Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate

Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

langerhannes

Hallo John,

mein HT hat heute zum zweiten Mal in dieser Woche nicht den geplanten Wechsel in den ECO Modus durchgeführt.

Im Log habe ich folgenden Beitrag:

Argument "eco" isn't numeric in numeric ge (>=) at ./FHEM/99_UtilsMaxScan.pm line 361.

Kannst Du mir hierzu helfen?

Gruß

Langerhannes

FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390

MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten

John

Hallo Langerhannes,
ich glaube den Fehler gefunden zu haben.

Ich bitte dich noch einige Fragen zu beantworten, damit ich meine "Theorie" bestätigen kann.

1. MaxScan_SetTemp wird vermutlich von Heating_Control aufgerufen , das wiederum für die Temperatur den Wert "eco" verwendet.
    Richtig ?

2. Der Fehler kann dann passieren, wenn ein Fenster offen ist und ein neuer Sollwert "eco" oder "comfort" geschrieben wird.
    Kann das so gewesen sein ?

3. Gibt es zu diesem Zeitpunkt in der Logdatei einen Eintrag nach der Form ?
     "...no action due open window, but store to TempBeforeWindOpen: eco"
   Dies hängt jedoch vom Verbose-Level ab.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

pnewman

Hallo John,

Du hast mich hier auf etwas hingewiesen:
Zitat von: John am 11 Oktober 2013, 19:43:31
Du hast offensichtlich ein Ressourcen-Problem.
Entweder gibt es einen Mechanismus, der zu oft sendet oder der Empfang ist zu schlecht und die
Credits schwinden, weil CUL häufig wiederholen muss.

Kann mein Ressourcen-Problem daran gelegen haben, dass ich zwei Heizungs-Thermostate gescannt habe die von einem Wandthermostaten kontrolliert wurden?

Ich glaube das ich dies hier irgendwo gelesen habe, von Jurij???
Ich teste dies mal und berichte dann hier.

Gruß
pnewman
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung

John

Hallo pnewman,
da das Wandthermostat, sowohl Istwert, wie auch Sollwert an die Thermostate liefert, wäre es der richtige Partner für den Scanner.

Das Szenario wäre dann:
   die beiden Thermostate durch entfernen von ScanTemp rausnehmen und dafür den Wandthermostat scannen.

Dazu muss man dem Scanner klarmachen dass auch Wandthermostate mögliche Scanpartner sind, aber das ist machbar.

Kannst du mir  bitte das Ergebnis des folgenden Befehls zusenden, damit ich klären kann ob die Voraussetzungen passen.
list <wandThermostat-name>

Wenn es klappt bedeutet dies, dass du statt der 2 Thermostate nur 1 Wandthermostat scannen müsstest,
was das Sendeaufkommen reduziert.
Die beiden Thermostate müssten eigentlich derzeit bis auf valvePosition exakt dasselbe liefern, ist das für Istwert und Sollwert der Fall ?


John

CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

langerhannes

Hallo John,

zu 1. ich denke auch, dass es vom HC kommt

zu 2. ja, kurz vorher ist das Fenster geschlossen worden

zu 3. leider nicht, mein Loglevel war auf 5, ich habe es jetzt auf 3 gestellt! Und werde es versuchen nachzustellen!

Gruß

Langerhannes
FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390

MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten

pnewman

#170
Hallo John,

hier die Antwort auf list Wandthermostat:

Internals:
   CULMAX0_MSGCNT 62
   CULMAX0_RAWMSG Z0C3B044207926E07A7480022E6
   CULMAX0_TIME 2013-10-17 22:16:05
   DEF        WallMountedThermostat 07926e
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     62
   NAME       T_Wohn
   NR         58
   RSSI       -56.5
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       07926e
   backend    CULMAX0
   rferror    0
   type       WallMountedThermostat
   Readings:
     2013-09-24 23:10:47   TimeInformationHour 2
     2013-10-17 22:15:51   battery         ok
     2013-09-24 23:07:04   comfortTemperature 21.0
     2013-10-17 22:16:05   desiredTemperature 17.0
     2013-10-17 22:15:51   displayActualTemperature 1
     2013-09-24 23:07:04   ecoTemperature  17.0
     2013-09-28 22:21:06   groupid         1
     2013-09-24 23:07:04   maximumTemperature 30.5
     2013-09-24 23:07:04   minimumTemperature 4.5
     2013-10-17 22:15:51   mode            auto
     2013-10-17 22:00:00   msgcnt          135
     2013-10-17 22:16:05   state           17.0 °C
     2013-10-17 22:16:05   temperature     23.0
     2013-10-11 19:42:02   watchShutter    Fenster_Balkontuer
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-0-Sat-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-0-Sat-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-1-Sun-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-1-Sun-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-2-Mon-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-2-Mon-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-3-Tue-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-3-Tue-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-4-Wed-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-4-Wed-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-5-Thu-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-5-Thu-time 00:00-00:00
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-6-Fri-temp 15.0 °C
     2013-09-28 22:51:24   weekprofile-6-Fri-time 00:00-00:00
   Internals:
     interfaces thermostat;temperature;battery
Attributes:
   group      Erdgeschoss
   icon       temp_temperature
   room       Wohnzimmer


Die Kurve vom Wandthermostaten habe ich angehängt.

Natürlich war ich wieder zu voreilig und habe die Kurven der beiden Heizungs-Thermostaten gelöscht.

Sie sahen dank des Scanners aber genauso aus wie die T_Wohn, nur mit Ventilstellung!


Ich hoffe es Hilft.

Gruß
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung

John

Zitat von: langerhannes am 17 Oktober 2013, 22:07:17
Hallo John,

zu 1. ich denke auch, dass es vom HC kommt

zu 2. ja, kurz vorher ist das Fenster geschlossen worden

zu 3. leider nicht, mein Loglevel war auf 5, ich habe es jetzt auf 3 gestellt! Und werde es versuchen nachzustellen!

Hallo Langerhannes
ich habe den Fehler gefunden.
Der tritt nur mit Fensterkontakt auf und nur dann, wenn das Fenster offen ist, und ein Sollwert-Alias wie eco,comfort gesetzt wird.
Anbei die aktualisierte Version 1.04c.

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

John

Hallo Ralf,
ich finde die Grafik nun fast noch interessanter als die list-Ausgabe.

Es sieht so als, als wären das sehr viele Temperatur-Istwerte in der Grafik.

Beim Thermostat tut sich da manchmal über Stunden nichts, ohne Scanner.

Braucht das Wandthermostat dann überhaupt den Scanner ?

Kannst du mal bitte von einem relativ statischen Teil der Kurve (wenig Temperaturänderung) einen Log-Auszug hier reinstellen ?

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

pnewman

#173
Hallo,

kann es sein, dass der Scanner schon auf den Wandthermostat zugreift?

Jedenfalls schaltet dieser regelmäßig von "auto" auf "manu" .

Events:
2013-10-17 23:31:20 Global global DELETED MAXSCAN.SHUTTER.EVENT
2013-10-17 23:31:20 Global global DEFINED MAXSCAN.SHUTTER.EVENT
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Schlaf nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Schlaf nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Schlaf eco
2013-10-17 23:31:33 MAX T_Wohn desiredTemperature eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.T_Wohn nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.T_Wohn nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.T_Wohn eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Zoe nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Zoe nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Zoe eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Bad nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Bad nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Bad eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_GWC nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_GWC nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_GWC eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Amelie nextUpdate: 18.10.2013 00:05:00
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Amelie nextValue: eco
2013-10-17 23:31:33 Heating_Control HC.HZ_Amelie eco
2013-10-17 23:31:34 MAX HZ_Zoe mode: manual
2013-10-17 23:31:34 MAX HZ_Zoe battery: ok
2013-10-17 23:31:34 MAX HZ_Zoe desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:31:34 MAX HZ_Zoe 17.0 °C
2013-10-17 23:31:34 MAX HZ_Zoe watchShutter: Fenster_Zoe
2013-10-17 23:31:35 MAX T_Wohn mode: manual  <---------------------------Hier noch manu
2013-10-17 23:31:35 MAX T_Wohn battery: ok
2013-10-17 23:31:35 MAX T_Wohn displayActualTemperature: 1
2013-10-17 23:31:35 MAX T_Wohn desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:31:35 MAX T_Wohn 17.0 °C
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer mode: manual
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer battery: low
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer temperature: 23.0
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer valveposition: 0
2013-10-17 23:32:07 MAX HZ_Tuer 17.0 °C
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke mode: manual
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke battery: low
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke temperature: 23.0
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke valveposition: 0
2013-10-17 23:32:13 MAX HZ_Ecke 17.0 °C
2013-10-17 23:33:37 MAX T_Wohn temperature: 23.2
2013-10-17 23:33:37 MAX T_Wohn desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:33:37 MAX T_Wohn 17.0 °C
2013-10-17 23:33:37 MAX HZ_Tuer mode: manual
2013-10-17 23:33:37 MAX HZ_Tuer battery: low
2013-10-17 23:33:37 MAX HZ_Tuer desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:33:37 MAX HZ_Tuer 17.0 °C
2013-10-17 23:36:23 MAX HZ_Schlaf desiredTemperature 17.0
2013-10-17 23:36:24 MAX HZ_Schlaf mode: manual
2013-10-17 23:36:24 MAX HZ_Schlaf battery: low
2013-10-17 23:36:24 MAX HZ_Schlaf desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:36:24 MAX HZ_Schlaf 17.0 °C
2013-10-17 23:36:24 MAX HZ_Schlaf watchShutter: Fenster_Schlaf
2013-10-17 23:36:28 MAX HZ_Amelie desiredTemperature 17.0
2013-10-17 23:36:31 CUL_MAX CULMAX0 packetsLost: 170
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf mode: manual
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf battery: low
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf temperature: 22.0
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf valveposition: 0
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf 17.0 °C
2013-10-17 23:36:41 MAX HZ_Schlaf watchShutter: Fenster_Schlaf
2013-10-17 23:37:46 MAX HZ_Bad desiredTemperature auto 17.0
2013-10-17 23:37:47 MAX HZ_Bad mode: auto
2013-10-17 23:37:47 MAX HZ_Bad battery: ok
2013-10-17 23:37:47 MAX HZ_Bad desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:37:47 MAX HZ_Bad 17.0 °C
2013-10-17 23:37:47 MAX HZ_Bad watchShutter: Fenster_Badezimmer
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad mode: auto
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad battery: ok
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad temperature: 22.3
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad valveposition: 0
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad 17.0 °C
2013-10-17 23:38:03 MAX HZ_Bad watchShutter: Fenster_Badezimmer
2013-10-17 23:38:19 MAX HZ_Zoe desiredTemperature auto 17.0
2013-10-17 23:38:20 MAX HZ_Zoe mode: auto
2013-10-17 23:38:20 MAX HZ_Zoe battery: ok
2013-10-17 23:38:20 MAX HZ_Zoe desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:38:20 MAX HZ_Zoe 17.0 °C
2013-10-17 23:38:20 MAX HZ_Zoe watchShutter: Fenster_Zoe
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe mode: auto
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe battery: ok
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe temperature: 21.8
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe valveposition: 0
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe 17.0 °C
2013-10-17 23:38:36 MAX HZ_Zoe watchShutter: Fenster_Zoe
2013-10-17 23:39:16 MAX T_Wohn temperature: 23.2
2013-10-17 23:39:16 MAX T_Wohn desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:39:16 MAX T_Wohn 17.0 °C
2013-10-17 23:39:16 MAX HZ_Tuer mode: manual
2013-10-17 23:39:16 MAX HZ_Tuer battery: low
2013-10-17 23:39:16 MAX HZ_Tuer desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:39:16 MAX HZ_Tuer 17.0 °C
2013-10-17 23:39:25 MAX HZ_Amelie desiredTemperature 17.0
2013-10-17 23:39:26 MAX HZ_Amelie mode: manual
2013-10-17 23:39:26 MAX HZ_Amelie battery: low
2013-10-17 23:39:26 MAX HZ_Amelie desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:39:26 MAX HZ_Amelie 17.0 °C
2013-10-17 23:39:26 MAX HZ_Amelie watchShutter: Fenster_Amelie
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie mode: manual
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie battery: low
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie temperature: 22.0
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie valveposition: 0
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie 17.0 °C
2013-10-17 23:40:42 MAX HZ_Amelie watchShutter: Fenster_Amelie
2013-10-17 23:42:00 MAX T_Wohn temperature: 23.2
2013-10-17 23:42:00 MAX T_Wohn desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:42:00 MAX T_Wohn 17.0 °C
2013-10-17 23:42:30 MAX HZ_GWC desiredTemperature auto 17.0
2013-10-17 23:42:31 MAX HZ_GWC mode: auto
2013-10-17 23:42:31 MAX HZ_GWC battery: ok
2013-10-17 23:42:31 MAX HZ_GWC desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:42:31 MAX HZ_GWC 17.0 °C
2013-10-17 23:42:31 MAX HZ_GWC watchShutter: Fenster_GWC
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC mode: auto
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC battery: ok
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC temperature: 22.0
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC valveposition: 0
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC 17.0 °C
2013-10-17 23:42:47 MAX HZ_GWC watchShutter: Fenster_GWC
2013-10-17 23:42:51 MAX T_Wohn mode: auto <---------------------------Hier auf auto
2013-10-17 23:42:51 MAX T_Wohn battery: ok
2013-10-17 23:42:51 MAX T_Wohn displayActualTemperature: 1
2013-10-17 23:42:51 MAX T_Wohn desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:42:51 MAX T_Wohn 17.0 °C
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Tuer mode: auto
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Tuer battery: low
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Tuer desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Tuer 17.0 °C
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Ecke mode: auto
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Ecke battery: low
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Ecke desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:43:33 MAX HZ_Ecke 17.0 °C
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer mode: auto
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer battery: low
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer temperature: 23.2
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer valveposition: 0
2013-10-17 23:44:08 MAX HZ_Tuer 17.0 °C
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke mode: auto
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke battery: low
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke desiredTemperature: 17.0
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke temperature: 23.2
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke valveposition: 0
2013-10-17 23:44:13 MAX HZ_Ecke 17.0 °C

Oder ????

ZitatKannst du mal bitte von einem relativ statischen Teil der Kurve (wenig Temperaturänderung) einen Log-Auszug hier reinstellen ?
Welchen LOG-Auszug benötigst Du genau?

ZitatBraucht das Wandthermostat dann überhaupt den Scanner ?
Ich denke nicht! Denn die Kurve sah schon immer so detailiert aus!


Edith:23:59

Alle 12min kommen die Daten der einzelnen Heizung-Thermostate!!!

Gruß
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung

John

Hallo Ralf,
ich habe keinen Wandthermostat, daher die "blöden" Fragen.

1. Was passiert am Wandthermostat, wenn du am Heizungsthermostat den
     a. den Sollwert
     b. die Betriebsart (auto/manu)
   veränderst ?
   Übernimmt es beides vom Heizungsthermostat ?

2. Wenn ja, dann nimm bitte beide Heizungsthermostate beim Scanner raus
   Ist die Kurve vom Wandthermostat nun immer noch mit so vielen Scans behaftet oder werden es weniger ?

Aber da muss heute nicht mehr sein.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

pnewman

#175
Hallo John,

ich habe bereits beide Heizkörper-Thermostate aus dem Scanner genommen, als ich dies oben gepostet habe, um zu testen ob meine Ressourcen immer noch so aufgefressen werden.

Nun stelle ich fest, dass alle 12min die Thermostate, Wand wie Heizung, die Betriebsart wechseln! "auto" zu "manu"

Da ich alle drei miteinander verbunden habe "associate" wechseln alle die Betriebsart wenn ich an einem diese wechsel.
Ebenfalls nehmen alle die Temperatur an die ich an einem von Ihnen einstelle.

Die Kurve vom Wandthermostat war vor Inbetriebnahme des Scanners die einzige detaillierte Kurve!

Es gibt keine "blöden" Fragen! Nur unpräzise Antworten! ;-)



Gruß
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung

John

Hallo Ralf

ZitatDa ich alle drei miteinander verbunden habe "associate" wechseln alle die Betriebsart wenn ich an einem diese wechsel.
Ebenfalls nehmen alle die Temperatur an die ich an einem von Ihnen einstelle.
Das finde ich ja bemerkenswert, ich dachte dass das WT der "Chef" ist. Aber WT und HT scheinen gleichberechtigt zu sein.
Unabhängig wo man Sollwert/Betriebart ändert, werden die anderen Partner informiert und führen ihre Datenbasis nach.

ZitatNun stelle ich fest, dass alle 12min die Thermostate, Wand wie Heizung, die Betriebsart wechseln! "auto" zu "manu"

Wenn der Scanner nicht mehr die beiden Thermostate (type=HeatingThermostat) bedient, wer schaltet dann die Betriebsart um ?

Der Scanner berücksichtigt nur Geräte mit type=Heatingthermostat.*, als wird er das Wandthermostat (type=WallMountedThermostat)
nicht bedienen.

Kannst du bitte mal verbose auf 2 nehmen und mir die Logdatei zukommen lassen ?

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

pnewman

#177
Hallo John,

welchen Thermostaten meinst Du damit?
ZitatKannst du bitte mal verbose auf 2 nehmen und mir die Logdatei zukommen lassen ?

Ich habe mal global verbose auf 2 genommen und nichts erreicht, also gehe ich davon aus, Du meinst einen Thermostaten!
Welchen? Wand, Heizung 1, Heizung 2, oder alle?


Ich füge schon mal meine fhem.cfg an.

Gruß
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung

John

gerne auch für alle 3.

Wenn du den Scanner beendest, ist dann auch das Umschaltend des Modes (Auto/Manu) beendet ?

John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP

pnewman

#179
Hallo John,

ich habe jetzt mal im oberen Post meine fhem.cfg angehängt, damit Du sehen kannst, das attr "Thermostat" scanTemp 1 nicht gesetzt ist im Wohnzimmer.

Dann habe ich  attr HZ_Ecke verbose 2 , attr HZ_Tuer verbose 2 und attr HZ_T_Wohn verbose 2 in fhem eingegeben.

War dies bis hierhin richtig?


Den Scanner habe ich beendet indem ich aus der fhem.cfg die attr xxx scanTemp 1 gelöscht habe.


Gruß
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung