EnOcean XYZ security ERROR: Can't verify or decrypt telegram

Begonnen von mbr89, 06 Januar 2021, 12:35:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mbr89

Hallo,

alle EnOcean-Taster werden von FHEM nicht mehr eingelesen:

-> EnOcean XYZ security ERROR: Can't verify or decrypt telegram

defmod XYZTaster EnOcean FEF1189A
attr XYZTaster IODev TCM_ESP3_0
attr XYZTaster comMode uniDir
attr XYZTaster dataEnc VAES
attr XYZTaster eep D2-03-00
attr XYZTaster keyRcv XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attr XYZTaster macAlgo 3
attr XYZTaster manufID 7FF
attr XYZTaster rlcAlgo 2++
attr XYZTaster rlcRcv XXXX
attr XYZTaster rlcTX false
attr XYZTaster room XYZ
attr XYZTaster secLevel encryption
attr XYZTaster secMode rcv
attr XYZTaster subType switch.00
attr XYZTaster teachMethod STE

setstate XYZTaster BI
setstate XYZTaster 2021-01-06 12:28:23 .rlcRcv XXXX
setstate XYZTaster 2020-10-27 06:15:20 channelB BI
setstate XYZTaster 2020-10-27 06:15:20 energyBow released
setstate XYZTaster 2020-10-27 06:15:20 state BI
setstate XYZTaster 2020-07-14 15:13:08 teach STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID


Dieser Taster ist auch am FAM14 angelernt, dort funktioniert alles ...

defmod ZYXTaster EnOcean FEFA3E78
attr ZYXTaster IODev TCM_ESP3_0
attr ZYXTaster comMode uniDir
attr ZYXTaster dataEnc VAES
attr ZYXTaster eep D2-03-00
attr ZYXTaster keyRcv XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attr ZYXTaster macAlgo 3
attr ZYXTaster manufID 7FF
attr ZYXTaster rlcAlgo 2++
attr ZYXTaster rlcRcv XXXX
attr ZYXTaster rlcTX false
attr ZYXTaster room ZYX
attr ZYXTaster secLevel encryption
attr ZYXTaster secMode rcv
attr ZYXTaster subType switch.00
attr ZYXTaster teachMethod STE

setstate ZYXTaster 2021-01-06 12:13:28 .rlcRcv XXXX
setstate ZYXTaster 2020-10-26 21:43:33 energyBow released
setstate ZYXTaster 2020-04-22 12:25:06 teach STE teach-in accepted EEP D2-03-00 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID


Dieser Taster ist auch am FUA12-230 angelernt, dort funktioniert ebenfalls alles ...

Was kann man da machen ?

mbr89

#1
Müsten die beiden Werte nicht gleich sein ?

attr XYZTaster rlcRcv XXXX

setstate XYZTaster 2021-01-06 12:13:28 .rlcRcv XXXX

Wobei bei dem ZYXTaster sind beide gleich ...


klaus.schauer

Die Werte im Reading als auch im Attribute sind gleich, wenn alles richtig läuft. Falls der richtige aktuelle rlc-Wert bekannt ist, würde ich mit diesem das Attribut setzen und das Reading löschen. Falls der Wert nicht bekannt ist, bleibt nur neu anlernen.

mbr89

#3
rlcRcv sind jetzt bei beiden Tastern wieder gleich ... FHEM passt diesen Wert scheinbar selbst an

setstate XYZTaster 2021-01-09 21:14:56 .rlcRcv XXXX

setstate ZYXTaster 2021-01-08 00:19:44 .rlcRcv XXXX

FHEM ist im FUA12-230 als separater verschlüsselter Taster angelernt ... funktioniert auch noch

defmod ZYXLicht EnOcean 051A40A2
attr ZYXLicht IODev TCM_ESP3_0
attr ZYXLicht comMode confirm
attr ZYXLicht dataEnc VAES
attr ZYXLicht eep D2-03-00
attr ZYXLicht keySnd XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attr ZYXLicht macAlgo 3
attr ZYXLicht manufID 7FF
attr ZYXLicht rlcAlgo 2++
attr ZYXLicht rlcSnd XXXX
attr ZYXLicht rlcTX false
attr ZYXLicht room Diele
attr ZYXLicht secLevel encryption
attr ZYXLicht secMode snd
attr ZYXLicht subDef FFF50601
attr ZYXLicht subType switch.00

setstate ZYXLicht BI
setstate ZYXLicht 2021-01-06 12:40:56 .rlcSnd XXXX
setstate ZYXLicht 2021-01-09 14:23:44 buttons pressed
setstate ZYXLicht 2021-01-09 14:23:44 channelB BI
setstate ZYXLicht 2021-01-09 14:23:44 state BI
setstate ZYXLicht 2020-04-22 15:20:15 teach STE teach-in sent