     2021-02-03 08:47:55   moisture        4.06 %
     2020-12-06 19:01:39   state           wakeupInterval 86400 1
     2021-02-02 13:11:00   timeToAck       0.029
     2021-02-02 13:11:00   transmit        OK
     2021-02-02 13:10:58   wakeup          notification
     2020-12-06 19:01:41   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d01 userIcon:0d01
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY CONFIGURATION ALARM WAKE_UP
   room       ZWave
   stateFormat luminance
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5

krikan

Die Nachrichten von NodeID 1f = Sensative Strips Comfort im Log enthalten (leider) keine Temperaturnachrichten.

Die von Dir genannten Nachrichten zu luminance und moisture der Command Class SENSOR_MULTILEVEL sehe ich im Log. Würde erwarten, dass temperature auch über diese CC gemeldet wird. Im Log müsste dann ARG für ID 3f so beginnen:
..310501. Gibt es aber nicht.

Dann gibt es noch die von Dir erwähnte Alarm-Meldung über CC ALARM aka NOTIFICATION.

Das wars an Nachrichten für NodeID 1f. Probleme auf FHEM-Seite sehe ich keine; es gibt einfach keine temperature-Nachricht.

Gruß, Christian

Parador

Hallo Christian,

danke für Dein schnelles Durchsehen der Nachrichten. Du beschreibst ja aber genau was ich nicht verstehe: Der "Sensative Strips Comfort" dürfte m.W. nach keine Werte für "moisture" liefern, sondern nur "Temperatur" und "Umgebungslicht (LUX)" und Baterieladung...
https://sensative.com/sensors/strips-zwave/comfort/

Kann es sein, dass hier Temperatur geliefert und von FHEM als "moisture" interpretiert wird?

ich habe kein "Homee" aber hier sind die Werte drinnen ... https://www.tomssmarthome.de/sensative-strips-comfort/ => Sorry habe keine Ahnung wie!

Es gibt noch einen anderen Strips "Drip" der u.a. Wasserwerte liefert, mir wurde aber vom Sensative Support bestätigt, dass ich einen "Comfort" verwende. https://sensative.com/sensors/strips-zwave/drip/



krikan

Zitat von: Parador am 04 Februar 2021, 15:06:12
Kann es sein, dass hier Temperatur geliefert und von FHEM als "moisture" interpretiert wird?
Möglich, wenn ich bzw. FHEM das Telegramm falsch interpretiere, der Aufbau sich geändert hätte oder ...
Das erkenne ich aber auch nach Blick in die aktuellen Specs nicht.
Der Telegrammaufbau ergibt sich aus: https://www.silabs.com/documents/login/miscellaneous/SDS13781-Z-Wave-Application-Command-Class-Specification.pdf
Die Sensortypen stehen in: SDS13812-Multilevel-Sensor-Command-Class.xlsx

Die Node-ID 3f liefert laut Log nur die Sensortypen 1f (=Moisture) und 03 (=Illuminance) und eben nicht 01 für Air temperature. Die Senortypen passen auch zur SDS13812 und der CC V5 des Sensors.

Man könnte natürlich als Spezialfall für den Sensor den Sensortyp 1f gegen die Specs als Air temperature interpretieren, aber das halte ich beim momentan Wissenstand für falsch.

Darum leider bisher keine Idee, wie das an FHEM liegen könnte.

Gruß, Christian