Autor Thema: EnOcean FSB12 teach-in  (Gelesen 5285 mal)

Offline tigr

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
EnOcean FSB12 teach-in
« am: 16 März 2013, 00:50:19 »
Hallo,

Zuerst ein grosses danke furs FHEM, es ist echt toll.

FSB12 reagiert bei mir nicht auf "set XXXXXXXX (BaseId+1) teach" nicht.
Was bedeutet dieses unten aus fhem reference (fur subType to eltakoShutter)?
"... Use the sensor type "Szenentaster/PC" for Eltako devices."
Synology DS211+BSC Smartconnect+EltakoFAM14+FSR14+FUD12+FSB12

Offline tigr

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
Aw: EnOcean FSB12 teach-in
« Antwort #1 am: 16 März 2013, 01:01:54 »
die sache ist auch hier angefangen:Link
Synology DS211+BSC Smartconnect+EltakoFAM14+FSR14+FUD12+FSB12

Offline klaus.schauer

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1211
Aw: EnOcean FSB12 teach-in
« Antwort #2 am: 16 März 2013, 07:36:14 »
Zitat von: tigr schrieb am Sa, 16 März 2013 00:50
Hallo,

Zuerst ein grosses danke furs FHEM, es ist echt toll.

FSB12 reagiert bei mir nicht auf "set XXXXXXXX (BaseId+1) teach" nicht.
Was bedeutet dieses unten aus fhem reference (fur subType to eltakoShutter)?
"... Use the sensor type "Szenentaster/PC" for Eltako devices."


Der Sensor "Fhem" muss in den FSB12 als Typ "Szenentaster/PC" eingelernt werden,  also konkret mit "180" oder "200".

set Rollo EnOcean <BaseID+x>
attr Rollo model FSB12
attr Rollo shutTime <t/s>
#attr Rollo subDef <BaseID+x>
attr Rollo subType eltakoShutter


subDef ist bei der Eltako-Serie 12 überflüssig, das die Geräte nicht bidirektional sind und deshalb keine Rückmeldungen senden.

Dann mit "set Rollo teach" anlernen.

Offline tigr

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 15
Aw: EnOcean FSB12 teach-in
« Antwort #3 am: 16 März 2013, 13:23:44 »
Noch immer kein response von FSB12 nach "set Rollo teach", habe mit Sczenen/PC 180 und 200 probiert (ist nicht dokumentiert im FSB12 manual).

FUD12 auf die andere seite hat kein problem mit teach.

Ein bischen aus dem topic: Wenn ich auf FSB12 devStateIcon klicke, stellt sich der auf dim 100%. Ist es moeglich funktion des devStateIcon vechslen für das letzte position (funktion als ein subType switch), und ist es moglich nach zweiten klick auf devStateIcon FSB ausschalten ? Oder ist es einfacher beide subType zu benutzen ?
Synology DS211+BSC Smartconnect+EltakoFAM14+FSR14+FUD12+FSB12

Offline klaus.schauer

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 1211
Aw: EnOcean FSB12 teach-in
« Antwort #4 am: 16 März 2013, 19:19:28 »
Zitat von: tigr schrieb am Sa, 16 März 2013 13:23
Noch immer kein response von FSB12 nach "set Rollo teach", habe mit Sczenen/PC 180 und 200 probiert (ist nicht dokumentiert im FSB12 manual).

FUD12 auf die andere seite hat kein problem mit teach.

Ein bischen aus dem topic: Wenn ich auf FSB12 devStateIcon klicke, stellt sich der auf dim 100%. Ist es moeglich funktion des devStateIcon vechslen für das letzte position (funktion als ein subType switch), und ist es moglich nach zweiten klick auf devStateIcon FSB ausschalten ? Oder ist es einfacher beide subType zu benutzen ?


In der Anleitung http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FSB12-12V_DC_30400131-3_dt.pdf wird beschrieben, wie man den Sensortyp PC anlernt.

Der subType "switch" funktioniert mit dem Sensortyp PC nicht.

Offline karpate

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 327
Aw: EnOcean FSB12 teach-in
« Antwort #5 am: 17 März 2013, 08:19:42 »
Einlernen eines Rollos ist hier beschrieben
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide

Gruß ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr

 

decade-submarginal