FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic

dimmer bleibt im state set_xxx hängen

(1/7) > >>

justme1968:
hallo martin,

ich habe gerade das problem das alle dimmer beim 'set on' oder 'set off' danach im state set_xxx stehen bleiben. und das nur der virtLevel richtig auf on oder off gesetzt wird. bei 'set 40' oder jedem anderen level geht es aber.

mit einem 'attr stateFormat virtLevel' passt zwar alles in der anzeige aber in einer structure geht natürlich ohne on und off nichts mehr richtig.

ist das so beabstichtigt ?

gruss
  andre

martinp876:
Hallo Andre,

hoert sich nicht korrekt an....
liegt evtl an der rampe, die bei 'set 40' gesetzt wird und bei on nicht...
Welches Device hast du?
Kannst du auch ein list device schicken? Und aller seiner channels?
und ein messagelog auch noch...

werde versuchen es zu reproduzieren.

Gruss
Martin

justme1968:
hallo martin,

das eine ist ein HM-LC-Dim1PWM-CV mit allen virtuellen channels definiert, das andere ein HM-LC-Dim1TPBU-FM ohne channels (nur das device definiert).

es passiert auch nur bei den beiden dimmern. ein HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert noch ganz normal.

mehr heute abend.

gruss
  andre

martinp876:
hab das Problem - verbesserung kommt heute

justme1968:
klasse.

wollte gerade die logs produzieren.

gruss
  andre