Da sich in diesem Thread lange nichts getan hat, melde ich mich mit meinem grundlegenden Problem zu Wort

Bei mir will das Triggern der Temperaturen (Soll und Ist) und der Ventilposition einfach nicht klappen - sicher mache ich einen Fehler, den ich aber im Moment nicht selbst finde.
Deshalb rufe ich an diesem kalten Sonntagmorgen um Hilfe:
Heute (ca. 10:00 Uhr) habe ich die letzte Meldung des Thermostaten von ca. 5:00 Uhr bekommen.
Das verbose-Attribut des MAX-Device habe ich auf 5 stehen, jedoch finde ich im Logfile keinerlei Einträge.
Hier das List des Thermostaten, den ich per CUL mit dem RasPi verbunden habe.
Internals:
DEF HeatingThermostat 06abee
FUUID 5c6aa999-f33f-aab4-ad04-7fbd520454a70239
IODev cm
NAME EG_Heizkoerperthermostat_Buero
NR 464
NTFY_ORDER 50-EG_Heizkoerperthermostat_Buero
STATE 22.0°C
SVN 22368
TYPE MAX
TimeSlot 0
addr 06abee
devtype 1
type HeatingThermostat
READINGS:
2021-03-05 13:47:05 PairedTo 123456
2021-03-07 05:00:59 RSSI -47
2021-03-05 13:47:05 SerialNr JMD3037823
2019-02-07 13:58:04 TimeInformationHour 0
2021-03-07 05:00:59 battery ok
2021-03-07 05:00:59 batteryState ok
2020-10-04 06:44:05 comfortTemperature 21.5
2021-03-07 05:00:59 desiredTemperature 22.0
2021-03-07 05:00:59 deviation -1.5
2019-10-30 15:19:49 ecoTemperature 16.0
2021-03-05 13:47:13 error Invalid command/argument 81190000
2021-03-05 13:47:05 firmware 1.6
2021-03-07 05:00:59 gateway 1
2019-03-05 09:23:00 groupid 0
2021-03-07 01:45:09 lastTimeSync 2021-03-07 01:45:09
2021-03-07 05:00:01 lastcmd desiredTemperature 22.0
2020-11-01 17:15:15 maximumTemperature 23.0
2019-03-16 09:58:36 measurementOffset 0
2020-11-01 17:15:40 minimumTemperature 5.0
2021-03-07 05:00:59 mode manual
2021-03-07 05:00:00 msgcnt 39
2021-03-07 05:00:59 panel unlocked
2021-03-07 05:00:59 peerIDs 000000
2021-03-07 05:00:59 peerList Broadcast
2021-03-07 05:00:59 rferror 0
2021-03-07 05:00:59 state 22.0°C
2021-03-07 05:00:59 temperature 20.5
2021-03-05 13:47:05 testresult 255
2021-03-07 05:00:59 valveposition 94
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-0-Sat-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-0-Sat-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-1-Sun-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-1-Sun-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-2-Mon-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-3-Tue-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-4-Wed-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-5-Thu-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-6-Fri-temp 16.0 °C / 21.0 °C / 16.0 °C / 16.0 °C
2020-11-09 09:26:05 weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:00 / 05:00-20:00 / 20:00-23:55 / 23:55-24:00
2020-11-01 17:16:48 windowOpenDuration 15
2019-03-16 09:58:36 windowOpenTemperature 12
Attributes:
IODev cm
alias EG Heizkoerper Buero
event-min-interval desiredTemperature:120, temperature:120, valveposition:120
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading desiredTemperature, temperature, valveposition
fm_type temp,tempbutton,desiredtemperature
icon heizung.0
model HeatingThermostat
room Büro,Favourites,MAX-Devices,Heizung
scanTemp 1
userReadings onlyAutoMode { return „1“;;}
verbose 5
Wundern tut mich im List, dass das Reading 'mode' auf 'manual' steht obwohl ich auf 'userReadings onlyAutoMode { return „1“;;}' konfiguriert habe.
Kann mir jemand helfen oder brauchts noch weiter Hinweise von mir?