Autor Thema: Einbinden von MAX! Heizkörperthermostat + klappt nicht - 2  (Gelesen 9416 mal)

Offline housekeeper

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 162
    • http://Nein
Aw: Einbinden von MAX! Heizkörperthermostat + klappt nicht - 2
« Antwort #15 am: 15 März 2013, 18:01:32 »
Sieht gut aus! Was habe ich gemacht ?

1. Die beiden Zeilen in 14_CUL_MAX.pm vertauscht, wie vorgeschlagen.

2. Alles was mit MAX! zu tun hat löschen, rfmode MAX ebenfalls.

3. Shutdown Restart

4. CUL rfmode auf MAX

5. Heizkörperthermostat in Fabrikzustand zurückversetzen

6. Datum und Uhrzeit eingeben, nach Eingabe der Minuten taucht CULMAX0 in FHEM auf.

7. CULMAX0 auf "pairmode" setzen

8. BOOST 3+ Sekunden drücken, anschließend ist " MAX_05da08" vorhanden, mit FileLog und allem drum und dran. Mein "handgestrickter" sah irgendwie sparsamer aus.

Super Teamwork, Gruppenumarmung!

housekeeper

Offline housekeeper

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 162
    • http://Nein
Aw: Einbinden von MAX! Heizkörperthermostat + klappt nicht - 2
« Antwort #16 am: 22 März 2013, 09:05:32 »
Nach update von gerade eben auf $Id: 14_CUL_MAX.pm 2959 2013-03-21 15:12:52Z mgehre $ ist das Problem erledigt, Danke Matthias.