[gelöst] HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht pairen

Begonnen von Mitch, 04 Dezember 2020, 14:24:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Hallo,

mir ist heute was blödes passiert: Ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM eingebaut und gepairt. So weit so gut, Autocreate hat das Device angelegt und es lies sich schalten.

Wegen einer anderen Geschichte musste ich meinen Proxmox neu starten und somit war die fhem.cfg weg, weil noch nicht gespeichert.

Jetzt wollte ich den HM-LC-Sw1PBU-FM nochmal anlernen/pairen, geht aber nicht.
Habe ihn jetzt schon ziegmal zurück gesetzt, hilft alles nichts.

Kann das an der VCCU liegen? Hat die den irgendwie auf eine "Blocklist" gesetzt?

Ich kann sehen, es gibt es Device als Reading in der VCCU "unknown_4906F5", das müsste der Schalter sein.
Aber auch wenn ich in der VCCU set clear unknowDev mache, hilft es nichts.

Ich bin ratlos  :-[
FHEM im Proxmox Container

frank

#1
ZitatJetzt wollte ich den HM-LC-Sw1PBU-FM nochmal anlernen/pairen, geht aber nicht.
Habe ihn jetzt schon ziegmal zurück gesetzt, hilft alles nichts.
gepairt war er ja schon, also eigentlich überflüssig.

dir fehlt aber wahrscheinlich das device in fhem.
wenn autocreate aktiv ist, sollte das device auch auftauchen.

hat er sich vielleicht versteckt? => "list TYPE=CUL_HM"

edit: gibt fhem.log hinweise?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mitch

Nein versteckt hat sich da nichts.

Ich habe hier noch einen Schalter (leider mit einem Defekt, vermutlich ELKO), da hatte ich das gleiche Problem.
Dieser ist aber nicht eingebaut, somit konnte ich die Seriennummer ablesen und dann über diese 2X das Pairing anstossen.
Nun geht dieser.

Leider ist der andere eingebaut und ich komme nicht an die Seriennummer.
FHEM im Proxmox Container

frank

1x kurz auf den config-taster drücken, sendet die seriennummer.
beim io verbose hochdrehen und in fhem.log nach der anlernmessage suchen.
darin ist die sn hex-codiert enthalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mitch

#4
Danke, habe ich probiert, aber da sind ziemlich viele "Zahlen"  :-[

Habe es jetzt so hinbekommen, tausend Dank!
FHEM im Proxmox Container

frank

Zitat2020.12.04 15:13:44 5: HMUARTLGW HMWLANGW_BUERO recv: 01 05 00 00 2E msg: 72 84 00 4906F5 000000 2800694E45513031333132333410010100
DEF=4906F5
SN=NEQ0131234
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mitch

Cool, Danke, jetzt weis ich das nächste Mal wo ich suchen muss.

Wieder was gelernt!
FHEM im Proxmox Container

frank

zum ausdrucken der wichtigsten device daten:
get hminfo param -dv DEF serialNr firmware model subType
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mitch

FHEM im Proxmox Container