HM-LAN-CFG zerschossen? Kein pairing möglich

Begonnen von addy75, 15 März 2013, 00:21:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

addy75

Ein Hallo in die Runde,

ich habe folgendes Problem mit dem Homematic Lan Adapter und der aktuellen FHEM Version.
Der Adapter hat bisher mit dem Wandthermostat klaglos seinen Dienst verrichtet. Daten wurden problemelos hin und her versandt.

Heute habe ich versucht meine neuen Rollladen Aktuatoren (HM-LC-Bl1PBU-FM) anzulernen und das Drama begann.

Ich habe versucht das Pairing über das Pulldown-Menü und die Kommandozeile auf der Webseite versucht.

Im Log tauchte nur folgendes Auf

2013.03.14 22:50:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem?detail=HMLAN&detail=HMLAN&dev.setHMLAN=HMLAN&cmd.setHMLAN=set&arg.setHMLAN=hmPairForSec&val.setHMLAN=180
2013.03.14 22:50:41 5: Cmd: >set HMLAN hmPairForSec 180<
2013.03.14 22:50:41 5: Triggering HMLAN (1 changes)
2013.03.14 22:50:41 5: Notify loop for HMLAN hmPairForSec 180
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem?detail=HMLAN
2013.03.14 22:50:42 4: /fhem?detail=HMLAN / RL: 1873 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58944 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58940 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem/css/style.css
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58956 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58946 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58940 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.14 22:50:42 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMLAN","hmPairForSec","")}<
2013.03.14 22:50:42 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.03.14 22:50:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58956 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.14 22:50:42 5: Cmd: >{AttrVal("HMLAN","room","")}<
2013.03.14 22:50:42 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.14 22:50:45 5: HMLAN_Send:  K
2013.03.14 22:50:45 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315246,1C6773,130480,0002B385,0000

2013.03.14 22:50:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315246 d:1C6773 O:130480 m:0002B385 IDcnt:0000
2013.03.14 22:50:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-03.log
2013.03.14 22:50:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58946 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.14 22:50:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58944 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.14 22:50:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58940 GET /fhem/css/style.css
2013.03.14 22:50:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58956 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.14 22:50:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.03.14 22:50:55 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58940 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.14 22:51:06 5: HMLAN/RAW: /E1AD8D3,0000,000305D4,FF,FFC9,7B86701AD8D300000000CE3C

2013.03.14 22:51:06 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1AD8D3   stat:0000 t:000305D4 d:FF r:FFC9 m:7B86701AD8D300000000CE3C
2013.03.14 22:51:06 5: HMLAN dispatch A0C7B86701AD8D300000000CE3C::-55:HMLAN
2013.03.14 22:51:06 5: Triggering WZ_Thermostat (3 changes)
2013.03.14 22:51:06 5: Notify loop for WZ_Thermostat T: 20.6 H: 60
2013.03.14 22:51:10 5: HMLAN_Send:  K
2013.03.14 22:51:10 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315246,1C6773,130480,00031538,0000

2013.03.14 22:51:10 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315246 d:1C6773 O:130480 m:00031538 IDcnt:0000
2013.03.14 22:51:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem?room=Unsorted&cmd=set+HMLAN+hmPairForSec+180
2013.03.14 22:51:16 5: Cmd: >set HMLAN hmPairForSec 180<
2013.03.14 22:51:16 5: Triggering HMLAN (1 changes)
2013.03.14 22:51:16 5: Notify loop for HMLAN hmPairForSec 180
2013.03.14 22:51:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:58938 GET /fhem?room=Unsorted
2013.03.14 22:51:16 4: /fhem?room=Unsorted / RL: 1251 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip


Ich dachte es liegt an meiner Installation, also neu installiert aber das Ergebnis war und ist das gleiche.
Die Software HM-Lan-Interface-konfigurieren findet den Adapter ohne Probleme. Firemware ist auch aktuell, das Update startet auch.
Die Software HM-Komponenten-konfigurieren findet nach Eingabe der Seriennummer / des AES Key den Adapter.
Das Verbinden scheitert jedoch. Nach einigen Versuchen hängt sich die Software auf, deinstallieren bringt nichts. Die Software will sich beim Starten sofort mit den
Eingegeben Daten und dem Adapter verbinden und friert sofort wieder ein.


Was kann ich hier machen, wie die Software ans laufen bringen?
Kann man den Lan Adapter irgendwie restten, ist er defekt?
Was schlagt ihr vor?

Besten Dank im Vorraus


addy75

Hat niemand eine Idee?

FHEM findet den LAN Adapter ohne Probleme, er sendet und empfängt artig jedoch geht bzgl. ihn zum pairen zu bewegen nichts.
Der HomeMatic Konfigurator kommt auch nur bis "Verbindung wird hergestellt" :(

Fennek

Hallo

ich versuche es mal :-)

Die Netzwerkkonfiguration des HMLAN unter Desktop Hilfsprogramme - HomeMatic-Lan-Interface konfigurieren ausführen,
vorher Fhem beenden.
unter Change IP Settings
AES deaktivieren, und am besten statische IP-Adresse in Deinem Range vergeben


(siehe Anhang / see attachement)


Software beenden

Fhem starten
in der fhem.cfg die config kontrollieren

sollte ungefähr so aussehen

Zitatdefine HMLAN1 HMLAN 192.168.0.10:1000
attr HMLAN1 hmId xxxxxx
attr HMLAN1 room z_System

mach erstmal das geschriebene dann sehen wir weiter. :-)
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's

addy75

Hi,

danke, habe ich nochmals kontrolliert. Bis auf den Raum ist es wie gehabt.

Fennek

nabend,

sieht eigentlich ganz gut aus.

ist autocreate activ?

gib nochmal in der kommandozeile HMLAN hmPairForSec 180 ein und dann <ENTER>

nun drückst Du mal zu Test an Deinem TC die OK Taste länger als 5s

ein Countdown beginnt und endet mit OK oder NOK.

Jetzt ins log schauen und die Zeilen ab den HMLAN hmPairForSec mal posten.

Eine Alternative für HMLAN hmPairForSec ist HMLAN hmPairSerial <10 digit Device Seriennummer> (das gepairt werden soll).
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's

addy75

Hallo Andreas,

mit dem TC funktioniert es nach 2 Sekundde -> OK

Das Doofe beim Pairen mit der SN ist, dass ich die Schalter dann wieder ausbauen muss :(

Hier das LOG

2013.03.16 14:02:43 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-03.log
2013.03.16 14:02:51 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.2:55286
2013.03.16 14:02:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54918 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.16 14:02:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54914 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.16 14:02:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54965 GET /fhem/css/style.css
2013.03.16 14:02:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:55286 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.16 14:02:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.03.16 14:02:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.16 14:02:57 5: HMLAN_Send:  K
2013.03.16 14:02:57 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315246,1C6773,130480,04B5D864,0000

2013.03.16 14:02:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315246 d:1C6773 O:130480 m:04B5D864 IDcnt:0000
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem?detail=HMLAN&detail=HMLAN&dev.setHMLAN=HMLAN&cmd.setHMLAN=set&arg.setHMLAN=hmPairForSec&val.setHMLAN=180
2013.03.16 14:03:02 5: Cmd: >set HMLAN hmPairForSec 180<
2013.03.16 14:03:02 5: Triggering HMLAN (1 changes)
2013.03.16 14:03:02 5: Notify loop for HMLAN hmPairForSec 180
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem?detail=HMLAN
2013.03.16 14:03:02 4: /fhem?detail=HMLAN / RL: 1903 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem/css/style.css
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54914 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54965 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.16 14:03:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54918 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.16 14:03:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54965 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.16 14:03:03 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMLAN","hmPairForSec","")}<
2013.03.16 14:03:03 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN%22,%22hmPairForSec%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.16 14:03:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:55286 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.16 14:03:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.03.16 14:03:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54914 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2013.03.16 14:03:03 5: Cmd: >{AttrVal("HMLAN","room","")}<
2013.03.16 14:03:03 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL: 29 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.16 14:03:15 5: HMLAN/RAW: /E1AD8D3,0000,04B620CA,FF,FFC2,1F86701AD8D300000000CE35

2013.03.16 14:03:15 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1AD8D3   stat:0000 t:04B620CA d:FF r:FFC2 m:1F86701AD8D300000000CE35
2013.03.16 14:03:15 5: HMLAN dispatch A0C1F86701AD8D300000000CE35::-62:HMLAN
2013.03.16 14:03:15 5: Triggering WZ_Thermostat (3 changes)
2013.03.16 14:03:15 5: Notify loop for WZ_Thermostat T: 20.6 H: 53
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN/RAW: /E1AD8D3,0000,04B6365B,FF,FFC2,2084001AD8D30000002100394A4551303133373539325800FFFF

2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1AD8D3   stat:0000 t:04B6365B d:FF r:FFC2 m:2084001AD8D30000002100394A4551303133373539325800FFFF
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN dispatch A1A2084001AD8D30000002100394A4551303133373539325800FFFF::-62:HMLAN
2013.03.16 14:03:21 5: Triggering WZ_Thermostat (1 changes)
2013.03.16 14:03:21 5: Notify loop for WZ_Thermostat Activity:unknown
2013.03.16 14:03:21 3: Device WZ_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2013.03.16 14:03:21 3: CUL_HM pair: WZ_Thermostat thermostat, model HM-CC-TC serialNr JEQ0137592
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Send:  +1AD8D3,00,00,
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Send:  S734C1FD8,00,00000000,01,734C1FD8,01A0011304801AD8D300050000000000
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN/RAW: /R734C1FD8,0001,04B63769,FF,FFC3,0180021AD8D313048000

2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:R734C1FD8 stat:0001 t:04B63769 d:FF r:FFC3 m:0180021AD8D313048000
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN dispatch A0A0180021AD8D313048000::-61:HMLAN
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Send:  S734C20AD,00,00000000,01,734C20AD,02A0011304801AD8D3000802010A130B040C80
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN/RAW: /R734C20AD,0001,04B638FD,FF,FFC1,0280021AD8D313048000

2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:R734C20AD stat:0001 t:04B638FD d:FF r:FFC1 m:0280021AD8D313048000
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN dispatch A0A0280021AD8D313048000::-63:HMLAN
2013.03.16 14:03:21 5: HMLAN_Send:  S734C2240,00,00000000,01,734C2240,03A0011304801AD8D30006
2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN_Send:  K
2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315246,1C6773,130480,04B63A14,0001

2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315246 d:1C6773 O:130480 m:04B63A14 IDcnt:0001
2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN/RAW: /R734C2240,0001,04B63A92,FF,FFC1,0380021AD8D313048000

2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:R734C2240 stat:0001 t:04B63A92 d:FF r:FFC1 m:0380021AD8D313048000
2013.03.16 14:03:22 5: HMLAN dispatch A0A0380021AD8D313048000::-63:HMLAN
2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN/RAW: /E1AD8D3,0000,04B66EED,FF,FFB8,1FA2581AD8D31AD5180024

2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1AD8D3   stat:0000 t:04B66EED d:FF r:FFB8 m:1FA2581AD8D31AD5180024
2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN dispatch A0B1FA2581AD8D31AD5180024::-72:HMLAN
2013.03.16 14:03:35 5: Triggering WZ_Thermostat (1 changes)
2013.03.16 14:03:35 5: Notify loop for WZ_Thermostat actuator: 14 %
2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN/RAW: /E1AD518,0000,04B66F70,FF,FFBE,1F82021AD5181AD8D301011E0032

2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1AD518   stat:0000 t:04B66F70 d:FF r:FFBE m:1F82021AD5181AD8D301011E0032
2013.03.16 14:03:35 5: HMLAN dispatch A0E1F82021AD5181AD8D301011E0032::-66:HMLAN
2013.03.16 14:03:35 5: Triggering WZ_Heizungsventil (5 changes)
2013.03.16 14:03:35 5: Notify loop for WZ_Heizungsventil ValvePosition: 15 %
2013.03.16 14:03:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:54912 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-03.log


addy75

Guten Morgen,

ich habe gestern das Pairen mit der Seriennummer versucht.
Er hat den Schalter auch erkannt und angelegt. Statusinfos werden auch versandt.

Was ist nun noch zu tun?
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Pairen auch ohne direkte Eingabe der Seriennummer funktioniert?


Schalterlog
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA deviceMsg: 7 % (to HMLAN)
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA motor: up:7 %
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA 7 %
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA deviceMsg: 8 % (to HMLAN)
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA motor: up:8 %
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA 8 %
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA deviceMsg: 9 % (to HMLAN)
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA motor: up:9 %
2013-03-17_11:18:23 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA 9 %
2013-03-17_11:19:18 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA deviceMsg: on (to HMLAN)
2013-03-17_11:19:18 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA motor: stop:on
2013-03-17_11:19:18 CUL_HM_blindActuator_1BCAFA on



Log
2013.03.16 19:54:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:JEQ0315246 d:1C6773 O:130480 m:05F79501 IDcnt:0002
2013.03.16 19:54:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57313 GET /fhem?room=CUL_HM&cmd=set+HMLAN+hmPairSerial+JEQ0117635
2013.03.16 19:54:25 5: Cmd: >set HMLAN hmPairSerial JEQ0117635<
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN_Send:  S748D885B,00,00000000,01,748D885B,628401130480000000010A4a455130313137363335
2013.03.16 19:54:25 5: Triggering HMLAN (1 changes)
2013.03.16 19:54:25 5: Notify loop for HMLAN hmPairSerial JEQ0117635
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN/RAW: /R748D885B,0002,00000000,FF,7FFF,628401130480000000010A4A455130313137363335

2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:R748D885B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:628401130480000000010A4A455130313137363335
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN_Parse: discard
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57313 GET /fhem?room=CUL_HM
2013.03.16 19:54:25 4: /fhem?room=CUL_HM / RL: 2101 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 /
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN/RAW: /E1BCAFA,0000,05F7A9F6,FF,FFBB,6280001BCAFA13048021006A4A45513031313736333530010100

2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN S:E1BCAFA   stat:0000 t:05F7A9F6 d:FF r:FFBB m:6280001BCAFA13048021006A4A45513031313736333530010100
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN dispatch A1A6280001BCAFA13048021006A4A45513031313736333530010100::-69:HMLAN
2013.03.16 19:54:25 3: CUL_HM pair: CUL_HM_blindActuator_1BCAFA blindActuator, model HM-LC-Bl1PBU-FM serialNr JEQ0117635
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN_Send:  S748D8A43,00,00000000,01,748D8A43,63A0011304801BCAFA00050000000000
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57318 GET /fhem/icons/favicon
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57316 GET /fhem/js/svg.js
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57319 GET /fhem/js/fhemweb.js
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57313 GET /fhem/css/style.css
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57318 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2013.03.16 19:54:25 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.2:57313 GET /fhem/icons/icoEverything
2013.03.16 19:54:25 5: HMLAN/RAW: /R748D8A43,0001,05F7AC57,FF,FFBB,6380021BCAFA13048000

addy75

So, mittels direktem Pairen über die Seriennummer ging es dann doch.
Mit etwas Wille habe ich alle Schalter angelernt bekommen. Glücklicherweise steht die Seriennummer auf den Packungen drauf, so dass man sie nicht wieder ausbauen muss.

Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass der Rollladen bei Set_50% auch in der Wirklichkeit bei 50% stehen bleibt,
und zu guter Letzt brauche ich noch ein Button "Alle Hoch" und "Alle runter".

FHEM kann richtig Spaß machen, wenn man beginnt, die Logik bzw. die ganzen Logs etc. zu verstehen.

/OT

macht es einen Unterschied ob FHEM unter Root-Rechten oder dem Boxuser99 läuft?


martinp876

Hi Andy,

Wenn dir mal wieder ein Device 'verloren' geht:
die HMID bekommst du, wenn du einfach einen Taster drueckst - steht dann in den logs.
dann solltest du ein
define test CUL_HM <hmid> machen koennen

und dann ein
set test getSerial

das geht auch ohne Schachtel ;-). Habe es aber noch nicht bei ungepairten devices probiert...
Martin

Fennek

Hi Addy75,

freut mich das es doch noch geklappt hat.

Sorry, ich war das ganze WE unterwegs und konnte mich nicht so richtig damit auseinandersetzen.

@Martin

wieder was gelernt :-)
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB